Стык новой монолитной плиты с существующей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык новой монолитной плиты с существующей

Стык новой монолитной плиты с существующей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2015, 08:49 #1
Стык новой монолитной плиты с существующей
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Добрый день.

Ситуация следующая - строится 16-ти этажное здание (монолитный ж/б). После возведения основного каркаса будут предусмотрены входные группы.

Одна из входных групп была выполнена следующим образом (см. вложения):оставлены арматурные выпуски, к ним на сварке крепится арматура козырька, все заливается бетоном (на картинках: фиолетовый цвет - существующие конструкции, голубой цвет - вновь возводимые).

Следовательно, возникает вопрос: является ли данный стык достаточно жестким без связи бетона? У меня такое ощущение, что все просто повиснет на арматуре и прогнется.

По поводу того, что колонны стоят на отдельных фундаментах - здание ведь построится и даст осадки, а уж потом будут возводиться входные группы.

Большое спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 709
Размер:	207.8 Кб
ID:	151868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 648
Размер:	122.7 Кб
ID:	151869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение 1-1.jpg
Просмотров: 557
Размер:	62.9 Кб
ID:	151870  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 5181
 
Непрочитано 19.06.2015, 08:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


все хорошо.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.06.2015, 10:59
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нормальный рабочий стык жб плиты. Перед бетонированием стык зачищают стальными щетками увлажняют варят или вяжут арматуру и бетонируют. Можно стык шириной 200-300 мм не бетонировать, а забетонить позднее.Такой прием делают в стыке фундаметной плиты при разных высотах примыкающих зданий
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 11:25
#4
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


если разность осадок = 0 то не будет ничего страшного, а так проще отрезать арматуру, сделать д.ш. и увеличить опорные плиты. Но я думаю у вас не 0 разность осадок, разные фундаменты, разные нагрузки, разная глубина заложения, и в этом случае трещина не обязательно пойдет в холодном стыке новой и старой плиты. Кстати если бетону год и более то может появится усадочная трещина между новым и старым бетоном.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 11:46
#5
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
если разность осадок = 0 то не будет ничего страшного, а так проще отрезать арматуру, сделать д.ш. и увеличить опорные плиты. Но я думаю у вас не 0 разность осадок, разные фундаменты, разные нагрузки, разная глубина заложения, и в этом случае трещина не обязательно пойдет в холодном стыке новой и старой плиты. Кстати если бетону год и более то может появится усадочная трещина между новым и старым бетоном.
Я понимаю, что есть опасность трещины. Даже уверен, что со временем она будет, но я рассчитываю, что такой огромный массив ж/б даст процентов 80 осадки к началу строительства входной группы. Сейчас я беспокоюсь по поводу стыка. Он адекватный? Можно считать его жестким?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 11:57
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Можно считать его жестким?
Он податливый. И отсутствует поперечная арматура в старой плите, которая будет препятствовать смещению рабочих стержней в результате сдвига. Сколько осадка нового куска?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 12:02
#7
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Сколько осадка нового куска?
Осадка 6-8 мм.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Он податливый.
То есть, новая плита попросту упадет?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 12:06
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Он адекватный? Можно считать его жестким?
Стык нормальный. Он недостаточно жесткий, чтобы воспринять нагрузку от неравномерной деформации, и не шарнирный. От разности осадок может образоваться трещина в месте наименьшего сечения /в зоне термовкладышей/ - т.е. в толще стены.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 12:08
#9
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
От разности осадок может образоваться трещина в месте наименьшего сечения /в зоне термовкладышей/ - т.е. в толще стены.
Хм...А у меня была мысль, что трещина будет в месте сопряжения.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 12:20
#10
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
но я рассчитываю, что такой огромный массив ж/б даст процентов 80 осадки к началу строительства входной группы
у нас мониторят все здания в орг. ну точнее мы заставляем , осадка под своим весом 15-20% от полной за пару лет после эксплуатации. Даже здания которым по 50 лет садятся по 1 мм в год.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Он податливый. И отсутствует поперечная арматура в старой плите, которая будет препятствовать смещению рабочих стержней в результате сдвига.
да не, все норм, у хилти с ЦНИИПСК есть целая книга по расчету и испытаниям таких стыков на химии хилти , да и мы уже не один десяток таких вещей делали , только сращивали здания , да и это место ничем не отличается от места где проходит шов бетонирования при обычном бетонировании , сеточку мелкую ставят на стыке и все. Просто сама конструкция с разными фундаментами весьма сомнительна.
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
То есть, новая плита попросту упадет?
нет , если трещина появится и арматура уйдет за предел текучести то просто плита изменит свою работу, станет консольной на колоннах, а трещина может и видна не будет , а через лет 30-40 арматуру коррозия будет съедать и будет расти прогиб, ее обследуют и усилят , а вас даже не вспомнят
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 12:23
#11
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
да не, все норм, у хилти с ЦНИИПСК есть целая книга по расчету и испытаниям таких стыков на химии хилти , да и мы уже не один десяток таких вещей делали
мы тоже делали и не раз. Но внятной методики расчета на сдвиг я не видел. Подкинешь? Осадка, обычно, небольшая - это спасает. Теоретически, без хомутов рабочая арматура снизу плиты выколет старый бетон.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 12:30
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно вообще совсем отрезать крыши входа
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 12:34
#13
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но внятной методики расчета на сдвиг я не видел
всмысле сдвиг из за разности осадок ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 12:48
#14
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
всмысле сдвиг из за разности осадок ?
сдвиг в рабочем шве.
из за разницы осадок, да и другие причины бывают
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 12:53
#15
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно вообще совсем отрезать крыши входа
Можно, конечно) Но уже поздно))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 13:10
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда остается ждать результатов
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 13:17
#17
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тогда остается ждать результатов
Звучит очень страшно.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 13:32
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Уверен, эксплуатация возможна даже при значительной разности деформаций, например расчетная схема будет в виде Г-образной рамы с шарнирным раскреплением.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.06.2015, 13:36
#19
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
например расчетная схема будет в виде Г-образной рамы с шарнирным раскреплением.
это, как мне кажется, ближе к делу, но арматура-то в стыке есть и какой-то момент передастся. Интересно как его посчитать?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 13:41
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего страшного никого не убъет. Надо бы следить за этим, при необходимости болгаркой обрезать арматуру
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык новой монолитной плиты с существующей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Стык многопустотной и монолитной плиты Иван Добски Железобетонные конструкции 6 12.08.2011 17:29
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08