Расстояние между лестничными маршами в многоэтажном жилом доме более 500мм.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между лестничными маршами в многоэтажном жилом доме более 500мм.

Расстояние между лестничными маршами в многоэтажном жилом доме более 500мм.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2015, 12:39 #1
Расстояние между лестничными маршами в многоэтажном жилом доме более 500мм.
N_li
 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 11

Здравствуйте! Проектируем многоэтажный жилой дом (9 этажей). В силу ряда причин, уменьшить по ширине лестничную клетку нет возможности. Марши 1150мм, и между ними получается расстояние 500мм.
Встает вопрос о сетках в пространстве между этажами, чтобы дорогие наши жители не дай Бог не свалились в межмаршевое пространство.
Где бы найти нормативную документацию подтверждающую наши предположения о данных сетках?
Просмотров: 12659
 
Непрочитано 28.12.2015, 13:16
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от N_li Посмотреть сообщение
Марши 1150мм
А как же ширина эвакуационного пути? Или в жилых домах не применяется?

Для бОльшей безопасности поставить перила повыше и все дела.

Делаю реконструкцию в старом доме, там свободный колодец лестничной клетки размером 2.4х2.7 м. Владельцы квартир разбогатеют, можно будет лифт установить. 7 этажей.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 14:05
#3
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


СНиП 21-01-97*
8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
СП 4.13130.2013
7.14 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа.

Что касается сеток то на мой взгляд устанавливать их не нужно т.к. вы устанавливаете ограждения что само по себе является мероприятием что бы жители не свалились
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 14:11
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


А в лестничных клетках Л2 зазор между маршами, страшно сказать, не менее 0,7 м должен быть. И там тоже ни слова про сетки....
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 11:59
| 1 #5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Не хотите ли ещё вдоль балконов сетки натянуть?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 12:19
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Ладно смеяться над человеком. В старых советских нормах (не помню точно, где), кстати, было такое требование, потом убрали. Вот до него слух такой и дошел.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 12:25
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


N_li, сделайте марши шире, до 1350 мм, и спите спокойно.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 12:59
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Не хотите ли ещё вдоль балконов сетки натянуть?
и на окна.

но по сути вопроса: видел аналогичные сетки в лестничных узлах, но не кругом.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 13:18
#9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
N_li, сделайте марши шире, до 1350 мм, и спите спокойно.
Я вот сейчас на тему МГН много размышляю и прихожу к выводу, что для приспособления жилья надо иметь марш 1350 + с каждой стороны ещё доп. поручень на высоте 0,9 м. Таким образом, сами марши по 1550 выйдут. Это если в идеале.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 14:04
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Я вот сейчас на тему МГН много размышляю и прихожу к выводу, что для приспособления жилья надо иметь марш 1350 + с каждой стороны ещё доп. поручень на высоте 0,9 м. Таким образом, сами марши по 1550 выйдут. Это если в идеале.
Ограждения можно крепить с торцов маршей и площадок - ширина марша достаточна тогда вполне 1500, делали такое решение.
Марши для МГН нужны только если лифта нет. (п. 5.2.10 СП 59)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 21:40
#11
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ограждения можно крепить с торцов маршей и площадок - ширина марша достаточна тогда вполне 1500, делали такое решение.
Марши для МГН нужны только если лифта нет. (п. 5.2.10 СП 59)
Обычные ограждения можно и с торца закрепить, а доп.ограждения должны быть отнесены от основного ограждения, чтобы можно было обхватить поручень.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 10:48
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Обычные ограждения можно и с торца закрепить, а доп.ограждения должны быть отнесены от основного ограждения, чтобы можно было обхватить поручень.
Ну так на лестницах доп. ограждение на высоте 0,7 м не требуется.
СП 59.13330.2012
5.2.15 Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 16:26
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Поручни следует располагать на высоте 0,9 м
Ну так если поручень на такой высоте, а само ограждение лестницы высотой 1,2 м, как требовалось по неактуализированному п.8.3 СНиП 31-01-2003, то нужно свободное пространство между поручнем и ограждением, чтобы руку просунуть между поручнем и ограждением.
Вчитался в СП 59, получается при двух таких поручнях с обоих сторон нужно от ширины марша лестницы (строительной) отнимать не менее 170 мм (40+40+45+45), чтобы получить ширину прохода по маршу "в свету" 1350 мм:
Цитата:
5.2.16 Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми
поверхностями.
Мы раньше успешно проектировали подобное ограждение с поручнями 30мм и зазором 40мм (СП 35-101-2001, рис. 2.25 Формы и габариты поручней и перил), что позволяло использовать сборные ступени и марши стандартной строительной ширины 1,5 м.
Теперь, чую, придётся изворачиваться.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 16:40
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну так если поручень на такой высоте, а само ограждение лестницы высотой 1,2 м, как требовалось по неактуализированному п.8.3 СНиП 31-01-2003, то нужно свободное пространство между поручнем и ограждением, чтобы руку просунуть между поручнем и ограждением.
Не все так плохо . В новом СП 54.13330.2011 норму изменили, вроде:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 17:13
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В новом СП 54.13330.2011 норму изменили
А в СП 1 осталось 1,2 м для Ф1.3 (п. 5.4.20). Шоб не скушно было. и эта тема не затухала.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2015, 09:32
#16
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Не все так плохо . В новом СП 54.13330.2011 норму изменили, вроде:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Это для инвалидов. А ежели детки есть, то 1,2.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2015, 11:56
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ладно смеяться над человеком. В старых советских нормах (не помню точно, где), кстати, было такое требование, потом убрали. Вот до него слух такой и дошел.
Имхо, есть нормативное качество и есть искусство проектирования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 21:50
#18
Nik2015


 
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 8


В данном случае руководствоваться надо только СП 4.13130.2013 и СП 1.13130.2009. Это реально действующие, на сегодняшний день, нормативные документы по пожарной безопасности.

СП 4.13130.2013 п.7.14 "Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа."

СП 1.13130.2009 п.5.4.20 "Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м."

Зазор указан - не менее 75 мм. Значит - больше может быть!

Никаких сеток! Это всё самодеятельность ни чем не подкреплённая.
Nik2015 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 01:48
#19
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Зазор нужен - это чтобы пожарные в случае "чаво" могли без проблем протянуть рукав на верхние этажи по лестничной клетке. А вот ширину прохода 1200 мм "в свету" тоже соблюдать бы нужно.
salaga2012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между лестничными маршами в многоэтажном жилом доме более 500мм.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику elektroman Электроснабжение 51 16.08.2014 01:37
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49