| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстояние между лестничными маршами в многоэтажном жилом доме более 500мм.
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 12659
|
|
||||
А как же ширина эвакуационного пути? Или в жилых домах не применяется?
Для бОльшей безопасности поставить перила повыше и все дела. Делаю реконструкцию в старом доме, там свободный колодец лестничной клетки размером 2.4х2.7 м. Владельцы квартир разбогатеют, можно будет лифт установить. 7 этажей. |
||||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
СНиП 21-01-97*
8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. СП 4.13130.2013 7.14 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа. Что касается сеток то на мой взгляд устанавливать их не нужно т.к. вы устанавливаете ограждения что само по себе является мероприятием что бы жители не свалились |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Я вот сейчас на тему МГН много размышляю и прихожу к выводу, что для приспособления жилья надо иметь марш 1350 + с каждой стороны ещё доп. поручень на высоте 0,9 м. Таким образом, сами марши по 1550 выйдут. Это если в идеале.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Марши для МГН нужны только если лифта нет. (п. 5.2.10 СП 59)
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Обычные ограждения можно и с торца закрепить, а доп.ограждения должны быть отнесены от основного ограждения, чтобы можно было обхватить поручень.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
СП 59.13330.2012 5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Ну так если поручень на такой высоте, а само ограждение лестницы высотой 1,2 м, как требовалось по неактуализированному п.8.3 СНиП 31-01-2003, то нужно свободное пространство между поручнем и ограждением, чтобы руку просунуть между поручнем и ограждением.
Вчитался в СП 59, получается при двух таких поручнях с обоих сторон нужно от ширины марша лестницы (строительной) отнимать не менее 170 мм (40+40+45+45), чтобы получить ширину прохода по маршу "в свету" 1350 мм: Цитата:
Теперь, чую, придётся изворачиваться.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
![]() 8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
А в СП 1 осталось 1,2 м для Ф1.3 (п. 5.4.20). Шоб не скушно было.
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 8
|
В данном случае руководствоваться надо только СП 4.13130.2013 и СП 1.13130.2009. Это реально действующие, на сегодняшний день, нормативные документы по пожарной безопасности.
СП 4.13130.2013 п.7.14 "Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа." СП 1.13130.2009 п.5.4.20 "Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м." Зазор указан - не менее 75 мм. Значит - больше может быть! Никаких сеток! Это всё самодеятельность ни чем не подкреплённая. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику | elektroman | Электроснабжение | 51 | 16.08.2014 01:37 |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме | Evgeniya | Архитектура | 44 | 18.03.2010 06:21 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |