А сваи зачем разной длины?Кто же даст ответ на такой вопрос? Надо испытать сваю , скорее всего будет работать и по торцу и боковой поверхности, тк при бурении внизу остается шлам, который не способствует передаче усилия по подошве
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 18
|
Цитата:
И все же хотелось бы услышать ответ на мой вопрос, относительно имеющегося уже чьего-то опыта |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Проводили испытания буронабивных свай одного высотного жилого дома. Дом 110 м, 34 этажа, плита толщиной 1,0 м сваи буронабивные Ф1,0 м, длина 40 м, расставлялись в местах расположения железобетонных стен, на каркас свай ставили датчики, под пятой сваи датчики давления. Несущая способность по расчету 800 т. Грунты 15 м насыпь остальное супеси и пески. При испытании при нагрузке 1000 т осадка составила порядка 2 мм . Под пятой сваи усилие практически равное нулю, те сваи работали исключительно по боковой поверхности. Это я подробно описал к тому, что даже имея данные испытаний трудно сказать как работают свайно-плитные фундаменты и вряд-ли вы получите правильный ответ. Поэтому лучше ориентироваться на СНиП, тем более в таких темных грунтах как алевролиты
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
CП 11-105-97 часть III раздел 8
Может что есть в ГОСТ 25100-2011, например приложение Б или СП 47.13330.2012 основные нормативные источники у геологов и взято отсюда http://studopedia.ru/1_65093_inzhene...svyazyami.html Пылеватые и глинистые сцементированные и сильноуплотнен*ные породы.Типичными представителями этих пород являются аргилиты и алевролиты.Они образуются при «окаменении» песчано-пылеватых и глинистых пород вследствие их уплотнения, повышения температуры и кристаллизации коллоидов. Аргилли*ты типичны для платформенных областей, где они залегают сре*ди недислоцированных и неметаморфизованных пород. Алевролиты встречаются как в платформенных, так и в складчатых областях. Алевролиты из складчатых областей часто несут на себе следы метаморфизма. Алевролиты и аргиллиты редко образуют однородные тела значительных размеров. Чаще всего они залегают прослоями в толще песчаных или песчано-карбонатных пород. В зависимости от гранулометрического состава они могут быть песчаными, пылеватыми или глинистыми (в данном случае это характеристика состава главных примесей). Характеристика состава является определяющей в оценке формирования физико-механических свойств описываемых пород, но тем не менее главнейшими факторами, сказывающимися на прочностных параметрах аргил*литов и алевролитов, являются тип и состав цемента. В зависи*мости от цемента алевролиты и аргиллиты образуют обширный ряд последовательных переходов от слабопрочных разностей, близких по своим свойствам к глинам, до окварцованных пород, среднее значение прочности которых превышает 100 МПа. В большинстве случаев алевролиты и аргиллиты в инженерно-геологической практике оцениваются как породы с худшими показателями, нежели песчаник. Объясняется это тем, что породы обладают выраженной слоистостью, особенно в тонкозернистых разностях, и вследствие этого значительной анизотропией свойств. По базальным поверхностям алевролиты и аргиллиты легко выветриваются, часто образуют подвижные осыпи на склонах. Вместе с этим массивные разности алевролитов по прочности иногда приближаются к крепким песчаникам, а иногда и превосходят их. Большое различие в показателях физико-механических свойств определяется широким диапазоном в изменении состава пород, их структуре, текстуре, характере цементационных связей, степени выветрелости. Описываемые породы практически всегда неморозостойкие, не выдерживают механического перемятая и размягчения, а также резких температурных колебаний и возникающих всвязи с этим напряжений. Породы выветриваются исключительна быстро, чему способствует слоистая текстура, которая иногда еще усугубляется наличием слюдистых включений. Многие образцы поднятые из скважин на поверхность, рассыпаются в труху, размокают в воде в течение первых суток, а при резких сменах температуры окружающего воздуха и еще быстрее — «на глазах» — в течение нескольких часов. Установлено также, что глинистые алевролиты по сравнению с песчаными обладают меньшей плотностью и соответственно большей пористостью. Наличие алевролитов и аргиллитов как слабых прослоев в массивах (слоистый толщах) терригенных пород существенно осложняет общую инженерно-геологическую обстановку, затрудняет проведение инженерных изысканий, требует длительного изучения слоистой толщи, в общем, отрицательно сказывается на инженерно-геологической их оценке в качестве оснований промышленно-гражданских и других сооружений. Последний раз редактировалось FOCUS, 13.04.2014 в 13:43. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Считаю, что фундамент нужно рассматривать по первому варианту со сваями-стойками. Свайно-плитный фундамент здесь не сработает. При R=2 МПа модуль деформации грунтов будет порядка 200 МПа, а осадки свай близкие к нулю (при условии, что нагрузка на сваи не превышает их несущую способность). Сваи здесь выполняют более функцию анкерных свай, сопротивляющихся сдвигу фундамента при сейсмике по наклонно-залегающим пластам. В Сочи такие сваи специально делают разной длины, чтобы их концы не попадали на одну плоскость сдвига наклонных пластов аргиллитов или алевролитов (свойственных для сочинского района).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 18
|
----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
и зачастую значения Fd сильно выше показывает испытание относительно геологии? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
![]() Всегда считал такие фундаменты в запас прочности, т.е. без учета бокового трения по наружным граням свай, как-будто здание стоит на стойках (это, если вы точно уверены, что у вас сваи-стойки). Эксперт в Сочи отнесся к такому решению нормально. См. СП 50-102-2003 п.7.4.10: Цитата:
Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.04.2014 в 14:47. Причина: Отыскал-таки... ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Как свайный.
Модуль упругости 7 - 30 ГПа, сдвига 3,3 - 14.5 ГПа, Коэф-т Пуассона 0,2 - 0,3. Посчитайте буронабивной ф-т на осадку при Е=0,7 ГПа и хоть примерно сравните её со сдвиговой, т.е. когда полностью мобилизуются силы трения по боковой поверхности сваи. Но КСП может быть и при работе сваи по боковой поверхности. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
Я моделировал как-то на конце свай с помощью КЭ51 в Лире. Ориентация связи по Z, а жесткость по Rz это отношение несущей способности сваи по грунту к осадке от этой нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 18
|
да, я и спрашиваю какое приблизительное (понятно что большое значение) ввести мне для КЭ51 по Rz для моего алевролита R=2МПа
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
Если "от фонаря" брать осадку, то можно взять максимальную осадку по СНиП (8см для жилых зданий, насколько я помню, плюс согласно примечания для плитных фундаментов можно эту осадку увеличивать на сколько-то процентов (смотреть надо таблицу с осадками в СНиП по основаниям и фундаментам)). Разделите на "максимальную осадку" (из СНиП, но не фактическая, как следовало бы), то получите меньшую погонную жесткость для своей сваи. Это пойдет в запас. Однако, надо понимать, что ваша фактическая осадка сваи может превышать предельно допустимое значение из СНиП. Но, если же вы уверены, что у вас сваи-стойки, то не должно быть слишком большой осадки свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Типа 20кг/см2 на одноосное сжатие это мало? Что же тогда много? Это же не модуль упругости, это расчетное сопротивление. Модуль там будет больше 50МПа однозначно(т.к. скала), может даже и 200-300МПа.
Там где фундаментная плита опирается на скалу ИГЭ-3 - там сваи не работают, они только как противосдвиговые (хотя зачем там вообще сваи?) Там где фундаментная плита опирается на ИГЭ-2 - работают сваи |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Как забетонировать плитный фундамент | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 15 | 30.08.2012 13:05 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |