| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 3909
|
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
Проект на 18 эт. (свечку) уже пройдена экспертиза другой проектной организацией с плитным фундаментом. Заказчику потребовалось изменить проектное решение и добавить (встроено-пристроенные помещения) пристраиваемое здание в 2-х этажном исполнении.
Может изменить фундамент 18 эт. на плитно-свайный и пристраиваемую часть тоже выполнить плитно-свайным, может тогда и взаимовлияния фундаментов друг на друга будут не значительными и не принимать их в расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Если бы я был заказчиком и мне проектировщик сказал что из-за 2-х этажной Х... которая будет возле 18-ти этажного здания мне надо вложить кучу бабла чтобы теперь здания сделать на сваях, я бы оторвал руки конструктору))))
Мой вопрос был в обратном- если 18-ти этажное здание стоит на плите, то зачем для пристройке сваи?? Влиять будет не 2-х этажка (она то тоже но очень незначительно), а 18-ти этажное на 2-х этажное и не важно на сваях они, или без или и так и сяк- влияние есть и будет.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
Если фундамент пристраиваемой части здания выполнить тоже плитным, то придется устраивать шпунтовую стену (конструктивно из-за планировки помещений сложно выполнить: деформационный шов (шпунтовая стена) пойдет прямо в помещениях), поэтому чтобы обойтись без шпунтовой стены применил плитно-свайный фундамент.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве:
6.6 Если условие (6.1) не может быть выполнено или величины деформаций существующего здания от влияния нового здания превысят предельно допустимые значения, то необходимо принимать меры, направленные на уменьшение влияния оседания нового здания на существующее. К таким мерам относятся: · устройство разделительной стенки; · передача давления от нового здания на слои плотных подстилающих грунтов посредством использования глубоких опор или свай различных конструкций; 6.11 Разделительную стенку можно не устраивать, если новое и существующее здания имеют фундаменты на естественном основании с одинаковым заложением уровня их подошвы и одинаковой нагрузкой и дополнительная осадка существующего здания не превышает величины, установленной в Приложении 5 «Рекомендаций по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции» (1998 г.). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
1) У тебя новое строительство, а не пристройка...
Цитата:
И 3) 99% не потребуется ни какого отрезного ряда, тем более если как-то умудрились посадить 18-ти этажное здание без свай, то влияния от каких-то двух этажей просто и быть не может... P.S. Немного страшно за это здание..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
1. Пристрой должен строится последним, когда большая часть осадки 18 эт здания уже произошла.
2. Пристрой не будет сильно влиять на 18 эт здание, скорее всего наоборот. 3. Считай пристрой на вынужденное оседание от 18 здания, чем дальше от 18 эт здания тем меньше будет осадка грунта, тоесть у пристроя будет крен в сторону здания. 4. Считай все перемещения и сравнивай с допустимыми, изменяй их размерами фундаментов. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Устройство фундамента для здания с подвалом | domine | Основания и фундаменты | 3 | 09.04.2012 12:43 |