Непрочитано 11.05.2015, 21:40 #1
Конструкции разделенные осадочным швом-зазором в одной схеме SCAD
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449

Добрый день.

Здание с полным каркасом на столбчатых фундаментах и бассейном на сваях.
Бассейн разделен с каркасом осадочным швом.
Помимо того на первом этаже много тяжелого оборудования на отдельных фундаментах со своими осадочными швами.
Есть большое желание несмотря ни на что смоделировать это всё в одной схеме.

1) Это реально ?
2) Как моделировать швы ?
3) Как избежать ошибкки геометрической неизменяемости схемы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 5157
 
Непрочитано 11.05.2015, 21:51
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что этим поймать хотите? Взаимное влияние осадок?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 23:05
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


eilukha, да просто даже удобнее работать с 1 схемой, чем с 3-5 схемами.

Насчёт взаимного влияния осадок пока не задумывался. Но, видимо, и оно тоже будет.

Хотел сделать так:
1) Бассейн со сваями стойками в скалу сделать просто на жёсткой заделке с деформациями = 0 мм.
2) Каркас здания на столбчатых фундаментах собрать с моделированием фундаментов пластинами разной толщины с алгоритмом через КРОСС (или ЗАПРОС, не помню уже, пока этим алгоритмом не владею).
Разная толщина пластин - для удобства армирования сразу из групп армирования СКАДа (модуль БЕТОН). Слышал, конечно, что будут какие-то сложности, но их пока себе не представляю и думаю как-нибудь решить.
3) Фундаменты под оборудование сделать с коэф. постели из внутреннего алгоритма СКАД. Так как это будут всё-таки самые лёгкие фундаменты, может быть даже мелкого заглубления.

Не уверен, что так я выловлю какое-то взаимное влияние осадок. Но мне так в 1 файле будет проще работать.
Что думаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 08:59
1 | #4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Добрый день.

Здание с полным каркасом на столбчатых фундаментах и бассейном на сваях.
Бассейн разделен с каркасом осадочным швом.
Помимо того на первом этаже много тяжелого оборудования на отдельных фундаментах со своими осадочными швами.
Есть большое желание несмотря ни на что смоделировать это всё в одной схеме.

1) Это реально ?
2) Как моделировать швы ?
3) Как избежать ошибкки геометрической неизменяемости схемы ?
1) Да.
2) Так же как и при конструировании, устраиваете зазор.
3) Точно так же как и при моделировании прочих схем. Устанавливаете необходимые закрепления и связи.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 00:35
1 | #5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Tyhig,
Так в чем проблемма то ?
- Берешь и моделируешь :
Offtop: (Это здание я моделировал с осадочным швом для Бассейна, первоначально, как первый вариант расчетной схемы (Спортивно-Оздоровительный Комплекс с Бассейном, в городе Петропавловск-Камчатский)
Проблемма осадочный шов в схеме выполнить ? Или как ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-1.jpg
Просмотров: 141
Размер:	209.7 Кб
ID:	149774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-2.jpg
Просмотров: 108
Размер:	347.2 Кб
ID:	149775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-3.jpg
Просмотров: 96
Размер:	260.3 Кб
ID:	149776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-4.jpg
Просмотров: 99
Размер:	519.4 Кб
ID:	149777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-5.jpg
Просмотров: 95
Размер:	532.8 Кб
ID:	149778  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 14.05.2015 в 00:42.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 05:29
1 | #6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Это реально ?
Да. Несколько схем в одном файле. Но удобно ли это?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Как моделировать швы ?
Если Вы имеете ввиду деформационно - осадочные швы, тогда Вам нужно моделировать две отдельные схемы так, чтобы у них не было совместных (общих) узлов.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Как избежать ошибкки геометрической неизменяемости схемы ?
Геометрическая изменяемость бывает когда граничные условия заданы не верно, когда лишние шарниры введены, допустим стержни до пластин не дотянуты и т.д. Просто схему нужно собирать внимательно. Ну а если она окажется геометрически изменяемой, то решать проблемы по мере их поступления.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Насчёт взаимного влияния осадок пока не задумывался. Но, видимо, и оно тоже будет.
Если взаимное влияние будете устанавливать с помощью программы КРОСС, то обратите внимание, что влияющий фундамент должен быть задан как "нагрузка" на грунт.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:15
1 | #7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Осадочный шов, разделяющий фундамент чаши Бассейна от фундамента основного здания :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-6.jpg
Просмотров: 98
Размер:	411.4 Кб
ID:	149860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-7.jpg
Просмотров: 88
Размер:	413.2 Кб
ID:	149861  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СОК-8.jpg
Просмотров: 106
Размер:	225.2 Кб
ID:	149862  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 11:03
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


viking1963, а чавой-то у вас бассейн дырявый такой ?

Просто слышал слухи про проблемы с 2 схемами в 1 файле.
Да и потом сам метод МКЭ такой, что расчёт исходит из 1 точки...
Хотя там ещё есть мультифронтальный метод и т.д. и т.п.
Фиг знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 12:31
#9
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Tyhig,
Ты внимательнее скрины смотри
Чаша Бассейна (дно) располагается на диафрагмах-стенках, расположенных - непосредственно под чашей (дном) Бассейна
А то что ты назывешь "дырки" = это технологические отверстия в стенах = для осмотра-контроля-монтажа оборудования под чашей Бассейна

Ты Бассейн первый раз проектируешь ?
Offtop: ИМХО : по-моему ты, имеешь весьма смутное представление о несущих железобетонных монолитных конструкциях Бассейна и о конструкциях Чаши Бассейна
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Просто слышал слухи про проблемы с 2 схемами в 1 файле.
Поменьше слухам верь...
Цитата:
Да и потом сам метод МКЭ такой, что расчёт исходит из 1 точки...
Это что за точка такая ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 15.05.2015 в 13:19.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 14:53
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
А зачем фундаментные плиты здания и чаши бассейна отделены, друг от друга????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:15
#11
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


DEM
может из-за сейсмики? В противном случае нет никакого смысла в шве.
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 19:27
1 | #12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Kraken,
Да,
Требование Ведомственной Экспертизы (Москва)
- разделение смежных отсеков-участков здания, отличающихся по массе и (или) жесткости, высоте (см. вложение, ниже)
СП "Строительство в сейсмических районах"

Tyhig,
Есть "ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ Справочное пособие к СНиП"
Цитата:
3.14. В бассейнах с крытыми ваннами длиной 50 м следует предусматривать возможность осмотра и ремонта стенок и дна ванн с наружной стороны из проходных (высотою 1,8 м) или полупроходных (высотою 1,2 м) боковых галерей и подполья.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов-1.jpg
Просмотров: 39
Размер:	148.4 Кб
ID:	149908  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 15.05.2015 в 21:13.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 19:59
#13
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
viking1963
А зачем фундаментные плиты здания и чаши бассейна отделены, друг от друга????
тоже делали (уже давно) здание при сейсмике, 8 баллов, из трех раздельных блоков. вообще 9 баллов, но по этажности приняли 8, если не ошибаюсь, уже подзабылось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 83
Размер:	166.9 Кб
ID:	149909  
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 21:13
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


viking1963
По мне так это несколько не правильное толкование пунктов СНИПа.
1. Вы тем самым уменьшили жесткость здания создав по периметру кольцо.
2. При моделировании воды в резервуарах, в основном будет увеличиваться армирование в стенках ну и т.д. сложности замоделировать воду вообще ни каких, есть 2 методики.
Одна статическая вторая динамическая. Правда руки ни как не дайдут до сравнения методик.
3. Зарубежном например, для высотных зданий устраивают резервуар на верхнем этаже, он гасит колебания.
Chardash
Делал я здания для сеймики не раз, знаю я эти требования.
Про бассейны там ни слова....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 21:53
#15
yuru_k

Руковожу мышкой
 
Регистрация: 30.09.2007
Минск, Беларусь
Сообщений: 64
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™


если делать отсеки в одной модели то проблем с выбором форм колебаний не будет? имхо проще каждый отсек рассматривать отдельно, по крайней мере в сейсмике.
yuru_k вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 22:08
1 | #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
если делать отсеки в одной модели то проблем с выбором форм колебаний не будет?
Обязательно будет.
Несколько отдельных блоков можно считать только на статику.
Но, следует иметь ввиду, что чем больше матрица, тем хуже решение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 01:17
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я надеюсь сделать фундаменты двух видов. Столбчатые под каркас и сваи-стойки в скалу под бассейн.
Разница осадок между частями зданий заставит делать деформационный осадочный шов вокруг бассейна.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2015, 07:10
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Tyhig
Решения лучше делать одинаковыми, тогда и шов не надо будет делать, и надёжнее будет.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 09:35
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


DEM, это, конечно, да. У меня тут ещё геология малость того. Так что теперь я испугался и делаю сваи-стойки и там и там без зазора.
Так-то выгоднее было сделать разные фундаменты с зазором. Тему поддерживал из интереса. В будущем же пригодится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2015, 13:42
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да тут тема то не про тебя сейчас....
Аксакалы какие то решения, не очень обоснованные принимают.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Конструкции разделенные осадочным швом-зазором в одной схеме SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41