Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 5044
|
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41
|
ОК. Спасибо. Интересовало: возможно кто-то проектировал на текучих грунтах фундамент в виде плиты, как ведёт себя фундамент в последствии. Модуль деформации 3 МПа - граничный для фундамента на естественном сосновании (по советским требованиям). При показатели текучести 1,29 для непросадочного грунта затруднительно подобрать величину расчетного сопротивления, т. к. таблица ограничена IL = 1. Существует вероятность, что рассчитанные по СНиПу (ДБН) осадки не будут соответствовать реальным (будут занижены).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
..... Ради хохмы прикинул, даже если обеспечить характеристики ИГЭ 2,3,4 такие же как у ИГЭ 5 осадка порядка 25 см. Глубина сжимаемой толщи 13,5 м давление под подошвой 250 кПа. Прикидывать по слабому слою смысла не увидел. Делайте глубже геологию и свайный фундамент. ..... Еще обратить внимание на пучение.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 25.11.2013 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69
|
Цитата:
никто ничего конкретно не посоветовал. Кроме фунд. плиты лучше ничего практически не придумаешь. Ну если только усиление грунта путем иньекцирования. При своем варианте исключил сваи, сделал фундаментную плиту, построили, вроде все стоит (1,5 года), пока никуда не уплыло))) Хотя фунд плиту выполняли зимой, грунт пучинился, много воды было. Что касается свай: 1. "Опирания нижних концов свай или свай-оболочек на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6 и рыхлые пески, как правило, следует избегать ввиду их низкой несущей способности. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ)"; 2. "11.10. .............Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.(СНиП 2.02.03-85)" 3.согласно СНиП 2.02.03-85 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» п. 4.3. "Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай", т.е. приехали на площадку и забили несколько пробных свай и высчитали несущую способность.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее Последний раз редактировалось L`esprit, 06.08.2014 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Может чего-то упустил? Offtop: Подождет мою маму...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69
|
В той теме и не подымал вопрос про сейсмику!!
Цитата:
хоть папу!!!
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Вряд ли можно сделать плиту, нужен свайный фундамент. Хотя если нагрузки не большие можно попробовать посчитать и плиту, только особое внимание уделить расчету осадок. Но я бы не рисковал, и сделал бы сваи на столбчатых фундаментах, плиту под 4х этажное здание городить не стоит.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |