Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 7051
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Лично я делаю так. Через 12 часов достаю мойку высокого давления и смываю раствор на 5 мм , щебенка торчит.
Потом надо подождать хотя бы дня три и дозалить . Лить на следующий день категорически нельзя. Вибратором и вознёй размесите необратимо торец колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
То, что случилось у вас, в строительстве не такое уж редкое явление. Если при вашем вынужденном перерыве колонна была неплохо укрыта от попадания в неё мусора и др. нежелательных вещей, то скорее всего можете дышать ровно.Распалубка покажет есть ли в шве неплотности, каверны, включения мусора и т.п. Если в этом смысле всё в порядке, то можете не переживать. Средина колонны это зона т.н. "нулевого момента" и в этом смысле вам повезло, так как в зоне стыка сечение колонны практически будет работать только на центральное сжатие (близко к 100%). За первые сутки твердения бетон набирает примерно до 10% от проектной прочности, так что "размесить необратимо" вам его никак не удалось бы даже при желании.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
судя по арматуре, колонна пригружена хорошо, порядка 200 т. Необходимо обеспечить горизонтальность шва, иначе при 5 градусном уклоне получаем порядка 15 тонн срезающего усилия.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Убедительная просьба к Вам, уважаемый Brasero, указать конкретно название учебника (хотя бы одного) и главу СНиП, подтверждающие правильность метода, изложенного в посте №3. Естественно желательно с указанием главы, раздела, страницы, пункта и т.д. Естественно желательно не отделываться отписками типа "читайте учебники и СНиП". И если не найдётся что ответить по существу, то желательно так и ответить , "не нашлось, извините".
А теперь по делу. Вот стоит опалубка колонны высотой допустим 3,5 м, естественно с арматурным каркасом внутри. При бетонировании бетона хватило только на 1.5 м, добетонировать до конца нет возможности по какой то причине. И вот туда на глубину 2 метра Brasero рекомендует подавать воду под высоким давлением и размывать свежеуложенный бетон до оголения щебёнки, а потом зачем то выдерживать то, что осталось в результате этой операции, не менее 3 -х суток. Оставим в сторону естественный вопрос : а как это технически выполнить и как проконтролировать результаты, ну например убедиться, торчит там на глубине 2 м щебёнка или надо ещё размывать дальше и т.д., но зададимся вопросом: а зачем это вообще нужно? И зачем надо вылезать с такими дикими советами? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли залить бетонной стяжкой горизонтальную разводку отопления (полипропилен)? | Schock | Отопление | 28 | 06.02.2023 21:54 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
как в автокаде можно раздробить 3dfaces на более мелкие части? | карандаш | AutoCAD | 5 | 25.07.2009 14:09 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |