Можно ли считать данный узел щарнирным?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать данный узел щарнирным?

Можно ли считать данный узел щарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2014, 16:26 #1
Можно ли считать данный узел щарнирным?
Студент ПГАСА
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48

Вопрос в заголовке

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ Узел.png
Просмотров: 229
Размер:	20.9 Кб
ID:	124761  

Просмотров: 2097
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:42
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


шарнирный узел и есть, только нужно еще верхнюю полку балки раскрепить. на овальных отверстиях.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:54
#3
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
шарнирный узел и есть, только нужно еще верхнюю полку балки раскрепить. на овальных отверстиях.
Для чего это и как сделать?
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 17:08
#4
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Шарнирный, но поз.6 одна или спаренная, если одна и в середину трубы, то возможно стенка трубы помнется. Раскрепить действительно надо. Просто посмотрите серии.
Марат1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 17:46
#5
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Шарнирный, но поз.6 одна или спаренная, если одна и в середину трубы, то возможно стенка трубы помнется.
2 ребра там,по углам стойки...По верху двутавра будет жёсткий диск перекрытия,для чего раскреплять или я не пойму чего-то?
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 05:29
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Вот посмотрите на серийный узел
Изображения
Тип файла: jpg Узелок.JPG (166.7 Кб, 212 просмотров)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 11:45
#7
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вот посмотрите на серийный узел
Спс,за ссылку на серию,вижу угу,но вопрос остался всё же...Если верхний пояс балки будет раскреплён связями,нужно ли дополнительно ставить эту накладочку к стенке?
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 12:01
#8
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Можно и без нее.

НО, МЫ ДЕЛАЕМ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, должны опираться на теорию и опыт. Без этого уголка возрастает податливость, а шарнир (почти чистый) как был, так есть с этим уголком.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 14:19
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


да сделайте вы этот несчастный уголок. Вам монтажники "спасибо" скажут.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать данный узел щарнирным?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как называеться данный узел exeh2iwf1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2012 15:13
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44