Армирования фундаментов оттяжек мачт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирования фундаментов оттяжек мачт

Армирования фундаментов оттяжек мачт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2014, 09:46 #1
Армирования фундаментов оттяжек мачт
Антик
 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 4

Доброе время суток.
Необходимо запроектировать фундаменты (якоря) для оттяжек мачты. Нашел похожий ТП 907-2-264.86 Альбом 2, но на листе про фундамент оттяжки никакое армирование не указано, только закладная деталь. Возникает вопрос: нужно ли армирование в теле бетона, или достаточно просто поместить закладную деталь. К посту прикрепил ТП 907-2-264.86 Альбом 2, и конкретные картинки по вопросу.

Просмотров: 2882
 
Непрочитано 17.07.2014, 09:48
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Делай по типовому и не парься.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 09:52
#3
Антик


 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 4


Так я не пойму, в этом типовом, что я приложил - внутри якоря вообще никакого армирования нет?
Антик вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 10:15
#4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Антик Посмотреть сообщение
Возникает вопрос: нужно ли армирование в теле бетона, или достаточно просто поместить закладную деталь. К посту прикрепил ТП 907-2-264.86 Альбом 2, и конкретные картинки по вопросу.
Считается, что если выдергивание закладной по конусу не происходит, то и за закладной при большей поверхности вырыва разрушения произойти не может. В запас несущей способности при расчете конуса непересеченного арматурой вводится коэффициент 0,5. Т.е. по сути коэффициент надежности 2.
Я стараюсь армировать конструктивно. Затраты копейки, зато от работы бетона на растяжение надежность не зависит.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 10:18
#5
Антик


 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 4


Спасибо.
Антик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 17:10
#6
Антик


 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 4


Вот что в итоге у меня получилось, не судите строго. Что скажете?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
2.dwg (305.5 Кб, 1001 просмотров)
Антик вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2014, 13:30
#7
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


На КР-1 странные размеры стоят, нужны только шаг в одном и шаг в другом направлении. Так как это не вязаный каркас, то нужно указать способ сварки. У закладной в спецификации нет анкерного уголка, если я правильно понял что это уголок, не указана сталь проката, нет указаний по сварным швам. Да и арматура горизонтальная ниже закладной в принципе-то не нужна. Обычно все таки на каркасе указывают позиции.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирования фундаментов оттяжек мачт

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технологии фундаментов мачт с оттяжками Kirillspec Основания и фундаменты 20 25.03.2015 12:57
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. fresh235 Основания и фундаменты 3 13.12.2011 09:28
Узлы крепления оттяжек мачт fredda Конструкции зданий и сооружений 20 11.02.2010 17:03
Приборы для фундаментов и оттяжек Ust Прочее. Отраслевые разделы 1 20.10.2008 16:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44