Расчет армирование плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирование плиты перекрытия

Расчет армирование плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2014, 06:10 #1
Расчет армирование плиты перекрытия
Галина_1
 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8

Плита перекрытия с пролетом 6х6 по балкам. клетка 6х6 оперта по контуру. Взято 180мм толщина перекрытия. При расчете в лире максимальный нижняя арматура димаметр 12 шаг 200. При проверке в ручную также получился диаметр 12. т.к. плита оперта по контуру изгибающий момент М=ql^2/16. Наткнулась на такую формулу: Мбетона=(m1^2+m2^2)^0.5, т.е. в моем случае Mбетона=(m1^2+m1^2)^0.5=М*(2)^0.5. Если учитывать среднюю сумму изгибающего момента для бетона и арматуры, то выходит диаметр 14. Вопрос такой: должен ли учитываться изгибающий момент бетона или оставить как есть диаметр 12?

Последний раз редактировалось Галина_1, 29.01.2014 в 06:19.
Просмотров: 24642
 
Непрочитано 29.01.2014, 09:42
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Проводите расчет согласно действующему СП. Такой подход будет верным.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:16
#3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
Вопрос такой: должен ли учитываться изгибающий момент бетона
что такое "изгибающий момент бетона"? собств. вес плиты должен учитываться, работа бетона на растяжение в сечении плиты- нет - или вы еще что-то имели в виду?..
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:19
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
что такое "изгибающий момент бетона"?
Цитата:
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
Мбетона=(m1^2+m2^2)^0.5
Где вообще Вы взяли эту формулу???
Вы имеете представление о расчете ЖБ?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:23
#5
Галина_1


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8


Расчет проводился по СП. Изгибающий момент брала для плиты опертой по контуру: М=ql^2/16.
При расчете учитывала коэффициенты условий работы бетона.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Где вообще Вы взяли эту формулу???
Вы имеете представление о расчете ЖБ?
на одном сайте. скрин примера расчета с сайта во вложении. Поэтому у меня и возник вопрос, возможно изначально я неправильно задала изгибающий момент.
Изображения
Тип файла: jpg 12.JPG (112.9 Кб, 2096 просмотров)
Галина_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:33
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Не обращайте внимание на разные сайты. Считайте по СП. Только трещиностойкость учтите.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:33
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


блин, оккультизм какой-то)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 20:12
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Галина_1, посчитайте усилия по справочным таблицам...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 20:50
#9
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Галина_1, вот тут посмотрите http://webcad.pro/rasch.html
Boxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 05:19
#10
Галина_1


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8


У меня возник такой вопрос. по расчетам арматуры в сжатой зоне не требуется. Прочность обеспечена. если вводить ее конструктивно то при перерасчете с арматурой в сжатой зоне, то прочность не обеспечена. Или если водишь конструктивно то перерасчет не требуется?
Галина_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:54
#11
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


А ни у кого не возник вопрос про формулу момента, где в знаменателе 16? Может путаю, но при шарнирном опирании M=ql^2/8; при жесткой заделке 12 и24... Откуда 16? Я что-то не догоняю.

Галина, вы сначала уточните принцип вашего"опирания" по контуру - шарнирное или жесткая заделка, потому что при жетской ваша "конструктивная" может стать рабочей Потом пересчитайте, как вам уже тут ответили, по СНиП или СП - по 1 и 2 группам ПС.
Конструктивная арматура (мы так делали), обычно не принимается в расчет, тк на сжатие не особо работает, зато по факту увеличит несущую способность плиты, когда друзья с ближнего зарубежбя будут вязать арматурный каркас, устанавливая стержни с бОльшим шагом, чем по проекту, и плохо вибрировать бетон
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:02
#12
Галина_1


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
А ни у кого не возник вопрос про формулу момента, где в знаменателе 16? Может путаю, но при шарнирном опирании M=ql^2/8; при жесткой заделке 12 и24... Откуда 16? Я что-то не догоняю.
Изгибание в двух направлениях, поэтому и 16. Опирание щарнирное по контцуру. Вот это и самый основной вопрос. Правильно ли взят момент. M=ql^2/16, площадь арматуры 5.65см2 в доль одной оси и 5.65см2 вдоль другой. т.е. 1м2 перекрытия площадь арматуры 10.3см2
Галина_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:12
#13
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Ну а теперь подумаем логически вместе. Вы не увеличиваете, а уменьшаете момент в 2 раза, путем складывается котлет и мух... Как считаете, на сколько это верная процедура?
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:35
#14
Галина_1


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Ну а теперь подумаем логически вместе. Вы не увеличиваете, а уменьшаете момент в 2 раза
Ну тогда объясние мне. неужели если идет опирание по двум балкам то изгибающий момент плиты будет меньше чем изгибающий момент опирания по четырем сторонам? по формуле M=ql^2/8, площадь арматуры выходит 12см2-арматура диаметром 18 шаг 200. т.е. если идет опирание и по 2 сторонам опирани и по 4 сторонам то сетка 200х200 будет диаметр 18. или же по 4 сторонам сетка 250х250 диаметром 14 (6.15см2)
Галина_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:09
#15
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Галина, во-первых, при всем моем уважении, старайтесь не писать, как Толстой - разбивайте одно огромное предложение на маленькие))) Прочитал 3жды ваше сообщение, сдо сих пор не уверен, понял ли ваш вопрос...

Мне кажется, я знаю, в чем у вас недопонимание. Вы должны просчитать плиту в 2х взаимно перпендикулярных направлениях, а вы зачем-то все это пытаетесь просуммировать... Ведь плита может работать, как в одном, так и в двух направлениях.
Во вложении - пример расчет монолитной жб плиты, надеюсь, поможет. Ну и конечно же: читайте СНиП и СП; а еще лучше - пособие, там есть примеры расчетов.
Вложения
Тип файла: doc Плита.doc (315.0 Кб, 791 просмотров)
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 12:27
#16
Галина_1


 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Галина, во-первых, при всем моем уважении, старайтесь не писать, как Толстой - разбивайте одно огромное предложение на маленькие))) Прочитал 3жды ваше сообщение, сдо сих пор не уверен, понял ли ваш вопрос...

Мне кажется, я знаю, в чем у вас недопонимание. Вы должны просчитать плиту в 2х взаимно перпендикулярных направлениях, а вы зачем-то все это пытаетесь просуммировать... Ведь плита может работать, как в одном, так и в двух направлениях.
Во вложении - пример расчет монолитной жб плиты, надеюсь, поможет. Ну и конечно же: читайте СНиП и СП; а еще лучше - пособие, там есть примеры расчетов.
Спасибо за пример, но там сного расчет плиты. а изгибающий момент просчитан программой. Вопрос был больше про изгибающий момент при расчете в ручную. в пособии к снип 2.08.01(мне не нужен был этот снип вот и не смотрела) есть расчет для изгибающего момента свободно опертого по контуру, то по расчетам при равных пролетах вот этот момент M=ql^2/8 почти уменьшается в трое по каждой оси. Видимо я всех ввела в заблуждение. Основной вопрос был правильно ли выбрана формула для расчета при свободном опирании плиты по контуру. Может было лучше взять моменты посчитаные в лире. а затем провести расчет самой плиты по 1 и 2 группам.
Галина_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:34
#17
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Галина_1 Посмотреть сообщение
Может было лучше взять моменты посчитаные в лире. а затем провести расчет самой плиты по 1 и 2 группам.
Так и сделайте.
Если бы я считал вручную, взял бы наиболее загруженный участок плиты шириной 1м в одном и в другом направлении и считал бы все равно по-отдельности, не складывая и не уменьшая моменты.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 16:56
#18
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Мне кажется, я знаю, в чем у вас недопонимание. Вы должны просчитать плиту в 2х взаимно перпендикулярных направлениях, а вы зачем-то все это пытаетесь просуммировать... Ведь плита может работать, как в одном, так и в двух направлениях.
Во вложении - пример расчет монолитной жб плиты, надеюсь, поможет. Ну и конечно же: читайте СНиП и СП; а еще лучше - пособие, там есть примеры расчетов.
дело в том,что плита и работает в двух направлениях,если пролеты примерно равны,то это означает что нагрузка распределяется 0,5 поХ и 0,5 по У. Значит и момент меньше,и армирование.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 17:19
#19
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


В данном случае, конечно же, плита работает в 2 направлениях.
Но судя по вашему мнению, арматура по оси Х воспринимает момент вдоль ост У, что как-то дико
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 18:47
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
момент вдоль ост У
не бывает моментов вдоль осей. Бывает момент вокруг оси.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет армирование плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники Егор87 Железобетонные конструкции 3 31.03.2011 05:10
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44