Непрочитано 11.02.2014, 20:05 #1
Нужен ли лифт при реконструкции
Pol8138
 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 187

Всем доброго времени суток! Проектируем реконструкцию административно-складского здания, где над существующим 1 (склады) и 2 (офисы) надстраиваем 3 и 4 этажи (все офисные помещения). Отметка пола 4 этажа, получается 12.9 м. Вопрос, необходимо ли при данной реконструкции предусматривать лифт, поскольку в СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения сказано: 4.17. Пассажирские лифты следует предусматривать в зданиях учреждений при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более; в зданиях учреждений, постоянно посещаемых населением, при разнице этих отметок 9 м и более; при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для инвалидов, - в соответствии со СНиП 35-01. А этот пункт обязателен при выполнении ПСД по ФЗ 1047-р
Просмотров: 3807
 
Непрочитано 12.02.2014, 10:46
#2
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


12,9 > 12 и в чем вопрос? Даже вопроса то нет, какие-то мысли вслух
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 12:11
#3
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 187
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Уточню, сразу, необходимо уйти от лифтов (так поставил заказчик задачу) 1-й этаж склады с техническими помещениями и офисы начинаются со 2-го этажа, а 3-й этаж мансарда (с лицевого фасада) и 4-й этаж надстраивается над частью площади этажа (т.е. занимает не всю площадь по этажу). Как можно уйти от лифтов, по отметкам согласен, что лифты нужны и как мин. 2. Но с практической точки зрения 1 этаж не офисы, а 3-й мансарда с лицевого фасада.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 12:28
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну так и не делайте. Подумаешь, нормы нарушены. Они для лохов написаны. Только заранее поищите экспертизу, которая подпишется под Вашим решением, а то мало ли что.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 12:50
#5
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Опускайте пол на 11,9 или делайте 4 этаж мансардой и пишите в ТЗ что инвалидов нет ("Следует не предусматривать лифты при надстройке здания мансардным этажом при отметке его пола не более 14 м и отсутствии помещений, используемых инвалидами на креслах-колясках" СП 44.13330). Если проект не пойдёт в экспертизу, можете вообще не париться. Вопрос профессиональной этики, насколько в данном случае такой отказ обоснован, останется на Вашей совести. (А Вы похоже как раз с этим и не разобрались для себя )
Perezz!! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли лифт при реконструкции

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит kga82 Конструкции зданий и сооружений 15 09.08.2013 13:17
Малый грузовой лифт из подвала (кухня) на первый этаж. Нужен ли тамбур-шлюз. Kalinka-78 Архитектура 3 11.07.2013 14:18
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Завалить идею реконструкции жилого дома sima Прочее. Архитектура и строительство 4 04.06.2007 13:09