Непрочитано 14.09.2014, 00:07 #1
Обязателен ли ж/б каркас при строительстве из газобетонных блоков
gattaga
 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86

Здравствуйте!Никогда не работала с газобетоном. Хотелось бы услышать мнение экспертов. Проектирую 2-х этажный коттедж. Встал вопрос о ж/б каркасе. Знаю, что можно и без него если использовать марку D800 и более. Сделала расчет кладки на прочность. Проходят с большим запасом (коэф. 0,03) блоки D600!( при этом брала в качестве простенка аж всю стену-9м) Мне кажется это не реально....где-то наверное косячу с расчетами (хотя все делаю по Снип). Может подскажете на что стоит обратить внимание?А может действительно так и есть?А как вы думаете?
P.S. газобетонные блоки автоклавного твердения AeroStone.
Просмотров: 12885
 
Непрочитано 14.09.2014, 00:28
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Эти блоки вполне себе могут использоваться для кладки несущих стен, тем более автоклавные. У них ограничение по этажности - 5 этажей. При этом марка по плотности может быть любой, для прочности важен другой параметр - класс по прочности на сжатие. Класс прочности на сжатие рекомендуют принимать не менее B2.5. Оптимальная плотность блоков с таким классом по прочности - D500-D600. При этом нужно учитывать, что такие стены менее прочные, чем кирпичные, поэтому стоит провести расчеты, подтверждающие несущую способность.

Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 00:42
#3
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Да, я и использовала B2.5. Но все-равно мне кажется это странным, хотя бы проходили б с меньшим запасом прочности и то более реально б смотрелось....
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 00:56
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Но все-равно мне кажется это странным, хотя бы проходили б с меньшим запасом прочности и то более реально б смотрелось....
Всякое бывает. Вы же цельную стенку считали? Может там пролет перекрытия небольшой - вот и получается так. А может просто невнимательно посчитали, где-то ошиблись с переводом единиц измерения. Перепроверьтесь. Но вообще нет ничего удивительного, что эти блоки несут нагрузку. Это конструкционно-теплоизоляционный материал, предназначенный выполнять одновременно две функции - утеплять и нести нагрузку.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 08:27
#5
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


У етого изделия один враг - влажность (вода).
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 08:34
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Для стен критичным будет расчёт из плоскости на внецентренное сжатие. См. пособие по проектированию каменных и армокаменных.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 08:39
#7
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


И на внецентренное сжатие тоже просчитала -проходят. Так страшно закладывать их...лучше б не проходили...
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:09
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: М-да, плохо с обучением видимо, раз на такие почти аксиомы возникают сомнения и в школе не проходили (действительно в курсе обучения будущих инженеров об этом ни слова?). Миллионы домов по всему миру включая Россиию построены из такого материала и прекрасно стоят уже десятки лет (полвека). И не то что каркаса в них нет, даже армопоясов нет (сегодня принято их ставить не разбираясь в таких мелочах как нужно/ненужно). И никакого D800 и близко не надо для домика как в картинке #2, вполне достаточно D400 если блок изготовлен качественно (на практике и 800-ые иногда можно крошить руками). Чем выше марка тем ниже теплотехнические показатели (Offtop: для людей с собственной газовой скважиной не важно).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:17
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
У етого изделия один враг - влажность (вода).
Поэтому не нужно использовать в зданиях с мокрым режимом, а с атмосферными осадками ячеистый бетон вполне себе справляется
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:20
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
У етого изделия один враг - влажность (вода).
да ладно, между пенобетоном, газобетоном и газосиликатом есть большие разницы
ябс вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:37
#11
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


волшебная книжка про газобетон
СТО НААГ 3.1–2013
http://dwg.ru/dnl/12270
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:11
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поэтому не нужно использовать в зданиях с мокрым режимом, а с атмосферными осадками ячеистый бетон вполне себе справляется
В помещениях с мокрым режимом есть простой способ - облицовка изнутри в полкирпича (керамического, естественно). Плюс нормальная вентиляция.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:24
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В помещениях с мокрым режимом есть простой способ - облицовка изнутри в полкирпича (керамического, естественно). Плюс нормальная вентиляция.
Ну да, если выполнить защитные мероприятия, то можно. Но какие мокрые процессы в коттедже? Разве что в ванной комнате, вот там можно кирпичом защититься или еще как.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:13
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Ну да, ванную и имел в виду. Или гидроизолирующие обмазки.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:35
#15
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
волшебная книжка про газобетон
СТО НААГ 3.1–2013
shifr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 20:14
#16
Okneschef

Строительство
 
Регистрация: 05.07.2011
Украина, Кировоград
Сообщений: 12
<phrase 1=


Всем привет. я не проектировщик, но выскажу свое мнение. мне не понятно о каком ж/б каркасе идет речь? в смысле армирование ф-та или монолитный пояс под перекрытие? сам недавно строил один магазинчик с газобетона, перечитал массу инструкций по кладке этих блоков от множества производителей. так вот по инструкции от производителя каждый четвертый ряд армируется , http://www.aerostone.ru/upload/ibloc...f2bbde35d2.pdf вот здесь все подробно описано. и про монолитный пояс под перекрытие. От себя добавлю что я бы лично не рискнул бы монтировать ж/б плиты на такие стены, например, монолитный пояс под балки перекрытия, и ф-т обязательно за армировал бы, плюс монолитный пояс с анкерами под мауэрлат кровли.
Okneschef вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 10:51
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: А на что собираем деньги? Чтобы Провал не очень проваливался. О. Бендер
Не понятна роль арматуры...

----- добавлено через ~6 ч. -----
Так всё таки. Кто-нибудь знает для чего горизонтальная арматура в газобетонных блоках?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 19:38
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так всё таки. Кто-нибудь знает для чего горизонтальная арматура в газобетонных блоках?
"Ловить" усадочные трещины и растягивающие усилия в плоскости стены между разнонагруженными участками кладки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 19:44
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
"Ловить" усадочные трещины и растягивающие усилия в плоскости стены между разнонагруженными участками кладки.
Усадочные откуда? Если бы монолит, то можно было бы как-то притянуть.
Растягивающие... Откуда? Да и сомнительно, чтобы арматура, замазанная раствором, может что либо воспринимать.
Тем более в газоблоках В2,5
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 20:24
1 | #20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так всё таки. Кто-нибудь знает для чего горизонтальная арматура в газобетонных блоках?
В принципе она не нужна. Знаю только о конструктивной арматуре в подоконной части стен. А так-то арматуру стоит поставить только если не хватает прочности стены на сжатие. С другой стороны, если не хватает прочности стены на сжатие без арматуры, то стоит ее либо утолстить, либо взять более прочные блоки. Усиление арматурой - на мой взгляд крайний вариант, хоть и приемлемый.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обязателен ли ж/б каркас при строительстве из газобетонных блоков

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Дом из газобетонных блоков. Экологичность. Sarman Архитектура 4 06.05.2010 15:22
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Марка газобетонных блоков по СНиП Olga11 Конструкции зданий и сооружений 5 12.05.2009 19:29
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05