Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1

Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2013, 20:04 #1
Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1
Vladi_mir
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41

Добрый вечер. Здание 4 этажа с подвалом. Монолитный ж/б каркас. В основании грунты текучей консистенции. Предполагаемый фундамент -- свайный. Возможно ли устройство монолитной ж/б фундаментной плиты?

Изображения
Тип файла: jpg сычавка064.jpg (473.9 Кб, 848 просмотров)
Тип файла: jpg сычавка065_resize.jpg (303.2 Кб, 819 просмотров)
Тип файла: jpg сычавка067_resize.jpg (163.3 Кб, 799 просмотров)

Просмотров: 5044
 
Непрочитано 22.11.2013, 21:57
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Возможно, если отметка подошвы в 4-ом слое.
 
 
Непрочитано 22.11.2013, 22:36
#3
Родительский Алексей


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 4


Вопрос задан не вполне понятно. "Возможно ли устройство монолитной ж/б фундаментной плиты?" Вместо свайного фундамента ?. Ну так посчитайте по СНиП !!
Родительский Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 12:20
#4
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


ОК. Спасибо. Интересовало: возможно кто-то проектировал на текучих грунтах фундамент в виде плиты, как ведёт себя фундамент в последствии. Модуль деформации 3 МПа - граничный для фундамента на естественном сосновании (по советским требованиям). При показатели текучести 1,29 для непросадочного грунта затруднительно подобрать величину расчетного сопротивления, т. к. таблица ограничена IL = 1. Существует вероятность, что рассчитанные по СНиПу (ДБН) осадки не будут соответствовать реальным (будут занижены).
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:26
1 | #5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
ОК. Спасибо. Интересовало: возможно кто-то проектировал на текучих грунтах фундамент в виде плиты, как ведёт себя фундамент в последствии. Модуль деформации 3 МПа - граничный для фундамента на естественном сосновании (по советским требованиям). При показатели текучести 1,29 для непросадочного грунта затруднительно подобрать величину расчетного сопротивления, т. к. таблица ограничена IL = 1. Существует вероятность, что рассчитанные по СНиПу (ДБН) осадки не будут соответствовать реальным (будут занижены).
Vladi_mir, в такой каше, ятд, фундамент Вы не заложите по чисто технологическим причинам - все тонуть будет.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:52
1 | #6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Предполагаемый фундамент -- свайный. Возможно ли устройство монолитной ж/б фундаментной плиты?
С учетом того, что ИГЭ 6 также текучий - нет. Приповерхностные ИГЭ допустим еще можно укреплять (как - не знаю, не моя тема). Но ИГЭ 6???таже каша. Свайный фундамент с опиранием свай в ИГЭ 7,8 светит. Но тогда у вас геология не достаточна.

.....
Ради хохмы прикинул, даже если обеспечить характеристики ИГЭ 2,3,4 такие же как у ИГЭ 5 осадка порядка 25 см. Глубина сжимаемой толщи 13,5 м давление под подошвой 250 кПа.
Прикидывать по слабому слою смысла не увидел. Делайте глубже геологию и свайный фундамент.
.....
Еще обратить внимание на пучение.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 25.11.2013 в 16:05.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:57
1 | #7
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


Можно - КСП - плиту на сваях...глубина скважин не менее 20 м
babay1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:15
#8
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Спасибо. Так и предполагал. Нужно было убедиться лишний раз.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:04
#9
geotehnik2

транспортная геотехника
 
Регистрация: 19.12.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Отправить сообщение для geotehnik2 с помощью Skype™


можно использовать армированные грунтовые подушки. При достаточном уплотнении и геометрических размерах можно компенсировать избыточные касательные напряжения в грунте основания.
geotehnik2 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 15:39
#10
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Здание 4 этажа с подвалом. Монолитный ж/б каркас. В основании грунты текучей консистенции. Предполагаемый фундамент -- свайный. Возможно ли устройство монолитной ж/б фундаментной плиты?
Как-то подымал подобную тему, здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91939
никто ничего конкретно не посоветовал.
Кроме фунд. плиты лучше ничего практически не придумаешь. Ну если только усиление грунта путем иньекцирования.

При своем варианте исключил сваи, сделал фундаментную плиту, построили, вроде все стоит (1,5 года), пока никуда не уплыло))) Хотя фунд плиту выполняли зимой, грунт пучинился, много воды было.

Что касается свай:
1. "Опирания нижних концов свай или свай-оболочек на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6 и рыхлые пески, как правило, следует избегать ввиду их низкой несущей способности. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ)";
2. "11.10. .............Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.(СНиП 2.02.03-85)"
3.согласно СНиП 2.02.03-85 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» п. 4.3. "Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай", т.е. приехали на площадку и забили несколько пробных свай и высчитали несущую способность.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее

Последний раз редактировалось L`esprit, 06.08.2014 в 15:45.
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 20:48
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Как-то подымал подобную тему, здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91939
Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
2. "11.10. .............Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.(СНиП 2.02.03-85)"
В той теме про сейсмику не увидел.
Offtop: Может чего-то упустил?
Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
построили, вроде все стоит (1,5 года
Offtop: Подождет мою маму......
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 21:27
#12
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В той теме про сейсмику не увидел.
Offtop: Может чего-то упустил?
В той теме и не подымал вопрос про сейсмику!!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от L`esprit
2. "11.10. .............Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.(СНиП 2.02.03-85)"
То что касается второго пункта моего сообщения это было написано до кучи, все что я нашел про сваи на текучих грунтах!!
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Подождет мою маму......
хоть папу!!!
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 22:32
#13
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Вряд ли можно сделать плиту, нужен свайный фундамент. Хотя если нагрузки не большие можно попробовать посчитать и плиту, только особое внимание уделить расчету осадок. Но я бы не рисковал, и сделал бы сваи на столбчатых фундаментах, плиту под 4х этажное здание городить не стоит.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 01:46
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Ищите нормы для проектирования дебаркадеров
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Устройство фундаментной плиты под коттедж. И про дренаж) Zodchii Технология и организация строительства 14 14.07.2010 22:22