Здания с постоянной жесткостью (пульсация)
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Какие здания можно относить к зданиям с постоянной жесткостью, а какие к "любым типа зданий" при задании исходных данных для расчета пульсации в SCAD? (и где это написано?).
Просмотров: 2040
 
Непрочитано 13.11.2013, 08:18
#2
Alex Troshkin

Инженер, преподаватель
 
Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
Сообщений: 57


Согласно п. 6.7б СНиП "Нагрузки и воздействия" К зданиям с постоянной жесткостью следует относить сооружения (и их конструктивные элементы), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы (поперечные рамы одноэтажных производственных зданий, водонапорные башни и т.д.). Вся фишка в том, что в результате будет получаться только 1 форма колебаний, что корректно только для простейших систем.
Не написано нигде, как ни жаль. Дошел на опыте применения.
__________________
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 08:23
#3
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
К зданиям с постоянной жесткостью следует относить сооружения (и их конструктивные элементы), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы
Так вот нету этого в п. 6.7б.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 08:30
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Причем тут 6.7 б) ?

На той же странице справа "для многоэтажных зданий с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной поверхности ..."
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 08:34
#5
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Думаю, что имеется ввиду что стены на каждом этаже здания расположены одинаково.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 08:36
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Rourker, имеется ввиду, что здание имеет постоянную по высоте жесткость, массу и ширину наветреной поверхности. Ничуть не меньше) Если на первых 10 этажах сплошь перегородки и магазины, а на других 10 - аппартаменты-студии, то массы этажей сильно разниться будут например.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 08:41
#7
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Rourker, имеется ввиду, что здание имеет постоянную по высоте жесткость, массу и ширину наветреной поверхности. Ничуть не меньше) Если на первых 10 этажах сплошь перегородки и магазины, а на других 10 - аппартаменты-студии, то массы этажей сильно разниться будут например.
Где бы посмотреть, а то каждый может немного по своему трактовать.
А в Лире как это учитывается?
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 09:03
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Rourker, чего посмотреть-то? Там же совершенно ясно все в СНиПе написано.
В Лире - наверняка как-то подобным же образом.
Попробуйте по СП 20.13330.2011 считать - там вообще все иначе
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 09:56
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Arikaikai дело говорит.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Здания с постоянной жесткостью (пульсация)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Пульсация ветра для элементов здания Regby Конструкции зданий и сооружений 99 13.05.2009 15:09
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32