Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
Авторский надзор
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 14068
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Шарнир в монолите - не простая штука и встречается редко. На ощупь Ваш узел точно жесткий
![]() Где у Вас арматура в плите перекрытия над опорой, определяемая расчетом? Зачем там П - образный элемент? Посмотрите Тихонова стр.134 разрез 1-1.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- momo, главное к выполнению новых объектов подойти более корректно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
Итак, петлевой стык можно делать, но петлю из стены надо заводить за верхнюю арматуру плиты. И еще много факторов надо будет учесть. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Главное, чтобы не получились самодемонтирующиеся конструкции.....
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
вот - в монолите шарнирнее некуда. Правда, никаких серьезных преимуществ перед "исходным" узлом нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Если бы речь шла о монолитной раме, а в стене да еще и в верхнем сечении, скорее всего, косвенная сетка просто не нужна. Да и наклонные стержни, возможно, будут тоже лишними.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Только ли из-за длины консоли?Offtop: Ну, это известная вещь, как пропороции влияют на восприятие - для такой картинки и жесткий узел не пройдет. Если П-шка сделана с нормальными радиусами гиба по СП, есть вертикальная рабочая арматура в стене - почему шарнир-то? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия | lunge | Железобетонные конструкции | 5 | 08.06.2006 20:35 |