Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2014, 16:20 #1
Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
momo
 
Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21

Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (6.3 Кб, 1005 просмотров)

Просмотров: 14068
 
Непрочитано 13.11.2014, 16:44
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Шарнир в монолите - не простая штука и встречается редко. На ощупь Ваш узел точно жесткий Такие вещи несколько по другому конструируют.
Где у Вас арматура в плите перекрытия над опорой, определяемая расчетом?
Зачем там П - образный элемент?
Посмотрите Тихонова стр.134 разрез 1-1.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 16:56.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 17:04
#3
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


честно признаюсь этот узел я взял из примера, и по этому примеру уже построили дом, и эксплуатируют его?
momo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 17:05
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


momo, а вы с какой целью интересуетесь? В данном случае - ближе к шарниру
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 17:29
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
momo, а вы с какой целью интересуетесь? В данном случае - ближе к шарниру
Как минимум к примыкающему.

Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
честно признаюсь этот узел я взял из примера, и по этому примеру уже построили дом, и эксплуатируют его?
Ни чего страшного! Что-нибудь треснит и усилия перераспределятся. Трещина - наш друг!!!

----- добавлено через ~10 мин. -----
momo, главное к выполнению новых объектов подойти более корректно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 17:38.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 17:52
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным
Так шарнир может образоваться не только по линии между стеной и плитой, но и по вертикальной линии - условного продолжения грани стены. то есть по высоте сечения плиты.

Итак, петлевой стык можно делать, но петлю из стены надо заводить за верхнюю арматуру плиты. И еще много факторов надо будет учесть.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как минимум к примыкающему.


Ни чего страшного! Что-нибудь треснит и усилия перераспределятся. Трещина - наш друг!!!

----- добавлено через ~10 мин. -----
momo, главное к выполнению новых объектов подойти более корректно.
Главное, чтобы не получились самодемонтирующиеся конструкции.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:13
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В данном случае этот узел сопряжения перекрытия со стеной - является чисто шарнирным.
Если в плите не установлена верхняя ар-ра (по расчету) - то это шарнир в узле левое перекрытие - правое перекрытие - стена.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 13:25
#8
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


а можете привести примеры шарнирных узлов в монолите?
momo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 13:31
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В сообщении #1
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 13:35
#10
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21



это пример жесткого узла
а мне нужен шарнирный
momo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 13:37
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Жёсткий? Серьёзно? А вот такой козырёк решитесь запроектировать? С жёстким узлом то? Или стенку подпорную?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-17_13-37.PNG
Просмотров: 735
Размер:	13.2 Кб
ID:	138844  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 14:02
#12
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


а если вот такая схема расположения стен
momo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:31
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


картинку не видно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 07:39
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
это пример жесткого узла
а мне нужен шарнирный
вот - в монолите шарнирнее некуда. Правда, никаких серьезных преимуществ перед "исходным" узлом нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 360
Размер:	7.2 Кб
ID:	138896  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 09:46
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Axe-d, на вашем узле не хватает сеточки косвенного армирования
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 13:57
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Axe-d, на вашем узле не хватает сеточки косвенного армирования
Если бы речь шла о монолитной раме, а в стене да еще и в верхнем сечении, скорее всего, косвенная сетка просто не нужна. Да и наклонные стержни, возможно, будут тоже лишними.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 00:12
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Жёсткий? Серьёзно? А вот такой козырёк решитесь запроектировать? С жёстким узлом то? Или стенку подпорную?
А в честь чего в приведенной картинке шарнир? (если представить, что стенка на этом перекрытии не заканчивается, а проходит насквозь)
Только ли из-за длины консоли?Offtop: Ну, это известная вещь, как пропороции влияют на восприятие - для такой картинки и жесткий узел не пройдет.
Если П-шка сделана с нормальными радиусами гиба по СП, есть вертикальная рабочая арматура в стене - почему шарнир-то?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:44
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо определится жеский узел для восприятий каких усилий? или передачи момента с какого на какой элемент?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 13:35
#19
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


По-моему шарнир. Что у вас будет передовать изгибающий момент с плиты на стену? Хомут заанкеренный в плиту? Анкеровки будет явно недостаточно. Надо арматуру из стены заводить в плиту,тогда жесткий,а так шарнир.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 17:22
#20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
По-моему шарнир. Что у вас будет передовать изгибающий момент с плиты на стену? Хомут заанкеренный в плиту? Анкеровки будет явно недостаточно. Надо арматуру из стены заводить в плиту,тогда жесткий,а так шарнир.
т.е., по вашему, узел момент не передаст?
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35