Помогите разобраться с установкой связей по верхнему поясу ферм
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с установкой связей по верхнему поясу ферм

Помогите разобраться с установкой связей по верхнему поясу ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2015, 16:55 #1
Помогите разобраться с установкой связей по верхнему поясу ферм
spectre
 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74

Добрый день! Имеется проект КМ, но с некоторыми, так сказать, нестыковками. Файл со схемой во вложении. На схеме расположения балок, ферм, связей последние приходят в стык на расстоянии 4875 мм от осей Г и А. По узлу 15 они приходят в балку Б1, но на самом деле там колонна стоит (согласно разреза 2-2). Можно ли связи установить на нижний пояс прогонов или здесь лучше сделать как-то по-другому? И еще - распорка Р1, установленная на этом же расстоянии 4875 мм от осей Г и А не должна идти по нижнему поясу ферм? Над ней будет стоять прогон, поэтому какой смысл ставить ее на верхний пояс?

Вложения
Тип файла: rar Здание.rar (6.78 Мб, 100 просмотров)


Последний раз редактировалось spectre, 18.07.2015 в 18:52.
Просмотров: 1917
 
Непрочитано 20.07.2015, 01:52
#2
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Ну да, мутный КМ. Обычно распорки ставят по нижним поясам (пролет 24 я бы поставил). На нижний пояс прогонов связи ставить можно, так и делают вобще, а еще бы добавил вертикальную по фермам. Обратись к проектировщикам путь поясняют.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 22:26
#3
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


спасибо, будем терроризировать вопросами проектный институт
spectre вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 21:44
#4
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


Проектировщики думают долго или просто отвечать не хотят. А подскажите - если распорки ставить в крайних рядах - их к колонне привязывать? Или в крайних не ставить? И еще - лучше стыковать к полке швеллера или к стенке? Или не принципиально это?
spectre вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 00:03
#5
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


spectre, не надо самодеятельности . А то у вас получится не проект а каша. Дождись лучше официального ответа. А вобще распорки да к колоннам у тебя же на 3D показано. Связи удобнее как мне кажется крепить к нижним полкам швеллера (хотя к стенке тоже в некоторых случаях крепят)
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 08:24
#6
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


дело в том, что проектировщики отвечать не хотят. там у них с конечным покупателем какие то терки свои. в общем, сложно всё поэтому, похоже с распорками по нижним поясам придется самим разбираться...
spectre вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2015, 17:51
#7
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


А как вообще связи делают в крайних рядах, когда с торцов балки а в середине фермы стоят? если бы от колонны распорку пускать - так она придет не к точке пересечения раскосов фермы, а мимо.
spectre вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 08:08
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
А как вообще связи делают в крайних рядах, когда с торцов балки а в середине фермы стоят?
1.460.3-23.98 Выпуск 1
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 07:58
#9
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


спасибо, примерно так и планировал сделать
spectre вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 08:06
#10
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


А подскажите, вот так вот стыковать балку с фермой - это хорошее решение? а в верхней части не будет зазора, т.к. нет еще второй пары болтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 57
Размер:	141.0 Кб
ID:	154001  
spectre вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 12:52
1 | #11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
Проектировщики думают долго или просто отвечать не хотят
Offtop: Проектировщики работают за деньги, у них семьи есть, им детей кормить надо....
А вы предлагаете нам кинуть наших коллег?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с установкой связей по верхнему поясу ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с установкой поддона под дизель-генератор denoff Конструкции зданий и сооружений 2 12.03.2013 15:56