Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.

Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2015, 14:37 #1
Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Высотка строится на небольшом откосе. Фундаменты свайные. С одной стороны здания откос получается подрезаем и нагрузка от грунта идет как горизонтальная на дом. Сваи буронабивные с уширением. Хорошо несут на вертикальную и не потянут столько горизонтальной нагрузки.
Вопрос - можно ли принять дом как массивную подпорную стенку и попробовать прикинуть понесет ли он за счет трения с грунтом нагрузку от бокового давления?
Или же в любом случае принимать, что нагрузку воспринимают сваи и увеличивать их количество или диаметр ствола?
Просмотров: 6775
 
Непрочитано 29.05.2015, 14:58
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все равно все на сваи передается
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 19:40
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Если у вас свайное основание и в Лире вы получаете дикие деформации - проверьте стоит ли коэф. постели стерженьков сваи в обоих направлениях. Моя любимая ошибка.

Пересчитал домик. В итоге получил такую картинку. Пост., длит., кратковр. беру с нормативным значением (т.е. гамма ф=1), ветер беру с гамма ф 1,4. Максимальные перемещения верха здания укладываются в нормативный крен, кроме ветра в направлении горизонтальной нагрузки 179 мм против 140 допустимых из крена 1/500.

Есть ли ограничение на перемещение ростверка в плане? И как победить крен в направлении ветровой нагрузки? Ведь по идее деформации от горизонтального давления грунта выберутся и зафиксируются. Т.е. допустимо ли считать крен без учета деформаций от этой нагрузки? Или с какими то понижающими коэффициентами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум смещение ростверка по Y.jpg
Просмотров: 272
Размер:	93.7 Кб
ID:	152377  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 20:05
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В итоге получил такую картинку. Пост., длит., кратковр. беру с нормативным значением (т.е. гамма ф=1), ветер беру с гамма ф 1,4.
понимаю ваше стремление все делать в запас, но нужно и меру знать.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Максимальные перемещения верха здания укладываются в нормативный крен, кроме ветра в направлении горизонтальной нагрузки 179 мм против 140 допустимых из крена 1/500.
посчитайте с учетом сталий возвеления сооружения.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть ли ограничение на перемещение ростверка в плане?
они ограничиваются общими правилами. т.е. совместно со всем соорухением или отдельной сваей как жб конструкцией.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ведь по идее деформации от горизонтального давления грунта выберутся и зафиксируются
если на склоне, тозависит от вренени возведения и от грутна Offtop: подпорные стенки и через 5 лет падают

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. допустимо ли считать крен без учета деформаций от этой нагрузки?
не допустимо...но от ветра боковой деф. коэф. для сваи в 3 раза выше, чем для постоянных нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или с какими то понижающими коэффициентами?
там снип 20 процентов что ли дает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 08:31
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Высотка это сколько этажей?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 11:57
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Вроде победил я крен.
Здание 23 этажа. Исправил ошибку коэф. постели для сваи (был задан только для одной оси). Добавил свай "против" откоса, убрав их со стороны давления засыпки. Грунт засыпки пересчитал на песок средней крупности. До этого нагрузка от грунта была считай от балды. Стены вытащил как ребра до края ростверка. Увеличил толщину плиты над подвалом. Вышла коробочка. Сделал основные стены в подвале толще. Ветер взял с коэф 1 как и все нагрузки при расчете по деформациям.
Деформации не превышают нормативных с запасом. Армирование свай меньше процента и то в месте стыковки. Перемещение оголовка свай при худшем ветре 12,3 мм. Все замечательно.
Но ускорение верхнего этажа 124 мм/с2. Злые языки говорят забить и гнать рабочку. А я хочу влезть в нормы. Как в лире задать wc=0.7wp ??
Моя тема старая. Там уже и забыл как выкрутились.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 13:35
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


23 это не высотка, высотка свыше 30 этажей более 100 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 13:59
#8
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Как в лире задать wc=0.7wp ??
Скопируйте в новое загружение и задайте коэфф. преобразования 0.7.

Последний раз редактировалось Dant, 30.06.2015 в 14:02. Причина: Пропадает цитата
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:27
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Импортировал из Мономаха еще одну схему поставив для всех нагрузок включаю нагрузку от ветра коэф. 1. Ускорение уложилось в нормативное.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 21:57
#10
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202



Почему 1, кода по нормам 0.7?
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 15:04
#11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Задал единицу - все прошло. Задавать 0,7 посчитал уже излишним. Эта схема нужна только для проверки ускорения. Ни деформации ни расчет арматуры в ней не делается.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 08:00
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
они ограничиваются общими правилами. т.е. совместно со всем сооружением или отдельной сваей как жб конструкцией.
По второй секции, более заглубленной, перемещений оголовка сваи получились в худшем загружении (пост+дл.+кратк.+ветер в ту же сторону куда и грунт) - 26,5мм. Перемещение верхушки 101мм. Что в пределах 1/500. Четкого норматива на ограничение перемещения оголовка нет, я так понял?? Верхняя часть сваи в насыпном грунте. Cz=0. Чем опасны такие деформации сваи?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 11:27
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нагрузочные нормы определяют для конструкции 1/150. Для жб элемента (сваи) вроде также.

1/500 для сооружения по деформированной схеме.

Боковой коэф-т отпора грунта сваи что в таблицах норм сформирован при перемещении головы сваи до 12 мм. б0льшее перемещение вызывает уменьшение его (где-то в статьях журнала ОФиМГ видел исследования на эту тему)...ну со всеми вытекающими.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 12:40
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1/150. Для жб элемента (сваи) вроде также.
Для 20м сваи выходит 133мм.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
б0льшее перемещение вызывает уменьшение его
26,5 мм это от самого неблагоприятного сочетания нагрузок. Только от пост, дл, кратк. нагрузок деформации 15,5 мм. Причем 10м насыпного слоя взяты в запас. Т.е. сопротивление там 0. Остальные 9мм набираются от ветра, а там
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
но от ветра боковой деф. коэф. для сваи в 3 раза выше, чем для постоянных нагрузок.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 13:10
#15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А как насчет устойчивости откоса?
Сопряжение свай и ростверка жесткое?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 13:11
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Думаю 20 м это слишком. Свайные нормы дают пункт как рассчитывать сваю по материалу, т.е. там консольный стержень на некой глубине и т.п. Думаю длину для оценки перемещений нужно эту брать, как бы на этой длине больше всего свая гнется.

Не стремитесь желанием включать насыпной слой, то посмотрите перемещение сваи в точке, где начинается приложение бокового отпора грунта. Может там оно не превосходит 12 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 13:35
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А как насчет устойчивости откоса?
Сопряжение свай и ростверка жесткое?
Сопряжение жесткое. Т.е. в некотором роде это высокий ростверк с боковым давлением.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Думаю 20 м это слишком. Свайные нормы дают пункт как рассчитывать сваю по материалу, т.е. там консольный стержень на некой глубине и т.п. Думаю длину для оценки перемещений нужно эту брать, как бы на этой длине больше всего свая гнется.
Расчетная длина вместе с насыпным грунтом вышла около 15-16м. На уровне где заканчивается насыпной грунт, перемещение оголовка свай до 4мм. Остальные 11 она набирает уже в насыпных грунтах.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 13:36
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На уровне где заканчивается насыпной грунт, перемещение оголовка свай до 4мм.
Поздравить можно. память если не изменяет то вписываетесь в рамки таблиц норм. Надеюсь, что боковой отпор взяли с учетом уменьшения К из за влияния соседних свай и жесткость материала сваи уменьшили.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 20:18
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все хорошо, только не проверили главное - откос вместе со зданием не сьедет?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 19:14
1 | #20
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Надеюсь, что боковой отпор взяли с учетом уменьшения К из за влияния соседних свай и жесткость материала сваи уменьшили.
Это где посмотреть можно?? гамма с принял равный 3 при вычислении Cz. Больше никаких уменьшений не делал.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Все хорошо, только не проверили главное - откос вместе со зданием не сьедет?
Сваи длиной 20-25м пронизывают весь откос до коренного грунта. Сваи буронабивные, т.е. какого то дикого воздействия при их выполнении на откос тоже не будет. Почему он должен съехать? Как проверять съедет или нет?
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Горизонтальные нагрузки от торможения автотранспорта Adun Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 18.04.2013 08:36
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире Dan_iil Расчетные программы 1 03.02.2011 10:06