Непрочитано 21.05.2014, 13:22 #1
Одноярусная ферма или балка веренделя
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! Знакомый устраивает эстакаду под трубопровод, 2-е трубы 150х4 водопроводные, протяженность 18 метров. Я порекомендавал "Серия 3.015-16.94 в.3 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы", но не хочет делать так массивно. Желание у его, между двух стоек устроить безраскосую ферму (балку веренделя) с консольками на которые просто положить трубы. Меня собственно интересует вопрос о расчетной длине верхнего сжатого пояса из плоскости, ведь раскрепления там ни какого не будет. Сам предлагаю выполнить ферму вместо балки веренделя но опять же какая расчетная длина верхнего пояса? А вообще лучше две параллельные фермы связанные горизонтальными связями. В общем кто более осведомлен в этом вопросе прошу пояснить.

Изображения
Тип файла: jpg балка веренделя.jpg (34.0 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: jpg ферма.jpg (25.5 Кб, 475 просмотров)

Просмотров: 2741
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:28
#2
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А чего Вы переживаете? Пусть чел сам личиком в асфальт. Правильно, балка набок вывалится. Не мешайте ему.
Тут считать нефиг, все на поверхнсти.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:09
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ферма с раскосами лучше чем без (более экономичный вариант). Если ферма одиночная, то расчетную длину верхнего пояса фермы из плоскости можно взять как для стержня длиной равной пролету фермы (18м) и нагруженного силами по длине в соответствии с усилиями получаемыми из расчета фермы (можно в SCAD посчитать, можно по справочникам).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 14:17
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ферма с раскосами лучше чем без (более экономичный вариант). Если ферма одиночная, то расчетную длину верхнего пояса фермы из плоскости можно взять как для стержня длиной равной пролету фермы (18м) и нагруженного силами по длине в соответствии с усилиями получаемыми из расчета фермы (можно в SCAD посчитать, можно по справочникам).
i=l/гибк. (180) = 1800/180=10 см - это труба 300х200.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:47
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Это если считать верхний пояс сжатым с усилием постоянным по длине.
Посмотрите формулу (66) СниП II-23-81, у Вас похожий случай.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:49
#6
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


пособие к СНиП 2.09.03-85 проектирование опор под трубопроводы, в частности п.3.14, гласит
Цитата:
Пролетные строения из стальных ферм следует выполнять в виде пространственных конструкций, состоящих из двух вертикальных ферм, соединенных между собой по верхнему и нижнему поясу связями и траверсами
Так что одной фермой не обойтись (слава богу)
Shitcreator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 17:01
#7
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Думаю буду предлагать двутавровую балку выполнить, стыковать по нормалям, думаю 40 Ш1 пройдет с лихвой. Нагрузки там 4 трубы круглые 108х4
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 01:20
#8
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Saha, я бы не был так уверен на вашем месте. Не прикидывал, но думаю, там с устойчивостью проблемы будут. А если не с устойчивостью, то с прогибами.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Одноярусная ферма или балка веренделя

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
балка vs ферма, L=12м baaba Архитектура 18 05.10.2016 19:47
Балка или ферма в навесе Владимир-ргсу10 Металлические конструкции 5 22.12.2013 22:51
Клееная балка vs металлическая ферма sindarcha Архитектура 52 06.09.2011 12:15
При равных пролетах и равных нагрузках (9-18метров) по материаллам дешевле балка или ферма? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 59 06.04.2010 23:23
Балка Веренделя Dmitry S.K. Конструкции зданий и сооружений 5 16.02.2010 23:34