Проектирование фермы с малой высотой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование фермы с малой высотой

Проектирование фермы с малой высотой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2014, 16:35 #1
Проектирование фермы с малой высотой
starina parri
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Работаю конструктором 2-ой месяц, опыта так сказать, маловато. Заказчик дал конкретное задание запроектировать ферму перекрытия длинной 12,5 м и высотой 0,6 м.
Я не уверен что стоит городить такую ферму, отписался что, лучше заменить балкой составного сечения. Но ферму рассчитал в "Кристалле", сечения адекватные.
Внимание! вопрос в студию!!!
Встречался ли кто нибудь на практике с такими фермами? и если встречался, то какие особенности при проектирование надо учесть?
Дальше ход моих мыслей.
В соседней ветке форума обсуждали вопрос о минимальной высоте фермы, посчитал - не проходит. Если не проходит, то в чем проблема? В перерасходе металла?
И еще, знаю что при увеличение высоты балки (двутавровой допустим), усилия в стенках распределяются продольными линиями, стенка работает как стержни ( возможно неправильно сформулировал, не нашел откуда я это знаю). Соответственно при уменьшении высоты фермы стержни работаю как то не так? Беда с устойчивостью стержней? то есть необходимо увеличение панелей? вооот....

Распределенная нагрузка 2,4 т/м
Просмотров: 7492
 
Непрочитано 17.11.2014, 16:45
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Давайте начнем с сечений, чтоб проще было объяснить, что такое 60 см для фермы. А вообще - поставьте CSoft СПДС на компьютер и накидайте его встроенным элементом стержни с их сечениями вдоль осевых линий - сами все поймете наверное)

ЗЫ: если действительно интересно - попробуйте, пусть и не для заказчика, но для себя, посмотреть в сторону балок с перфорированной стенкой. Очень крутая штука, как раз из какого-нибудь 40Б можно вырезать составную высотой 60 см наверное (говорю наугад) и будет выглядеть не хуже фермы.
 
 
Непрочитано 17.11.2014, 16:46
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Offtop: starina parri, целых два года держался и наконец-то создал тему.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 17:07
#4
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Я собственно сразу же и накидал, посмотрел, не понравилось. Но тем не менее все выходит. И длина сварных швов на фасонках ( хотя сами фасонки здоровые=))
Именно балки с перфорированными стенками и хочу предложить в последствии.
Вот примерный эскиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 386
Размер:	27.1 Кб
ID:	138869  
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:14
#5
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


starina parri, был опыт подобной фермы, но там нагрузка была только снег и профлист. профиль там труба 40х40х4. кстати, что то я на вашем эскизе не заметил стыка в ферме.
когда мою ферму вывозили из цеха на неё было страшно смотреть (при перевозке на каре она тааак вихлялась из плоскости). но повторюсь мои фермы шли с шагом 800мм и нагрузки там были никакие. чертежей к сожалению не сохранил.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:15
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Вот примерный эскиз.
Ну так а сечения какие и из чего ферма?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 17:27
#7
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Прошу прощения, ферма из спаренных равнополочных уголков,
верхн. пояс - 125х10
нижн. пояс - 110х10
раскосы - 80х5
стойки - 63х5
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:29
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Прошу прощения, ферма из спаренных равнополочных уголков,
верхн. пояс - 125х10
нижн. пояс - 110х10
раскосы - 80х5
стойки - 63х5
Попробуйте смоделировать из профильной квадратной трубы - получится симпатичнее и экономичнее.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:30
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ну вот он и ответ на вопрос - микростержни решетки можно менять с уголков на полосы (при такой длине вполне себе будут проходить по устойчивости и гибкости, особенно если по одному сухарю воткнуть). И получаем очень кривой, весь в заплатках и торчащих элементах двутавр). Причем скорее всего он получится тяжелей перфорированного или сварного с гофрированной стенкой. Трудоемкость при изготовлении и эстетическая сторона вопроса тоже не на стороне фермы))

Ферма такой высоты из ГСП-труб выглядеть будет еще более-менее, но только если пролет будет небольшим и сечения тоже. Навесики, крыльца, входные группы - где-нибудь там.
 
 
Непрочитано 17.11.2014, 17:30
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


По прогибам проверь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 17:37
#11
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Arikaikai, - да, так оно и есть, понятен смысл вытекания балки в ферму=)
Бахил, - прогиб брал 1/250, это мало?
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 18:03
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Заказчик дал конкретное задание запроектировать ферму перекрытия длинной 12,5 м и высотой 0,6 м.
Ну и что вы уперлись в классическую ферму с раскосами? А ферм других типов не бывает?
Хочет заказчик сквозную конструкцию всенепременно? Ну и сделайте ему , например, шпренгельную балку. А заказчику скажите, что это и есть ферма.
Или как вариант - безраскосную ферму сделайте. Хоть из тех же прямоугольных труб. Или возьмите два швеллера (в качестве поясов) и соедините их полки планками с заданным вами шагом. (Наверняка вы видели в учебнике МК сквозные колонны у которых обе ветви из швеллеров, соединенных планками (бывает еще и вариант с решеткой из уголков). Вот представьте себе, что такая колонна не стоит, а лежит вместо вашей балки. И что будет?)
Наверняка вы видели как над железнодорожными путями провода подвешивают на пространственные фермочки, у которых пояса из 4 уголков, а решетки из уголков поменьше. Тоже вариант.
Короче - включайте фантазию.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 09:36
#13
starina parri


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


Короче разошлись на перфорированной балке Всем спасибо большое, а то я в конторе пока один, и страшновато, перепроверяешь все 100 раз, спросить не у кого.
starina parri вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 08:28
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop: Поздравляю). Только усложнили себе задачу. Не так то просто её рассчитать, если сравнивать с фермой. И в изготовлении, мне кажется, сложнее фермы
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 09:24
#15
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Я собственно сразу же и накидал, посмотрел, не понравилось.
И правильно, что не понравилось. Там у опорного раскоса Вас ждёт сюрприз.) На приличные усилия потребуются длинные швы и две фасонки сольются Offtop: в экстазе
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 12:17
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Короче разошлись на перфорированной балке
Я уже себе представляю, как вам варят обычную сварную двутавровую балку, а потом в ее стенке прорезают отверстия заданной вами формы. Экономии никакой. Зато балка перфорированная вот таким нехитрым способом. Гы-ы-ы
Прежде чем за такие конструкции хвататься надо найти завод способный их изготавливать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 12:24
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Экономии никакой
Собственный вес упадет на 15%, чем не экономия, а пластинки вырезанные как раз можно продать в соседнюю тему)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 12:37
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Собственный вес упадет на 15%
При описанном мной в посте 16 методе работы вот эти 15% веса просто пойдут в отходы. А уж купит ли кто-нибудь этот металлолом или нет - вопрос отдельный. Причем завод наверняка заломит цену как за изготовление сварных балок сплошного сечения, да еще и деньги возьмет за прорезание отверстий.
Еще раз: Гы-ы-ы
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 14:10
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
пластинки вырезанные
В перфорированных балках не вырезают пластины)
 
 
Непрочитано 19.11.2014, 14:18
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Leonid555, Arikaikai,
Проще относитесь, это в шутку было)
в п. 16 как раз описан метод с отходами, а в соседней теме пластинку 10 ищут, при грамотном подходе можно с выгодой все это организовать))
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование фермы с малой высотой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16