Отверстие в круглопустотной плите 650х650
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в круглопустотной плите 650х650

Отверстие в круглопустотной плите 650х650

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2014, 16:59 #1
Отверстие в круглопустотной плите 650х650
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Нужно выполнить отверстие в круглопустотке 650х650. Для того, чтобы подпереть ПК в месте отверстия хочу выполнить колодцевую кладку толщиной в 1 кирпич. Высота кладки 2,5 м. Беспокоюсь об отсутствии опорной арматуры в ПК в месте опирания на колодцевую кладку. Но опорного момента в этом сечении плиты возникнуть не должно, а изгибающий момент примет на себя продольная арматура. Верно ли я рассуждаю?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 154
Размер:	267.4 Кб
ID:	141330  

Просмотров: 2063
 
Непрочитано 25.12.2014, 17:10
#2
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Отверстия в пустотке, а тем более такие, - всегда плохо. Может монолит? Тем более, что отверстия в ПК не долбят, а сверлят.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 17:16
#3
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Отверстия в пустотке, а тем более такие, - всегда плохо. Может монолит? Тем более, что отверстия в ПК не долбят, а сверлят.
Плита уже смонтирована. Если монолит, то нужно выполнять демонтаж. Я с таким решением сталкиваюсь впервые, анализирую на уровне теории, а нужен совет на уровне опыта.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 21:13
#4
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Я думаю, что опора плиты в середине пролета вызовет скачек на эпюре моментов вверх, с растяжением в верхней зоне бетона, где нет рабочей арматуры, плита ПК должна работать как балка на 2х опорах, а никак иначе.
yurakolomiets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 21:33
#5
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Я думаю, что опора плиты в середине пролета вызовет скачек на эпюре моментов вверх, с растяжением в верхней зоне бетона, где нет рабочей арматуры, плита ПК должна работать как балка на 2х опорах, а никак иначе.
Да, да. Я тоже увидел этот бок. Как думаете, если я уберу горизонтальный кусок колодцевой кладки который создает т.н. опору в середине ПК, где и может произойти разрыв в верхней зоне? Т.е. как показано ниже...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 90
Размер:	261.9 Кб
ID:	141338  
Engy вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 22:02
#6
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Наверное, всё-равно "неподпёртая" часть плиты в середине пролета будет растягиваться сверху, оставшаяся кладка всё равно служит опорой, может нужно усилить оставшуюся, "неподпёртую" часть плиты, разбив пустоты, и вставить плоские каркасы, с рабочей арматурой верхней и забетонировать. Хотя чисто интуитивно кажется, что, при небольших нагрузках с Вашей плитой ничего не случится. В разделе БСК и не такое с пустотками вытворяли)(Лапидус-forever !). Предыдущее предложение серьёзно не воспринимайте.
yurakolomiets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 22:27
#7
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Наверное, всё-равно "неподпёртая" часть плиты в середине пролета будет растягиваться сверху, оставшаяся кладка всё равно служит опорой, может нужно усилить оставшуюся, "неподпёртую" часть плиты, разбив пустоты, и вставить плоские каркасы, с рабочей арматурой верхней и забетонировать. Хотя чисто интуитивно кажется, что, при небольших нагрузках с Вашей плитой ничего не случится. В разделе БСК и не такое с пустотками вытворяли)(Лапидус-forever !). Предыдущее предложение серьёзно не воспринимайте.
Это плита жилого здания. Нагрузка с собственным весом 0,85 т./м.п.. Я тоже думаю, что ничего серьезного произойти не должно. Задумывался о каркасах, но не хотел травмировать и без того пробитую плиту. Повод для беспокойства состоит в том, что как раз в месте, перехода с одного куска плиты на другой стоит ванна (ванна+вода+тело) и нагрузка по-тихоньку приближается к предельной + нестандартное решение, с которым сталкиваешься впервые.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 65
Размер:	265.1 Кб
ID:	141342  
Engy вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 20:20
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Engy. Как то оторвано от общей ситуации с раскладкой других плит.
Исходя из скудной информации, допускаю возможность срубить плиту по отверстию (по всей длине) до опорной части, и выполнить монолитный участок с ребрами (чтобы ванна не провалилась).
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в круглопустотной плите 650х650

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как изменить отверстие в плите не в форуме, а в самом скаде? IvanLeo SCAD 5 13.05.2014 15:08
Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт ТИСИЗ Железобетонные конструкции 1 28.06.2011 18:09
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Отверстие в фундаментной плите wo! Основания и фундаменты 3 22.04.2010 11:00