Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции
Алька
 
учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20

Здание склада существующее. Строилось год назад по проекту (не нашей проектной конторы), но с внесением некоторых "новаторств".
Схема здания: пролет 12м. Шаг 6м. Фермы типа "Молодечно" шарнирно опираются на колонны 25Ш1 (высота 5,2м). По торцам - несущий фахверк со стропильными балками. Опирание колонн на фундамент - жесткое. Схемы связей по покрытию и вертикальных из проекта прикладываю. Распорок по верху колонн не предусмотрено. Покрытие и стены - сэндвич-панели. Прогоны из швеллеров 18П. Стеновые ригели из кв. 100х3 и 80х4.
По факту вертикальные связи завели не на колонны, а на стойки фахверка (в поперечнике перегородка на всю высоту из сэндвич-панелей). Стойки опираются шарнирно на плиту пола (б=100мм), в верхнем сечении их раскрепляют только стеновые ригели.
Ветровой р-н - II, снеговой - III.
На данный момент планируется пристройка к этому зданию еще одного 6-метрового пролета. В связи с этим проверяю несущую способность существующих колонн каркаса на дополнительную нагрузку. И если в плоскости м=2, то какой коэффициент принять в расчете из плоскости в данном случае, учитывая, что вертикальных связей вроде-как и нет (тогда колонны по гибкости просто не пройдут даже без пристройки)? Можно ли считать стеновые ригели распорками, если, например, заставить переделать вертикальные связи между колоннами?

Вложения
Тип файла: pdf для двг1.pdf (32.7 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: pdf для двг2.pdf (36.7 Кб, 99 просмотров)

Просмотров: 2866
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:16
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
переделать вертикальные связи между колоннами?
переделать вертикальные связи между колоннами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:50
#3
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
переделать вертикальные связи между колоннами.
И тогда считать, что ригели справляются с функцией распорок? И не страшно, что приложены не по оси колонны, да и с вертикальными связями не в один узел приходят? (В проекте указаны - N=8т, Mу=4,5тм).

Выяснилось, что заказчик не собирается ничего переделывать - все ж и так стоит... Здание используется, все заставлено оборудованием и т.д. Наше дело - пристройка. Нельзя использовать колонны - так ставь рядом вторым рядом.
Но если ТАК оставлять - м=2 из плоскости?

Последний раз редактировалось Алька, 10.02.2016 в 17:02. Причина: Разговор с ГИПом
Алька вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 12:29
#4
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Подниму тему.
Озаботились-таки вопросом устойчивости главного здания. Но переделывать связи по-прежнему не хотят (установлены ворота и т.д. и. т.п.).
Есть возможность вместо обычных связей поставить решетчатые элементы (по сути, 6-метровые фермы с параллельными поясами высотой около 1м) в уровне верха колонн. Насколько это жизнеспособное решение, как думаете?
Алька вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 14:14
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рдипп.jpg
Просмотров: 163
Размер:	205.4 Кб
ID:	167749  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 15:23
#6
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Спасибо за ссылку. Т.е., даже учитывая, что все, что имеем в качестве раскрепления рам из плоскости: стеновые ригели и прогоны по фермам, можно для данного небольшого здания брать в расчете длину колонны 6м и считать, что устойчивость обеспечена даже при отсутствии вертикальных связей? (Объясните, пожалуйста, если не сложно, т.к. до сих пор для себя понимала так - нет вертикальных связей - колонну считать с мю как для свободной рамы).

Последний раз редактировалось Алька, 29.03.2016 в 15:33.
Алька вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 15:48
1 | #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
стеновые ригели
В общем случае не стоит.

Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
прогоны по фермам
при наличии горизонтальных связей обеспечивающих геометрическую неизменяемость


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
нет вертикальных связей - колонну считать с мю как для свободной рамы
Это несколько разные понятия. Ибо рама считается свободной или не свободной в плоскости рамы ( поперечник здания), а из плоскости - с учетом той выдежки СП 16, которую я привел выше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 16:22
#8
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Горизонтальные связи по покрытию в уровне верхнего пояса - в середине здания + вертикальная связь между фермами + распорки. Геом. неизменяемость вроде как обеспечена... Без вертикальных связей по колоннам можно обойтись, усилия от ветра воспримет и перераспределит покрытие?
(Извините за глупые вопросы, просто как раз недавно пришли замечания по объекту "типа сарай" (не мой) с ж/б колоннами (между ними кирпичное заполнение по наружным стенам) и шарнирно опертыми на них фермами (связи по покрытию имеются) с требованием установить вертикальные связи для обеспечения общей устойчивости здания.)

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это несколько разные понятия. Ибо рама считается свободной или не свободной в плоскости рамы ( поперечник здания), а из плоскости - с учетом той выдежки СП 16, которую я привел выше.
Про табл. СП я в курсе. Просто на форуме была темка, в которой рекомендовали просчитывать раму из плоскости как многопролетную для определения коэф-та свободной длины в этом направлении (отсюда и сомнения).
Алька вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 17:07
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
В связи с этим проверяю несущую способность существующих колонн каркаса на дополнительную нагрузку. И если в плоскости м=2, то какой коэффициент принять в расчете из плоскости в данном случае, учитывая, что вертикальных связей вроде-как и нет
Нет вертикальных связей из плоскости ( вдоль пролета) - считайте мю 2, при условии что у Вас жесткое опирание колонны на фундамент в ДВУХ направлений. Нужно всегда разделять понятия основного ( несущего) каркаса и каркаса ограждающих конструкций стеновых ( фахверка).
Или как вариант установить вертикальные связи - найти место можно и считать колонну из плоскости уже с мю 0.7
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 22:37
#10
Алька

учусь работать)
 
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Или как вариант установить вертикальные связи - найти место можно и считать колонну из плоскости уже с мю 0.7
Вот как раз здесь и главная проблема - с мю=2 существующие колонны не проходят из плоскости, а поставить нормальные связи невозможно из-за многочисленных стоек фахверка, оборудования и т.п. Можно только
Цитата:
Сообщение от Алька Посмотреть сообщение
вместо обычных связей поставить решетчатые элементы (по сути, 6-метровые фермы с параллельными поясами высотой около 1м) в уровне верха колонн.
Как считаете, можно ли в таком случае считать колонны с мю=1 (хотя бы... Это как раз длина, равная шагу рам, получится)?

Последний раз редактировалось Алька, 30.03.2016 в 16:51.
Алька вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Помогите определить правильность армирования колонны! PKM-14 Железобетонные конструкции 51 16.01.2012 15:37
Помогите с расчетной длиной колонны Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 54 23.02.2011 18:09
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14