Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?

Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2015, 14:39 #1
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?
Gref
 
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Златоуст, Челябинск
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 131

Прошу подсказать: как именно проверить прочность соединения на изгиб и кручение(есть ли какое то пособие или пример подобного расчета), чтобы посчитать какие нагрузки выдерживает нижеприложенный узел опирания колонны на фундамент и можно ли ли такое соединение считать жестким?
Условия: здание 5 этажей, дж нету, жилье, каркас безригельный КБК, сейсмики нет, 2-ой ветровой район.
Заранее благодарю!

Последний раз редактировалось Gref, 24.04.2016 в 18:47.
Просмотров: 7088
 
Непрочитано 26.10.2015, 20:21
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что это за загадочный каркас из плиты торчит (поз. 3 и 4)?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 20:49
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нельзя считать жестким, потому что рабочвя арматура колонны прерывается в узле
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 21:34
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нельзя считать жестким, потому что рабочвя арматура колонны прерывается в узле
Ну если рабочка приварена к закладным уголкам колонны, то теоретически возможно
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 22:12
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не видать сварки
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 03:15
#6
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А что это за загадочный каркас из плиты торчит (поз. 3 и 4)?
это каркас для h=200мм бетонной шапки для всей этой приблуды, склоняюсь скорее для того чтобы скрыть с глаз долой чем повысить прочность на сдвиг
Gref вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 06:46
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не видать сварки
Да и соединительные детали в этом случае уместнее было сделать другими.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 07:20
#8
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


ИМХО узел безграмотность полная, посадить колонны 5-ти эт здания на 12 стержней арматуры 12д. заглубленных на 330 мм, это что нормально?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 08:01
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проверять надо весь какркас, с учетом того что в этом узле момент равен нулю (шарнир). Другие узлы каркаса так же запроектированы?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 08:53
#10
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Проверять надо весь каркас, с учетом того что в этом узле момент равен нулю (шарнир). Другие узлы каркаса так же запроектированы?
Каркас - КБК (в нем ограничение на 5 этажей без ДЖ), данный узел прислал заказчик(скопировал откуда то с проекта), и хотя ни главному расчетчику ни гипу он не нравится (и мне тоже), предполагаю(пока что) сдвиговая жесткость узла обеспечена(Qx,Qy) и на кручение(Mz), получается шарнир в узле опирания на Mx и My, отчего должен возрасти момент в узле стыковки колонны с первым этажем, следовательно больше вопрос в том (как не парадоксально) выдержит ли увличенную нагрузку другой узел и нормально ли это при конструкировании без ДЖ, закладывать шарнирное опирание колонн на фундамент в данном каркасе?

Последний раз редактировалось Gref, 27.10.2015 в 09:02.
Gref вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 12:01
1 | #11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо бы узел стыка колонны с фундаментом делать по типу стыка рядовых колонн друг с другом с другом. Тогда не было бы вопросов какие усилия что воспринимает.
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 12:15
#12
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


я так понимаю это система КУБ 2,5, дак там жесткая заделка колонн в монолитные стаканы предусмотрена, а тут еще и без ДЖ
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:39
#13
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
я так понимаю это система КУБ 2,5, дак там жесткая заделка колонн в монолитные стаканы предусмотрена, а тут еще и без ДЖ
у меня на руках уже готовый проект прошедший экспертизу, с заделкой в сборный стакан(шарнирное опирание прописано в ПЗ к проекту для РС), без ДЖ, в КБК(потомок КУБ 2,5) по документации разрешается до 5 этажей с сейсмикой до 6 балов
Gref вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 06:18
1 | #14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


При проектировании каркасов без ДЖ узлы сопряжения колонн с фундаментами нужно делать жесткими. Тем более в системах типа КБК. Этот узел не годится для такой схемы.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины Pawel Конструкции зданий и сооружений 12 17.06.2015 23:50
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях Паша_88 Железобетонные конструкции 12 13.11.2012 16:53
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы Евгений Д. Железобетонные конструкции 9 27.08.2012 12:49
Сварное соединение по ГОСТ 14098-91 (Тип соединения С21) steel_79 Технология и организация строительства 3 19.09.2011 13:51