Нормальный рабочий стык жб плиты. Перед бетонированием стык зачищают стальными щетками увлажняют варят или вяжут арматуру и бетонируют. Можно стык шириной 200-300 мм не бетонировать, а забетонить позднее.Такой прием делают в стыке фундаметной плиты при разных высотах примыкающих зданий
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
если разность осадок = 0 то не будет ничего страшного, а так проще отрезать арматуру, сделать д.ш. и увеличить опорные плиты. Но я думаю у вас не 0 разность осадок, разные фундаменты, разные нагрузки, разная глубина заложения, и в этом случае трещина не обязательно пойдет в холодном стыке новой и старой плиты. Кстати если бетону год и более то может появится усадочная трещина между новым и старым бетоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Стык нормальный. Он недостаточно жесткий, чтобы воспринять нагрузку от неравномерной деформации, и не шарнирный. От разности осадок может образоваться трещина в месте наименьшего сечения /в зоне термовкладышей/ - т.е. в толще стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Хм...А у меня была мысль, что трещина будет в месте сопряжения.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Цитата:
нет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
мы тоже делали и не раз. Но внятной методики расчета на сдвиг я не видел. Подкинешь? Осадка, обычно, небольшая - это спасает. Теоретически, без хомутов рабочая арматура снизу плиты выколет старый бетон.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Стык многопустотной и монолитной плиты | Иван Добски | Железобетонные конструкции | 6 | 12.08.2011 17:29 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |