| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 6775
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Если у вас свайное основание и в Лире вы получаете дикие деформации - проверьте стоит ли коэф. постели стерженьков сваи в обоих направлениях. Моя любимая ошибка.
Пересчитал домик. В итоге получил такую картинку. Пост., длит., кратковр. беру с нормативным значением (т.е. гамма ф=1), ветер беру с гамма ф 1,4. Максимальные перемещения верха здания укладываются в нормативный крен, кроме ветра в направлении горизонтальной нагрузки 179 мм против 140 допустимых из крена 1/500. Есть ли ограничение на перемещение ростверка в плане? И как победить крен в направлении ветровой нагрузки? Ведь по идее деформации от горизонтального давления грунта выберутся и зафиксируются. Т.е. допустимо ли считать крен без учета деформаций от этой нагрузки? Или с какими то понижающими коэффициентами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
они ограничиваются общими правилами. т.е. совместно со всем соорухением или отдельной сваей как жб конструкцией. Цитата:
не допустимо...но от ветра боковой деф. коэф. для сваи в 3 раза выше, чем для постоянных нагрузок. там снип 20 процентов что ли дает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Вроде победил я крен.
Здание 23 этажа. Исправил ошибку коэф. постели для сваи (был задан только для одной оси). Добавил свай "против" откоса, убрав их со стороны давления засыпки. Грунт засыпки пересчитал на песок средней крупности. До этого нагрузка от грунта была считай от балды. Стены вытащил как ребра до края ростверка. Увеличил толщину плиты над подвалом. Вышла коробочка. Сделал основные стены в подвале толще. Ветер взял с коэф 1 как и все нагрузки при расчете по деформациям. Деформации не превышают нормативных с запасом. Армирование свай меньше процента и то в месте стыковки. Перемещение оголовка свай при худшем ветре 12,3 мм. Все замечательно. Но ускорение верхнего этажа 124 мм/с2. ![]() Моя тема старая. Там уже и забыл как выкрутились. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Нагрузочные нормы определяют для конструкции 1/150. Для жб элемента (сваи) вроде также.
1/500 для сооружения по деформированной схеме. Боковой коэф-т отпора грунта сваи что в таблицах норм сформирован при перемещении головы сваи до 12 мм. б0льшее перемещение вызывает уменьшение его (где-то в статьях журнала ОФиМГ видел исследования на эту тему)...ну со всеми вытекающими. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Для 20м сваи выходит 133мм.
26,5 мм это от самого неблагоприятного сочетания нагрузок. Только от пост, дл, кратк. нагрузок деформации 15,5 мм. Причем 10м насыпного слоя взяты в запас. Т.е. сопротивление там 0. Остальные 9мм набираются от ветра, а там |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Думаю 20 м это слишком. Свайные нормы дают пункт как рассчитывать сваю по материалу, т.е. там консольный стержень на некой глубине и т.п. Думаю длину для оценки перемещений нужно эту брать, как бы на этой длине больше всего свая гнется.
Не стремитесь желанием включать насыпной слой, то посмотрите перемещение сваи в точке, где начинается приложение бокового отпора грунта. Может там оно не превосходит 12 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Расчетная длина вместе с насыпным грунтом вышла около 15-16м. На уровне где заканчивается насыпной грунт, перемещение оголовка свай до 4мм. Остальные 11 она набирает уже в насыпных грунтах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Поздравить можно. память если не изменяет то вписываетесь в рамки таблиц норм. Надеюсь, что боковой отпор взяли с учетом уменьшения К из за влияния соседних свай и жесткость материала сваи уменьшили.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Сваи длиной 20-25м пронизывают весь откос до коренного грунта. Сваи буронабивные, т.е. какого то дикого воздействия при их выполнении на откос тоже не будет. Почему он должен съехать? Как проверять съедет или нет? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Горизонтальные нагрузки от торможения автотранспорта | Adun | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 18.04.2013 08:36 |
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире | Dan_iil | Расчетные программы | 1 | 03.02.2011 10:06 |