| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Брать расчётные характеристики грунта по скважине или из таблицы?
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 5317
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Беру именно из итоговой таблицы.
Данные по одной скважине могут быть некорректны. Могли ведь просто ошибиться..., или в пробирку воды плеснуть нечаянно )))). Как аналог - откройте СНиП свайные фундаменты. Там при числе скважин более 6 берется среднее значение, а при числе менее 6 - худшее. А то ведь можно из таблицы по каждой скважине и самому высчитывать , только оно надо? У меня было из 10 замеров минимальное IL , больше -1, максимальное +. И что мне в таком случае брать...? Есть выводы с данными , по ним и беру. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Все верно понимаете. В скважине частные значения.
Если брать по скважинам - то тогда как быть в местах между скважинами? интерполировать? бурить доп скважину под каждый куст? а если ф-т ленточный? Вот такой ход мыслей.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
не ясно с кем спорите и почему.
в ИГИ д.б. выделены слои грунтов, которые объединены под одним номером и имеют по мнению геологов близкие характеристики. для каждой скважины расположение этих слоев разное (или одинаковое). принимаете расположение и толщину слоев по разрезам, а характеристики слоев по таблице. не понимаю, где еще характеристики слоев у вас могут быть написаны.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Я делаю как раз так, как Вы написали. Но в нашей стране много умных людей, находят в отчёте характеристики грунтов отдельно по скважинам, и ведут расчёты по этим данным, так как по их мнению ввиду того, что скважина "ближе" к фундаменту, расчёт будет "точнее". Зачем же тогда статистическая обработка результатов изысканий???..
|
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Хороший вопрос. Допустим площадка, где выполнены геологические изыскания примерно как на картинке и грунт основания глина. В таблице физико-механических характеристик природная консистенция (показатель текучести) для глины IL в интервале от <0 до 0,5. Среднее значение в таблице 0. Ближе к скважинам 1 и 2 показатель IL 0,5. А в остальных меньше 0 (это в таблице физико-механических характеристик грунтов по скважинам).
Объект проектируется ближе к скважинам 1 и 2, где показатели похуже (0,5). Так какой применять (или применяют ![]() ПС: данные гипотетические для примера.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну и проектировщики пошли... Даже основных нормативов не читают.
СНиП 2.02.01-83*: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
ты вообще не в тему.
ты не СНиП читай, ты вопрос прочти внимательно. Автор, где там у вас характеристики по скважинам отдельно то представлены, покажите картинку что ли!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
причем тут расчетные значения, человек ищет где данные для слоев в ИГИ брать
расчетные характеристики только для плотности грунта и показателей прочности. Вопрос о таблице "РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ"? там под каждым слоем среднее значение д.б. приведено с учетом к-тов вероятности, которое и сводится в таблицу характеристик. Автор, вы там с пенсионерами спорите то? грунт обычно не однороден как пластилин, можно вспомнить статическое зондирование еще с их всплесками и провалами.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Цитата:
![]() пример с 0 и 0,5 был показан гипотетически. Чтобы показать различие одного ИГЭ в длину и в глубину. не автор. Вот у себя нашел.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные? | Il yan | Железобетонные конструкции | 12 | 02.03.2013 14:09 |
Какие характеристики брать для теплотехнического расчета г. Ноябрьск | cementovoz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.03.2012 08:23 |
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 13 | 26.10.2010 11:52 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |