Расчет закладных деталей шахты лифта
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет закладных деталей шахты лифта

Расчет закладных деталей шахты лифта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2015, 12:56 #1
Расчет закладных деталей шахты лифта
Soris
 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17

Добрый день! Проектирую лифтовую шахту : стены бетон В25 толщиной 180 мм, армирование АІІІ диаметром 10 мм, шагом 200х200.Нужно запроектировать закладные детали . Лифтовики скинули схему с нагрузками ( см. вложение) Я прикинул в Base и получил следующие результаты ( смотри вложение) , но уверенности в правильности нет. Подскажите пожалуйста может ли пройти данный вариант? Где подсмотреть пример расчета моего случая, может кто подскажет. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 686
Размер:	90.7 Кб
ID:	144646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 599
Размер:	72.1 Кб
ID:	144647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 506
Размер:	94.3 Кб
ID:	144648  


Последний раз редактировалось Soris, 02.03.2015 в 08:51.
Просмотров: 7112
 
Непрочитано 26.02.2015, 13:17
#2
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Мил человек, посмотри серию 1.400-15. По схемам нагрузок типовых деталей можно примерно понять, понесёт или нет.
Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций тебе в помощь.
Трафарет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:17
#3
Soris


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17


Спасибо. Серию посмотрел, по Q и M вроде с запасом, но у меня есть горизонтальная нагрузка Р1 - больше чем Q. В Арбате есть возможность расчета, там тоже по Q и M проходит а после приложения горизонтальной нагрузки Р1 , выдает ошибку что недостаточно анкеровки- минимум 200 (мм) , а у меня толщина элемента 180 (мм). То есть анкер 160 мм получается.
Soris вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 09:44
#4
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Не хватает анкеровки - делайте "закрытый столик".
Трафарет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 13:52
#5
Soris


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 17


Забыл отписаться. Лифтовики в стенах из монолита зд устанавливают сами по месту, а из кирпича нужно предусматривать в проекте
Soris вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 10:31
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Soris Посмотреть сообщение
Забыл отписаться. Лифтовики в стенах из монолита зд устанавливают сами по месту, а из кирпича нужно предусматривать в проекте
Так в чем, собственно, вопрос ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 10:47
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Soris, по разному. Разные лифты, разные лифтовики и т.п.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет закладных деталей шахты лифта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Устройство шахты лифта на фундаментах здания Adun Конструкции зданий и сооружений 19 15.09.2016 11:41
Технология бетонирования закладных деталей Алексей-pgs Технология и организация строительства 19 05.10.2010 11:09