Рассчет навеса для автомобиля без ферм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчет навеса для автомобиля без ферм

Рассчет навеса для автомобиля без ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2014, 10:12 #1
Рассчет навеса для автомобиля без ферм
andreksz
 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, самостоятельно (из-за отсутствия средств) делаю навес для автомобиля.
Регион - Краснодар (ориентир).

Размеры навеса 3 х 16 метров.
Одна сторона навеса опирается на дом, другая - на столбы.
Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.

Всего забетонировал 7 столбов на глубину 80 см. каждая через 2.4 метра (60x60 мм 3 мм толщиной) (Крайние столбы 80х80мм)
На столбы кину перекладину 60х60.

Фермы варить не хочу, так как по сути не умею (проблема нарезать углы и.т.д), вот думаю, для балок (от дома к столбам)использовать либо трубу 60х60 или двутавр для обрешетки или 60х60 или 60х40.

1. Подскажите, профи, как лучше сделать, не завалится ли моя конструкция?
2. Как лучше крепить навес к дому ?

Очень буду благодарен за советы. Спасибо Вам заранее!

Прикладываю чертеж, за него сильно не ругайте, рисовал как мог...

Изображения
Тип файла: jpg naves.jpg (92.3 Кб, 2233 просмотров)


Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:08.
Просмотров: 27895
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:41
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Одних советов здесь мало, все упирается в расчеты! Параллельно рассматривается похожая тема по расчету металлоконструкции виноградника там я думаю Вы найдете все ответы на свои вопросы. Тема здесь
genya вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:57
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Высота навеса какая? Перепад какой между кровлей дома и навесом? Труба 60х60х?
Сама концепция нормальная. Фермы тут и не нужны. Только добавьте одну диагональ между стойками в любом месте (по длинной стороне) для уменьшения расчетной длины стойки из плоскости, а то они по гибкости не пройдут.

Накрывать профлистом?

Балки главные (зеленые) длиной 3м берите 60х60х4 60x60x5 или 70x70x3. Балки второстепенные (черные) - 40х40х3 50x50x3. Стойки - 60х60х4. Диагональная связь по стойкам - 60х60х4. Профлист - С21 любой толщины.

Ну вобщем сами унифицируете в зависимости от того что найдете в продаже...

Все это если не будет снеговых мешков.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:16.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:07
#4
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Высота навеса какая? Перепад какой между кровлей дома и навесом? Труба 60х60х?
Сама концепция нормальная. Фермы тут и не нужны. Только добавьте одну диагональ между столбами в любом месте (по длинной стороне) для уменьшения расчетной длины стойки из плоскости, а то они по гибкости не пройдут.

Накрывать профлистом?
Благодарю за внимание!)

Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.
Накрываю профлистом.

Про диагональ / диагональную связь по стойкам, простите, но не понял... где добавить?

Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:18.
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:16
#5
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от andreksz Посмотреть сообщение
Благодарю за внимание!)

Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.
Накрываю профлистом.

Про диагональ, простите, но не понял... где добавить?
Ну тогда вроде всё так...
Диагональ - во вложении добавил. Ну и к стене надежно закрепить зеленые балки.
Изображения
Тип файла: jpg naves1.jpg (95.0 Кб, 2498 просмотров)
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:20
#6
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Понял. Спасибо огромное.
Раз уж отнимаю у Вас время, подскажите еще пожалуйста, как лучше всего закрепить это дело к дому ?
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:23
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Пожалуйста.
Если кирпичная кладка - просто выштрабливаете ниши и заделываете на глубину скажем 15см. Если не хотите штробить - пластину или столик из уголка анкерами в кладку.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:31
#8
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Если кирпичная кладка - просто выштрабливаете ниши и заделываете на глубину скажем 15см. Если не хотите штробить - пластину или столик из уголка анкерами в кладку.
Кладка - в кирпич.
Штробить - выдолбить ниши под квадрат? боюсь полопается, потому как штробить придется во второй шар сверху....

Пластину - я так понимаю это как я нарисовал во вложении...

А про столик из уголка, для тех кто в танке))) не подскажите, что это такое?
Изображения
Тип файла: jpg 10.jpg (14.8 Кб, 1744 просмотров)
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:34
#9
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну да, вот так как вы нарисовали.

Можно просто обрезки из уголка (например 75х5) пристрелить к стене дома и на них уже класть балки. Такой столик получается.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:39
#10
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну да, вот так как вы нарисовали.

Можно просто обрезки из уголка (например 75х5) пристрелить к стене дома и на них уже класть балки. Такой столик получается.
понял. думаю правильно и со столиком нарисовал. однако, какой вариант Вы считаете лучше использовать ?

Пластину или столик (без доводов, просто опираясь на Ваше мнение)?

И, раз уж мне везёт сегодня) подскажите, чем конкретно крепить пластину/столик к стене, дюбеля, метизы или что? и сколько их штук на одну плашку нужно то?
Изображения
Тип файла: jpg 110.jpg (10.0 Кб, 1512 просмотров)
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:52
#11
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну типа того.
Крепеж подобрать из расчета что у вас приходит в узел порядка 5 кН (что не много).
Скажем 2-4 анкера для кладки М12 на узел думаю будет с запасом. Можно химический анкер при большом желании - там в каталогах есть усилие которое они держат на срез, вырыв и т.д. - но это дороговато. Можно просто механические. Можно шпильку вогнать при желании опять же...

А какой вариант лучше - незнаю. Наверно тот, который проще вам будет в исполнении.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 15:03
#12
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну типа того.
Крепеж подобрать из расчета что у вас приходит в узел порядка 5 кН (что не много).
Скажем 2-4 анкера для кладки М12 на узел думаю будет с запасом. Можно химический анкер при большом желании - там в каталогах есть усилие которое они держат на срез, вырыв и т.д. - но это дороговато. Можно просто механические. Можно шпильку вогнать при желании опять же...

А какой вариант лучше - незнаю. Наверно тот, который проще вам будет в исполнении.

Спасибо еще раз!
Здоровья Вам и удачи!

Пойду сейчас другими глазами на свой навес посмотрю
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:06
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ой, спасибо.
Я только немного исправлюсь (переглючило, прошу прощения) - второстепенные балки пролетом 2,4м не 40х40х4, а 50х50х3.... А главные (зеленые, пролетом 3м) - 60х60х5 или 70х70х3. Почему-то подумалось мне что их 4 с шагом 1м. А теперь увидел что 3... Вот так бывает иногда.

p.s. хотя если считать с учетом пластики, другого коэффициента надежности по назначению, учесть что будет обварка второстепенных балок в главные по контуру или что они сверху как неразрезные лежат и т.д. можно оставить и те сечения, о которых я писал ранее... Думаю ничего страшного не случится.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:26.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:08
#14
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от andreksz Посмотреть сообщение
подскажите, чем конкретно крепить пластину/столик к стене, дюбеля, метизы или что?
Можно еще стену просверлить насквозь (250 мм шириной как я понял) и просунуть шпильку с резьбой на двух концах и затянуть гайками с двух сторон. ИМХО надежней распорных анкеров и химии.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:17
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Можно еще стену просверлить насквозь (250 мм шириной как я понял) и просунуть шпильку с резьбой на двух концах и затянуть гайками с двух сторон. ИМХО надежней распорных анкеров и химии.
Согласен. Тоже думал предложить, потом передумал из-за мостика холода. Хотя с точки зрения работы - лучший вариант.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 06:31
#16
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
передумал из-за мостика холода
+1.
Да, мостик конечно будет. Если через стену жилая комната, получается не есть хорошо, если же например мастерская - утеплить дополительно и сканает и так.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 07:54
#17
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ой, спасибо.
Я только немного исправлюсь (переглючило, прошу прощения) - второстепенные балки пролетом 2,4м не 40х40х4, а 50х50х3.... А главные (зеленые, пролетом 3м) - 60х60х5 или 70х70х3. Почему-то подумалось мне что их 4 с шагом 1м. А теперь увидел что 3... Вот так бывает иногда.

p.s. хотя если считать с учетом пластики, другого коэффициента надежности по назначению, учесть что будет обварка второстепенных балок в главные по контуру или что они сверху как неразрезные лежат и т.д. можно оставить и те сечения, о которых я писал ранее... Думаю ничего страшного не случится.

Спасибо еще раз
распечатал ваше сообщение, пойду сегодня металлом закупаться!

Посмотрите пожалуйста, все ли правильно я понял (на чертеже), и по сварке торца хотел спросить, как правильно делать? (тоже нарисовал как мог )
Изображения
Тип файла: jpg naves2.jpg (107.9 Кб, 1454 просмотров)

Последний раз редактировалось andreksz, 13.05.2014 в 08:08.
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 08:13
#18
vrimskij


 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Подрядчик во время капремонта крыши установил металлические прямоугольные зонты над вентиляционными шахтами. Оказалось, что они самодельные (из листа металлопрофиля), а один вообще сделан из двух листов, которые просто сшили саморезами по краям). Допускается ли такое, в каких ГОСТах или ТУ это можно посмотреть? если можно, дайте ссылку. Спасибо заранее.
vrimskij вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 10:23
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


andreksz,

Ну я бы клал зеленые балки на колонны, а черные бы уже или вваривал между зелеными или клал сверху.

p.s. переделал на 2 типа сечений (70х70х3 и 50х50х3). Крайние колонны почему 80х80х?
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (46.1 Кб, 1296 просмотров)
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 10:37
#20
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
andreksz,

p.s. переделал на 2 типа сечений (70х70х3 и 50х50х3). Крайние колонны почему 80х80х?
Спасибо)
80х80 потому что они у меня лежали, вот их и вкопал крайними, для надёжности)

а крепление я правильно понял ? так ?
Изображения
Тип файла: jpg 120.jpg (24.7 Кб, 1246 просмотров)
andreksz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчет навеса для автомобиля без ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Сравнение вариантов ферм (ДП) zaochnik Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2010 14:28
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22