Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2648
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
1. На Вашем чертеже не видно, на что опирается перекрытие.
2. Такую плиту надо считать в SCADе как плоскую плиту с учетом способа опирания на наружные стены и внутренние колонны. При этом надо учитывать, есть ли защемление (или частичное защемление) при опирании на кирпичные стены. 3. Кроме прочности (1 предельное состояние) надо считать прогибы (2 предельное состояние) с учетом ползучести и трещинообразования бетона. Особенно если стоят перегородки на перекрытии. Это чтобы перегородки не затрещали года через 2-3. 4. Если Вы используете в качестве опор колонны 200х200 мм, надо считать на продавливание узел опоры перекрытия на колонны. 5. 200х200 мм колонны маловаты - заливать качественно бетоном трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7
|
Впервые создаю тему- пока без опыта.
Наружные стены- 510мм, плита опирается на 250мм. Принимаю шарнирное опирание. Колонны по осям 3/Б и 3/В. Предполагаю положить балки по осям Б и Д, толщиной 200 и высотой 300. Могу ли я при этом рассчитать перекрытие как 3 плиты, опертые по контуру? Последний раз редактировалось ValterK, 03.06.2014 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
1. Для шарнирного опирания на наружные стены примите опору 130 мм. Если 250 - то частичное защемление. При этом надо проверить кирпич на возникающие в нем напряжения от заделки.
2. Пролеты небольшие, чудес при толщине перекрытия в 200 мм не будет. Но считать надо как плоскую плиту в SCADе или другом аналоге. 3. Колонны 200х200 маловаты - трудно качественно залить бетоном, хотя по прочности, похоже, и выдержат. Я бы взял хотя бы 250х250. 4. Даже при небольших пролетах проверьте перекрытие нва продавливание на колонне. Особенно, если есть у колонны вырез под проем для лестницы. 5. Если часть перекрытия выходит на холод (в осях 5-6), необходим расчет на температуру. 6. По прогибам при плите 200 и таких пролетах вроде сюрпризов не будет. Но на всякий случай свяжите перегородки со стенами арматурой. И сами перегородки заармируйте стержнями. Рядов через 3-4. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 7
|
Спасибо за советы. Упертость заказчика заставляет принимать такие сечения колонн, меньше 300 обычно не принимаю.
Расчёты почти на коленке- времени разбираться с моделью катастрофически нет. От мостиков холода предусматриваю перфорацию 150х300 с шагом 400. А вот как-раз прогибы превышают в два раза. Принял нижнюю сетку д14 с ячейкой 200 и верхнее армирование над колоннами и перегородками из д12 с вылетами на 1/4 пролетов. С учетом ползучести прогибы ведь должны уменьшится до нормируемых? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
С учетом ползучести и трещин прогибы увеличиваются. Для определения макс. длительных прогибов я понижаю модуль упругости в 4-5 раз. Как показывает практика, а я веду авторский надзор и консультации на объектах, это оправдано. Провисших ж.б. перекрытий насмотрелся. По поводу быстроты расчета - так SCAD позволяет быстро прикинуть плиту. Сделал в Автокаде контур перекрытия из отрезков, перекинул контур в SCAD, разбил автоматом плиту на элементы, задал жесткости, нагрузки - вот и вся работа. Такую плиту можно просчитать за полчаса. И результат вполне приемлемый для принятия решения. Пока мы переписываемся, можно было уже посчитать. И даже на температуру козырек.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2 | Minerva1978 | Железобетонные конструкции | 32 | 01.04.2014 16:20 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? | Dobrblu | Архитектура | 7 | 02.05.2012 11:38 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |