Тип фундамента под элегазовый выключатель
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента под элегазовый выключатель

Тип фундамента под элегазовый выключатель

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2013, 15:55 #1
Тип фундамента под элегазовый выключатель
TELESKOP
 
Регистрация: 15.09.2013
Сообщений: 4

1)К какому типу фундаментов относится данный вид?
2) По правилам стенки выемок определенной глубины (в зависимости от типа грунта) должны быть укреплены...Каким образом укрепляются выемки в таком случае (по правилам)? В какой литературе можно найти данную информацию?
3)По правилам необходимо размещать технику на определенном расстоянии от края выемки (в зависимости от типа грунта).
а)Если проектная организация не выполняла никаких инженерных изысканий по геодезии и в проекте отсутствует тип грунта, какое в этом случае принимать расстояние?
б)в этом требовании говорится о минимальном расстоянии до опоры ГПМ, в всязи с этим вопрос, а на каком расстоянии от края существующей выемки можно пробурить выемку подобного типа без угрозы обрушения?
4)по проекту расстояние между опорными стойками под элегазовый выключатель 850 мм, диаметр выемки 900 мм, в итоге получаем две выемки внахлест, с точки зрения проектной организации ничего страшного в этом нет...
а)допустимо ли это?
б)как вариант предложение изготовить такие же выемки, но диаметром 750 мм, масса выключателя 1500 кг, не скажется ли подобное уменьшение на прочности конструкции?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФМ7.png
Просмотров: 184
Размер:	70.2 Кб
ID:	112006  

Просмотров: 2547
 
Непрочитано 16.09.2013, 11:33
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


1) Столбчатый, плитный, относительно глубокого заложения фундамент.
2) СНиП 12-03-2001, здравый смысл, соседние фундаменты, если они выше или давят на грунт сбоку
3) СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002
а) ну вы же элегазовый выключатель не в поле ставите. Изыскания есть, надо их найти в архивах.
б) ась ?
4) Может быть дешевле будет объединить фундаменты. Посмотрите на возможность установки опалубки... Не знаю.

Подстанции всё же абы кто не возьмётся проектировать, наверное, можно проектировщикам доверять.
Надо только по ремонтопригодности и реализуемости их шпынять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента под элегазовый выключатель

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет фундамента под элегазовый выключатель sollos Архитектура 7 08.08.2010 08:51
почему трещит автомат АП Jоhnny Инженерные сети 35 29.03.2010 13:14
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44