Расчет монолитной железобетонной стены.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной железобетонной стены.

Расчет монолитной железобетонной стены.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2014, 15:39 #1
Расчет монолитной железобетонной стены.
arteom_k
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 11

Монолитная железобетонная стен а с проемами, высотой 40 метров, через 2.8 метров раскреплена перекрытиями, передающими ветровые нагрузки. Как произвести расчет вручную/учесть совместную работу лестнично-лифтового блока? Усилия в КЭ получены.
Вырезать 1м и представить в виде вертикальной консольной балки, нагруженной силами по Oz, и через 2.8 м по Оx, Оу? Далее считать армирование как для изгибаемого элемента? Учитываются ли отдельно проемы, помимо того, что возле них усилия в КЭ больше/шаг сетки мельче (0.5м)?
Просмотров: 9411
 
Непрочитано 30.04.2014, 15:47
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а для чего такие танцы с бубнами? как это перекрытие передает стене? может наоборот?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 21:09
#3
arteom_k


 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 11


Всмысле? Речь про внутреннюю стену жесткости (лестнично-лифтовой блок). Танцы с бубнами? Ну есть клиенка усилий в КЭ, как армировать? Как элемент работает?
arteom_k вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 22:35
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Если усилия получены, дальше берете СНиП и считаете вручную, что тут непонятно.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:28
#5
arteom_k


 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 11


Центрально-сжатый или сжато-изогнутый элемент? Учет продольного изгиба в снип для стержней. Аналогично для стены, условно вырезанной 1000 мм?
arteom_k вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:49
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от arteom_k Посмотреть сообщение
Центрально-сжатый или сжато-изогнутый элемент
внецентренно сжатый может подойдет?

ты вообще в каком столетии живешь? из 90х что ли пишешь?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 23:02
#7
arteom_k


 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 11


К чему 90-е?
Ok. Здесь http://dwg.ru/dnl/9966 или здесь http://dwg.ru/dnl/7963 (даже более общо детально и глубоко, идеи как писать программы в том же маткаде есть) есть все про то как считать стержни или плиты. Про стены нифига нет. Лира чего то заармирует, но как понять что не пришел к ситуации "мусор на входе мусор на выходе"?
arteom_k вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 09:48
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


В Пособие к СП 52-101-2003 «Пособие по проектированию бетонных.... есть расчет стен.
Для нижних этажей стены обычно центрально сжаты (е расчетн меньше случайного). Я обычно стараюсь сделать стены такой толщины что бы сжим. напряжения в них были меньше 0,6-0,65 Rb.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 17:06
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от arteom_k Посмотреть сообщение
Лира чего то заармирует, но как понять что не пришел к ситуации "мусор на входе мусор на выходе"?
поверочный расчет: для стены без значительного момента - сечение стены умножаешь на расчетное сопротивление бетона сжатию и сравниваешь с опорными реакциями под стеной. можно дополнить таким же образом и армирование.
достаточно для исключения *мусора*.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной железобетонной стены.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены из блоков ФБС sergio-88 Конструкции зданий и сооружений 1 20.08.2012 08:06
Сейсмический расчет ненесущей навесной стены. Nekromanser Конструкции зданий и сооружений 13 19.07.2012 14:17
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет монолитной стены подвала e.puhaev Железобетонные конструкции 26 03.04.2012 17:50