Есть ли оклеечная гидроизоляция по СП 28.13330.2012, с адгезией 1 Мпа?
Ruslan79
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 11

Здравствуйте проектировщики!

В СП 28.13330.2012 есть пункт:

5.6.10 Значения показателей качества систем защитных покрытий на бетоне должны быть установлены в нормативных или технических документах для конкретной системы защиты, а также в проектной документации на конкретные объекты.
Величина прочности сцепления систем защитных покрытий с поверхностью бетона должна быть не менее 1,0 МПа.

Не могу найти оклеечную гидроизоляцию которая соответствует этим требованиям (адгезия не менее 1 МПа). Используемые мастики обеспечивают адгезию до 0,9 МПа.

Как Вы решаете этот вопрос, какая оклеечная гидроизоляция отвечает этим требованиям?
__________________
_____________________________
еще только учусь конструировать
Просмотров: 24674
 
Непрочитано 15.12.2015, 19:18
1 | #2
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Не могу найти оклеечную гидроизоляцию которая соответствует этим требованиям (адгезия не менее 1 МПа). Используемые мастики обеспечивают адгезию до 0,9 МПа.
Какую конкретную марку оклеечной гидроизоляции Вы имеете в виду?

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 20:49
1 | #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Не могу найти оклеечную гидроизоляцию которая соответствует этим требованиям (адгезия не менее 1 МПа).
А как ищите? и что понимаете под оклеечной? Битум, резино-битум, ПВХ и другие термопластики?
Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Используемые мастики обеспечивают адгезию до 0,9 МПа.
Возьмите клей, если ПВХ, и будет вам счастье.
Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Как Вы решаете этот вопрос
практически любая цементная система обеспечивает адгезию 1.5-5МПа, есть и эпоксидки....

PS: Какой вопрос, такой и ответ
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 22:09
#4
Ruslan79


 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 11


Оклеечная (рулонная) - которую наклеиваем на фундаменты.

Марка например "технониколь" техноэласт ЭПП. По ней вообще нет данных величины сцепления с бетоном.
Звонил в технониколь, они говорят что по нормам вроде 0,1 МПа.
Дело не столько в производителе сколько в типе этой гидроизоляции. Я так понял что рулонная гидроизоляция не обеспечивает сцепление в 1 МПа. Получается ее нельзя применять.

Насчет обмазочных гидроизоляций дела обстоят лучше (например на цементных основах или жидкая резина). Но эластичная обмазка очень дорогая.
Раньше применял рулонную оклеечную в 2 слоя. Теперь не могу найти рулонную оклеечную гидроизоляцию соответствующую (производитель любой, с адекватной стоимостью материалов) требованию адгезии 1 МПа.

То kruz:

Ищу по характеристикам материалов гидроизоляция, мастик у разных производителей.
Насчет ПВХ и эпоксидки не видел решений у производителей гидроизоляции. По этому и спрашиваю кто знает производителя и решение обеспечивающие требования СП 28.

Спасибо всем откликнувшимся!
__________________
_____________________________
еще только учусь конструировать
Ruslan79 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 00:26
1 | #5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Здравствуйте проектировщики!
Здорово!
Цитата:
6.5. Адгезия гидроизоляции к поверхности бетона должна быть проверена испытанием на отрыв. Для этого в гидроизоляционном материале делают П-образный надрез с размерами сторон 200×50×200 мм. Свободный конец полосы надрывают и тянут под углом 120-180°. Испытание должно производиться через 1 сутки после наклейки гидроизоляции при температуре не выше 30°С. Разрыв должен быть когезионным, т.е. должно быть расслоение по толщине материала. Адгезию на отрыв гидроизоляции определяют в трёх точках на каждые 500 м2 площади.
Цитата:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
по устройству гидроизоляции тоннелей материалом «Техноэласт»
и т.д...
СП 28 довольно чудный документ...
так какая методика, о уважаемый ТС, испытания "на адгезию" рулонного гидроковра?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 08:20
#6
Ruslan79


 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 11


По испытаниям на адгезию есть гост (сейчас под рукой нет его номера).

В ГОСТе на мастики регламентируемая величина адгезии 0,1-0,2 МПа. Получается несоответствие ГОСТа и СП. Но формально эксперт может ткнуть в пункт СП. Одна организация ссылается именно на этот пункт в СП.
__________________
_____________________________
еще только учусь конструировать
Ruslan79 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 08:25
1 | #7
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Оклеечная (рулонная) - которую наклеиваем на фундаменты.

Марка например "технониколь" техноэласт ЭПП. По ней вообще нет данных величины сцепления с бетоном.
Звонил в технониколь, они говорят что по нормам вроде 0,1 МПа.
Дело не столько в производителе сколько в типе этой гидроизоляции. Я так понял что рулонная гидроизоляция не обеспечивает сцепление в 1 МПа. Получается ее нельзя применять.
Техноэласт ЭПП не наклеиваемая гидроизоляция, а наплавляемая рулонная битумная.
Этот материал нельзя приклеивать мастикой, а можно только наплавлять, предварительно огрунтовав бетон изолируемых конструкций.
Отрыв наплавленного материала должен происходить по битуму гидроизоляционного полотнища, а не адгезионно.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 09:11
1 | #8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Техноэласт ЭПП не наклеиваемая гидроизоляция, а наплавляемая рулонная битумная.
Это верно не существенно. А то,что оклеечная ГИ по сути мембрана,важнее,кмк. Но адгезию никто не отменяет.
Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Отрыв наплавленного материала должен происходить по битуму гидроизоляционного полотнища, а не адгезионно.
SIC !
Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
По испытаниям на адгезию есть гост (сейчас под рукой нет его номера).
Давайте почитаем вместе
Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
В ГОСТе на мастики регламентируемая величина адгезии 0,1-0,2 МПа. Получается несоответствие ГОСТа и СП.
В этом СП еще есть такое..
Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Одна организация ссылается именно на этот пункт в СП.
Пошлите "одну организацию" к разработчикам за консультацией..письменно..
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 10:47
1 | #9
Ruslan79


 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Техноэласт ЭПП не наклеиваемая гидроизоляция, а наплавляемая рулонная битумная.
Это верно. Но прочность сцепления с бетоном у этой изоляции 0,2 МПа, по данным "технониколь". А в СП пишут именно о прочности сцепления с бетоном систем защитных покрытий. Я хочу понять границы применения наплавляемой или оклеечной рулонной гидроизоляции в соответствии с действующими нормами.


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Пошлите "одну организацию" к разработчикам за консультацией..письменно..
Я так понимаю, что нужно сослаться на ГОСТы и Техрегламенты. Получается что в СП указана неверная величина. А чтобы подтвердить это, необходимо получить письмо с разъяснениями от разработчиков?
__________________
_____________________________
еще только учусь конструировать
Ruslan79 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 12:02
1 | #10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
границы применения наплавляемой или оклеечной рулонной гидроизоляции
приведены в СП28
Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
Получается что в СП указана неверная величина
думаю,да
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 12:52
#11
Ruslan79


 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 11


Всем спасибо!!!

У меня вопросов больше нет.
__________________
_____________________________
еще только учусь конструировать
Ruslan79 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 13:05
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Как получите разъяснение, поделитесь,пожалуйста!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 14:26
#13
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
А то,что оклеечная ГИ по сути мембрана,важнее,кмк.
Битумные материалы "мембраной" быть не могут.
Согласно учебнику физики мембраны бывают акустические и частично проницаемые.
Применительно к гидроизоляции - мембрана это полотно (пленка) разделяющая фазы сред, то есть водонепроницаемое, но паропроницаемое покрытие.
Битумные материалы - паронепроницаемы.

Цитата:
Сообщение от Ruslan79 Посмотреть сообщение
А в СП пишут именно о прочности сцепления с бетоном систем защитных покрытий.
Вы правы. Но СП пишут люди. И эти люди не всегда полностью понимают ту тему, о которой пишут.
Например, в этом СП не рассматриваются свободно монтируемые (не приклеиваемые) покрытия, а они в условиях сульфатной агрессии подземных вод используются повсеместно.
Зато в старых нормах (или технической литературе, не помню...) требовалось дополнительно обосновывать применение битумных материалов при наличии сульфатной агрессии.
Можно подумать, что с 60-х годов поменялись химические законы...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 15:27
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Битумные материалы "мембраной" быть не могут.
согласен,но тем не менее рулонный материал образует путе м проклейки швов гидроизоляционный слой более прочный,чем приклеивающая мастика. и может,как например, на бетонную подготовку,укладываться сам по себе,без приклейки. Как мембрана.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 19:37
#15
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Например, в этом СП не рассматриваются свободно монтируемые (не приклеиваемые) покрытия, а они в условиях сульфатной агрессии подземных вод используются повсеместно.
Если бы Вас обязали писать СП, Вы бы разрешили не приклеивать гидроизоляционный материал , или нет?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 22:16
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вы бы разрешили не приклеивать гидроизоляционный материал
так их ,
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
свободно монтируемые
и не приклеивали никогда,а пристреливали и сваривали
Offtop: или я не догнал ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 06:34
#17
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
и не приклеивали никогда,а пристреливали и сваривали
Судя по тону заявления, если бы Вы писали СП, то разрешили бы мембраны пристреливать и сваривать...
Подождем заявления ТЕХОРГСТРОЙ
shifr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 08:05
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Согласно учебнику физики мембраны бывают акустические и частично проницаемые.
А теория упругости понимает мембрану по своему....
Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Битумные материалы - паронепроницаемы.
Паронепроницаемость мембраны понятие относительное, так как мерой паронепроницаемости слоя конструкции является его толщина.
Offtop: (ps. это я не умничаю, просто для поддержания разговора. Скушно...)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 09:23
#19
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Судя по тону заявления, если бы Вы писали СП, то разрешили бы мембраны пристреливать и сваривать...
из жестких ПЭ листов именно так и делали..
Offtop: а какой тон? все в пределах рекомендательных документов..на нормативные не покушаюсь..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 09:53
#20
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Offtop:
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
все в пределах рекомендательных документов..
С рекомендательными продавцов все ясно...
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли оклеечная гидроизоляция по СП 28.13330.2012, с адгезией 1 Мпа?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Есть ли СП 16.13330.2011 на английском? (Необходим для внедрения в CivilFEM) Фролов Дмитрий ANSYS 24 08.05.2018 08:52
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. Makson Основания и фундаменты 11 18.06.2015 09:58
Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений. yagrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.06.2012 10:29
Вертикальная оклеечная гидроизоляция без защитной стенки korelegen Прочее. Архитектура и строительство 4 07.05.2009 09:50