Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами

Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2014, 21:31 #1
Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами
ValterK
 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7

Добрый вечер, товарищи знатоки.
Здание- 2х этажный коттедж с кирпичными стенами. Все внутренние стены- перегородки толщиной 120. Имеются две жб колонны 200х200. Пробовал считать в "Арбат"е как многопролетную балку с пролетами вдоль буквенных осей, показал бешеное армирование - нижнее d=20. Брал бетон В25; толщина плиты 200 мм. Подскажите как лучше рассчитать армирование?

Изображения
Тип файла: jpg проект.jpg (132.3 Кб, 429 просмотров)

Просмотров: 2648
 
Непрочитано 03.06.2014, 21:47
#2
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


1. На Вашем чертеже не видно, на что опирается перекрытие.
2. Такую плиту надо считать в SCADе как плоскую плиту с учетом способа опирания на наружные стены и внутренние колонны. При этом надо учитывать, есть ли защемление (или частичное защемление) при опирании на кирпичные стены.
3. Кроме прочности (1 предельное состояние) надо считать прогибы (2 предельное состояние) с учетом ползучести и трещинообразования бетона. Особенно если стоят перегородки на перекрытии. Это чтобы перегородки не затрещали года через 2-3.
4. Если Вы используете в качестве опор колонны 200х200 мм, надо считать на продавливание узел опоры перекрытия на колонны.
5. 200х200 мм колонны маловаты - заливать качественно бетоном трудно.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 21:57
#3
ValterK


 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7


Впервые создаю тему- пока без опыта.
Наружные стены- 510мм, плита опирается на 250мм. Принимаю шарнирное опирание. Колонны по осям 3/Б и 3/В. Предполагаю положить балки по осям Б и Д, толщиной 200 и высотой 300. Могу ли я при этом рассчитать перекрытие как 3 плиты, опертые по контуру?
Изображения
Тип файла: jpg проект 2.jpg (90.9 Кб, 396 просмотров)

Последний раз редактировалось ValterK, 03.06.2014 в 22:08.
ValterK вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 22:23
#4
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


1. Для шарнирного опирания на наружные стены примите опору 130 мм. Если 250 - то частичное защемление. При этом надо проверить кирпич на возникающие в нем напряжения от заделки.
2. Пролеты небольшие, чудес при толщине перекрытия в 200 мм не будет. Но считать надо как плоскую плиту в SCADе или другом аналоге.
3. Колонны 200х200 маловаты - трудно качественно залить бетоном, хотя по прочности, похоже, и выдержат. Я бы взял хотя бы 250х250.
4. Даже при небольших пролетах проверьте перекрытие нва продавливание на колонне. Особенно, если есть у колонны вырез под проем для лестницы.
5. Если часть перекрытия выходит на холод (в осях 5-6), необходим расчет на температуру.
6. По прогибам при плите 200 и таких пролетах вроде сюрпризов не будет. Но на всякий случай свяжите перегородки со стенами арматурой. И сами перегородки заармируйте стержнями. Рядов через 3-4.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 22:39
#5
ValterK


 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7


Спасибо за советы. Упертость заказчика заставляет принимать такие сечения колонн, меньше 300 обычно не принимаю.
Расчёты почти на коленке- времени разбираться с моделью катастрофически нет.
От мостиков холода предусматриваю перфорацию 150х300 с шагом 400.
А вот как-раз прогибы превышают в два раза. Принял нижнюю сетку д14 с ячейкой 200 и верхнее армирование над колоннами и перегородками из д12 с вылетами на 1/4 пролетов. С учетом ползучести прогибы ведь должны уменьшится до нормируемых?
ValterK вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 23:46
#6
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


С учетом ползучести и трещин прогибы увеличиваются. Для определения макс. длительных прогибов я понижаю модуль упругости в 4-5 раз. Как показывает практика, а я веду авторский надзор и консультации на объектах, это оправдано. Провисших ж.б. перекрытий насмотрелся. По поводу быстроты расчета - так SCAD позволяет быстро прикинуть плиту. Сделал в Автокаде контур перекрытия из отрезков, перекинул контур в SCAD, разбил автоматом плиту на элементы, задал жесткости, нагрузки - вот и вся работа. Такую плиту можно просчитать за полчаса. И результат вполне приемлемый для принятия решения. Пока мы переписываемся, можно было уже посчитать. И даже на температуру козырек.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 00:26
#7
ValterK


 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7


Спасибо за внимание. Опыт проектирования катастрофически мал и только начинаю работать со скадом . Завтра попробую сделать расчетик
ValterK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2 Minerva1978 Железобетонные конструкции 32 01.04.2014 16:20
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07