Расчет узла "колонна-перекрытие" на переармирование
VVITTALIK
 
ИНЖЕНЕР
 
Солнечный Крым
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 281

Доброго дня. Пришло замечание от экспертизы проверить узел на переармирование. Никогда с таким расчетом не сталкивался. Старая гвардия говорит что да где-то такой расчет есть, но ничего конкретного сказать не могут. В интернете тоже информации совсем нет, есть лишь пару упоминаний в статьях. Нет ли у кого-нибудь примера такого расчета, или посоветуйте литературу с алгоритмом и примером.
Для справки узел у меня армирован не так уж и мощно: перекрытие 200 высотой: d16А500с ш. 100 верх и d12А500с ш. 200 низ, + каркасы на продавливание с поперечкой из d10А500с, в колоннах 8d20А500с.


Зарание спасибо.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Просмотров: 2443
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:29
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Я не знаю, что имели ввиду ваши эксперты, но переармированым считается жб элемент у которого относительная высота сжатой зоны больше граничного значения. Возможно, также эксперты хотели чтобы вы посчитали процент армирования. Обо всем об этом можно прочитать в любом букваре по железобетону, в самых первых главах.
Если хотите чего-то поконкретней выложите замечание эксперта.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 16:18
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


3% для изгибаемых.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 16:45
#4
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Спасибо за комментарии.
Пока ждал тут ответы копался в литературе, созванивался с экспертом и выяснил что OSPV близок к истине. Эксперт имеет в виду что переармированными изгибаемыми железобетонными элементами называют такие элементы, у которых предельное состояние по прочности наступает вследствие разрушения сжатой зоны бетона, напряжения в растянутой арматуре при этом ниже предела текучести. Короче банальный расчет по сжатой зоне.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 18:32
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Я не знаю, что имели ввиду ваши эксперты, но переармированым считается жб элемент у которого относительная высота сжатой зоны больше граничного значения.
она не может быть больше. она может равняться, а потом - разрушение.

----- добавлено через ~1 мин. -----
п.с. вопрос-то детский
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 19:25
#6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


при условии что сжатая зона усилена 12А500с ш. 200 и арматура уж точно установлена по требованию трещиностойкости - до разрушения 20-30% запасу. до Кси эр "как до экватора"
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 22:00
#7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
3% для изгибаемых.
зависит от класса бетона и класса арматуры.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
она не может быть больше. она может равняться, а потом - разрушение.
может. Тогда высота сжатой зоны определяется при напряжениях в арматуре меньших Rs.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 08:55
#8
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
она не может быть больше
Ну, вот. Приехали. Это Вы погорячились.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:10
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


да ну вас, я про предельное состояние говорю.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:17
#10
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я про предельное состояние
Всё. Снято.
Тиберий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет узла "колонна-перекрытие" на переармирование

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет рамного узла wvovanw Конструкции зданий и сооружений 13 06.04.2016 18:13
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44