Как смоделировать жесткие узлы в СКАДе?
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 4936
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Если применять стержни, к примеру 5 типа, то узлы автоматически жесткие будут. А вообще ваш вопрос слишком абстрактен. Попытайтесь сформулировать его более разумно. Может вам интересно как толщину жб колонны учесть или еще что -нибудь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
узлы можно смоделировать:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Цитата:
Пробовал это здание в железобетоне, так все получается, боковые перемещения довел до предельно допустимых, но отпор под фундаментной плитой весьма велик, и равен расчетному сопрортивлению грунта в основании, при этом запаса нет вообще, а это мне не нравится. В результате вариант с железобетоном - нежизнеспособный . А вот со стальным каркасом, благодаря, которому отпор под фундаментной плитой уменьшается примерно на 35%, но, проблемы с ветром и пульсацией. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Наверное центр тяжести и центр жесткости / симметрии не совпадают. Попробуйте добавить связей с той стороны, которая имеет большие перемещения, а там, где жесткость избыточна - наоборот ее понизить.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А вообще меняйте компановку здания на более симметричную. Это все -таки задача конструктора вразумлять архитектора. В вашем случае еще и не грамотного. Обратите внимание, что многие небоскребы имеют достаточно простую (симметричную) форму с центрированным положением центра тяжести в плане. Да иконфигурацию фундамента посмотреть интересно. Хоть какой он.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.01.2015 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Интересно узнать - какое расчетное сопротивление грунта основания у вас? Как вы его посчитали? И самый главный вопрос - для чего? Вы считаете осадку (деформации) плиты методом послойного суммирования с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства?
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 04.01.2015 в 16:43. |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Если бы в расчетном сопротивлении грунта дело было...) Телега не едит не потому, что краска облупилась, а потому, что колесо отвалилось
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
Но само по себе оправдание того, что жб не проходит из-за превышения расчетного сопротивления грунта под плитой удивительно. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
При наличии сейсмических воздействий рекомендуют именно такую компоновку здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
1. Замечание по поводу конфигурации плана здания , на мой взгляд, самое существенное и ее необходимо менять.
2. Стальной каркас меньше весит но связи не держат. В ж/б варианте устойчивость обеспечивается несущими стенами - диафрагмами, но проблемы с основанием. 3. Не в расчетном сопротивлении грунта самое главное. 4. Отпор измерен в МОНОМАХе и дублирован в СКАДе. Расчетное сопротивление просчитано в процессоре ЗАПРОС (СКАД оффис). 5. К сожалению, изменение компоновки фатально по политическим мотивам, замечание в отношении архитектора правильно, но аргументы конструктора по политическим мотивам не приняты во внимание (такое бывает, особенно на стадии "крнцепт", на этой стадии конструктор чаще всего не принимает участие). 6. Ко всем бедам присутствует сейсмика - 9 баллов, но с ней вопрос решается (как это не смешно) с помощью сесмоизолирующих опор. Последний раз редактировалось Пилон, 04.01.2015 в 20:51. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну японцы до 25 этажей чисто сборный жб каркас применяют. Правда есть нюансы
![]() Система пространственный крест (у нас слямзили). Сечения нижних колонн 1000х1000, верхних 600х600. Фундаментная плита правда монолитная, толшиной от 3000. Ну и бетон сборняка с Rb = 160 МПа. Так что можно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так что дерзай. А из металла и 300 этажей можно слепить. Если найдёшь колонны 1000х1000 с толщиной стенки от 23. Offtop: Сейсмоизоляция только для малоэтажного строительства.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Пипецт у вас однако. Нужно каким -то абразом расставить связи так, чтобы симметрировать жесткость здания.
А у вас есть возможность как -нибудь развить фундамент, чтобы снизить давление?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
К сожалению такой возможности нет. Здание сблокировано. И слева пристройка и справа. В общем, все как надо!
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие? | Вовка7 | Железобетонные конструкции | 60 | 18.10.2018 11:20 |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Жесткие узлы в швеллере??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2007 09:47 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |