Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах

Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2016, 02:12 #1
Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах
fadeaway
 
терплю боль
 
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959

Доброго времени дня! Снова я.
Заказчик настаивает на таком пироге для наружных стен: газобетон 200 мм + теплоизоляция по расчёту + тонкослойная штукатурка. Стены с поэтажным опиранием, самонесущие.
В качесвте альтернативы предлагает тот же газобетон 200 мм + вентфасад (венти баттс + воздушных зазор + керамогранит).
Если отбросить то, что я в принципе не люблю газобетон, то как-то стрёмно проектировать из газобетона толщиной 200 мм. Конструктора посчитали, вроде бы проходит с учётом всех ветровых и прочих нагрузок. По примитивному теплотехническиому расчёту данные конструкции так же проходят.
Какие можно предложить доводы против данных конструкций?
Просмотров: 4810
 
Непрочитано 07.03.2016, 09:04
#2
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Этажность???
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 11:03
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


7-9.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 11:07
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


в соседней теме внутренний слой наружной стены 90 мм керамзитобетон, думаете, 200 мм газобетона мало?
для навесного фасада, если он крепится к кладке, плотность газобетона должна быть не менее 600 кг/м3
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 11:59
#5
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Ну дык армировать кладку через каждые два ряда, плюс крепление на штыри или что-нить еще к перекрытиям снизу и вверху. Если есть соприкосновение с несущими ж/б вертикальными конструкциями - крепите и к ним. Была когда-то брошурка "Нормали стен из блоков из ячеистого бетона", или как-то так, там все подробно разрисовано.

А почему вообще такой вопрос возник, все так делают уже лет 20, и вдруг? Или сомнения именно в газобетоне, а не вообще в ячеистых?
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 12:03
#6
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Про D600 B3.5 это понятно. К тому же, всегда избегаю крепления к кладке. Многократно уже строители самовольно меняли на D400.
Для ФТКС (утеплитель+штукатурка) по альбому H+H тоже D600 должно быть.
Из нормальных застройщиков, с кем доводилось работать, если кто-то еще использует газобетон, то толщиной 300 мм. Изначально прописывают это в частных технических условиях. Просто теплопотери сокращают или есть сакральный смысл?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Ну дык армировать кладку через каждые два ряда, плюс крепление на штыри или что-нить еще к перекрытиям снизу и вверху. Если есть соприкосновение с несущими ж/б вертикальными конструкциями - крепите и к ним. Была когда-то брошурка "Нормали стен из блоков из ячеистого бетона", или как-то так, там все подробно разрисовано.

А почему вообще такой вопрос возник, все так делают уже лет 20, и вдруг? Или сомнения именно в газобетоне, а не вообще в ячеистых?
Не приходилось использовать газобетон 200 мм для жилья. Кроме того, газобетон не люблю в принципе. Как заармировать и как связать с закладными - не вопрос. Вопрос в эксплуатационных характеристиках стены. Ребята (застройщики), умеющие считать деньги, менее 300 мм редко закладывают.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 13:29
#7
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Странно... А что тогда использовал? Ну, пенобетон - это еще хуже, в моем понимании. Полистиролбетон?

Я вот нигде не видел кладку из ячеистого бетона 300мм.
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 14:09
#8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Если газобетон, то использовал много раз 300, 250 мм. Кирпич использовал.
Газобетон имеет свойство подолгу отдавать накопленную во время стройки влагу.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 14:30
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
или есть сакральный смысл?
Предполагаю что только горький опыт. Газобетон же разный (не читать надписи на заборах шильдиках), есть и такой который можно крошить руками. А так 200 мм стена вполне достаточна. В отличии от ТС знаком с газобетоном еще с детства (а это было давно) и никаких претензий не имею.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 15:14
#10
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Предполагаю что только горький опыт. Газобетон же разный (не читать надписи на заборах шильдиках), есть и такой который можно крошить руками. А так 200 мм стена вполне достаточна. В отличии от ТС знаком с газобетоном еще с детства (а это было давно) и никаких претензий не имею.
ТС проектировал из газобетона и 10, и 15 лет назад. Прекрасно знаю, как он замечательно набирает и медленно отдаёт влагу в условиях средней российской стройки (это когда отскакивают все внутренние штукатурки и прочие отделки). Ещё я прекрасно знаю, насколько всё плохо с производством (по крайней мере в РФ). Может быть в Европах газобетон всегда соответствует паспортным характеристикам, но у нас зачастую не имеет никакого отношения к тому, что указано в сертификатах. Aeroc или H+H заказчики готовы покупать только на словах для экспертизы. По факту на стройках всплывают местные производители со своим барахлом из куриного г@вн@, которое фонит, крошится и впитывает воду.
Газобетон в РФ и со средним застройщиком/заказчиком/подрядчиком в РФ - это плохое решение. Меня никто не убедит в обратном.
Вопрос в том, есть ли какие-то мотивированные данные против применения данного материала? Просто когда говоришь застройщику о том, что он купит самый дешёвый газобетон (да ещё и понизит его плотность самовольно при этом), плохо его смонтирует (не обеспечит минимальные простенки по 300 мм, которые будут указаны в чертежах или выложит из него цоколи в разрез с проектными решениями) да ещё и не обеспечит сохранность материала на стройплощадке, то это не аргумент. Потому как, пока не дойдёт до дела, все застройщики (и все присосавшиеся к ним службы заказчиков, генподрядчиков и пр.)- очень честные и "не допустят такого".
По этой причине, считаю, что лучше кирпич (если с умом спроектировать, а не просто заполнить простенки) или для массового сегмента - современные жб панели.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 18:17
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


При таком перечне проблем действительно кирпич хотя и наихудший вариант (тяжелый, трудоемкий, только "бесплатная" рабочая сила и спасает). Кроме газобетона заполнение каркаса успешно можно осуществить керамзитобетонными блоками (пустотелыми) или блоками поризованной керамики. Первые встречаются в Скандинавии, вторые массово в Германии.

Да и подавляющее большинство перечисленных проблем связаны с культурой строительства а не объективными причинами.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 18:33
#12
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
При таком перечне проблем действительно кирпич хотя и наихудший вариант (тяжелый, трудоемкий, только "бесплатная" рабочая сила и спасает). Кроме газобетона заполнение каркаса успешно можно осуществить керамзитобетонными блоками (пустотелыми) или блоками поризованной керамики. Первые встречаются в Скандинавии, вторые массово в Германии.

Да и подавляющее большинство перечисленных проблем связаны с культурой строительства а не объективными причинами.
А поротерм не пойдет?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 20:09
#13
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Да и подавляющее большинство перечисленных проблем связаны с культурой строительства а не объективными причинами.
Да, культура и технологии строительства. Но этого нельзя не учитывать.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? fadeaway Архитектура 6 15.01.2016 17:15
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах Sister_B. Прочее. Архитектура и строительство 5 24.04.2013 12:36
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41