Непрочитано 31.10.2013, 17:36 #1
Замоноличивание отверстий в плите 60мм
AIPlayer
 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35

Помогите советом. Есть перекрытие, в котором надо заделать неиспользуемые шахты. Толщина перекрытия 60мм (монолитно-балочное). Между двумя шахтами располагается несущая стенка.
Думаю, что надо демонтировать стены шахт (сейчас они просто раздолбаны сверху и снизу от перекрытия). Оголить арматуру существующей плиты, присобачить к несущей стене закладную на хилти и приварить арматуру с одной стороны к закладной, с другой к арматуре существующего перекрытия. Нормально ли это или я что-то делаю неправильно?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Замоноличивание отверстий в плите.dwg (366.1 Кб, 1639 просмотров)

Просмотров: 6196
 
Непрочитано 31.10.2013, 18:07
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
монолитно-балочное
ребристое? Или кессонное?
Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
Думаю, что надо демонтировать стены шахт (сейчас они просто раздолбаны сверху и снизу от перекрытия). Оголить арматуру существующей плиты, присобачить к несущей стене закладную на хилти и приварить арматуру с одной стороны к закладной, с другой к арматуре существующего перекрытия. Нормально ли это или я что-то делаю неправильно?
Сложно как-то, мне кажется. Если надо маленькую дырку в плите толщиной в 6 см заделать, я б из уголков рамку сверху кинул 63х5 например, к ним арматурки для приличия и бетона подвижного..
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 09:20
#3
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Ребристое. Отверстие 1м х 1,5м. Вроде не маленькое, предполагается, что в этом помещении будут интенсивно толпиться люди - место раздачи пищи и кухня.
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 11:49
#4
Татарочка


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26


Я бы наращивала лучше новое перекрытие причем под плиту делала бы отдельные балки, такие решения есть в альбомах по усилению. По моему для Hilti не хватит защитного слоя.....
Татарочка вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 11:55
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А можете картинку плиты дать с расположением отверстия? Там в ребристой есть ребра продольные мощные, есть поперечные поменьше. И они делят плиту обычно на 4 квадратика, в которых уже тонкая часть. Можно металлом как-нибудь добраться до больших ребер и новый участок опирать на них.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 15:16
#6
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Arikaikai, Схему расположения в плане отверстий я выложил, а вот как расположены ребра нарисовать не могу. Идея хорошая, но не многодельней ли это, чем предоставленное мною на обсуждение решение?
Татарочка, Проверю защитный слой для хилтей, спс. Название и номер альбома, дайте, если не влом.
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 15:23
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
Идея хорошая, но не многодельней ли это, чем предоставленное мною на обсуждение решение?
Ну можно раздолбить бетон на длину перехлеста, восстановить армирование (в пределах этих квадратиков вроде обычно не преднапряженное оно), и залить обратно конечно.. Альбомы - ищите в dnl Мальганова и томский альбом решений по усилению строительных конструкций промышленных зданий. Только там вроде в основном наоборот прорубают отверстия в ребристых плитах, а не залатывают дырки))
 
 
Непрочитано 01.11.2013, 16:22
#8
Татарочка


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26


http://dwg.ru/dnl/2198 Мальганов -листы 62-65, http://dwg.ru/dnl/6345 - серия смотри по оглавлению ребристые плиты
можно придумать свое оригинальное решение на основании их узлов
Татарочка вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 16:41
#9
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Делали как-то так
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
АС.dwg (3.76 Мб, 1687 просмотров)
Андрей9 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замоноличивание отверстий в плите 60мм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка отверстий в монолитной плите Filip34region Железобетонные конструкции 84 01.04.2017 15:02
Усиление отверстий в монолитной плите D.Light Железобетонные конструкции 5 13.06.2013 13:56
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41