Расчёт теплоизоляции кровли бассейна над залом где находится чаша
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 8239
|
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
ну жен расчет на паропроницаемость и накопление влаги
и он покажет что нужна хорошая пароизоляция, за одно надо сделать кровлю вентилируемой, причем не флюгарки итд, а чтото типа очень низкого чердака |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
С пароизоляцией полностью согласен, но при ее наличии вентиляция кровли уже, вроде как, и необязательна. Хотя, в идеале, конечно, желательна. Для полного понимания нужно знать тип покрытия новой кровли (черепица, рулонная). В существующей кровле явно не на месте гидроизол (он паронепроницаемый), вместо него должна была быть паропроницаемая мембрана. И утеплитель надо было негорючий применить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41
|
Предполагаемый пирог: паропроницаемая мембрана, далее подложка (бруски 50х50 уложеные по спуску ската), далее обёрнутый целофаном базалит ПТ 125, базалит накрыт супердиффузионной мембраной так что бы отсаточный пар выходил на вент. зазор, а с улицы ничего не проникало, далее контробрешётка, обрешётка и металочерепица.
Вопросы : -как посчитать толщину утеплителя? -нужно ли устанавливать аэраторы, которые вытягивают пар с нижнего зазора? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Не понял. Со стороны помещения должна быть глухая пароизоляция и никаких зазоров, а у Вас паропроницаемая мембрана планируется. После утеплителя все правильно, но что является несущей основой кровли? Без чертежа непонятно. Со стороны помещения бассейна (до утеплителя) надо постараться избежать любых полостей, зазоров, полок - там будет конденсироваться влага и ее никакими аэраторами не вытянуть.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
В своем объекте (тоже бассейн использовал пароизоляцию ютафол сильвер спешиал 110.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Ещё: внутренняя облицовка аквапанель б=12.5мм, потом уже идёт доска и вышеуказанный предполагаемый пирог, 300мм теплоизоляции будет достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Хотя бы потому что слои расположенные после незамкнутой воздушной прослойки в теплотехническом расчете не учитываются, потому что не работают. В Ваш зазор просто попрет холод и все. Уже ни какой роли не играет, сколько у Вас будет утеплителя выше нижнего зазора, он ни считаться ни работать не будет! Весь Ваш пирог обязанный обеспечить тепловую защиту сводится Вашим решением к Вашему "пароизолятору", Примите поздравления, допроектировались! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41
|
Хотя бы потому что слои расположенные после незамкнутой воздушной прослойки в теплотехническом расчете не учитываются, потому что не работают. В Ваш зазор просто попрет холод и все. Уже ни какой роли не играет, сколько у Вас будет утеплителя выше нижнего зазора, он ни считаться ни работать не будет! Весь Ваш пирог обязанный обеспечить тепловую защиту сводится Вашим решением к Вашему "пароизолятору", Примите поздравления, допроектировались![/quote]
Ну я вобще то не проектировщик, я просто спрашиваю как качественней сделать пирог. Нижний слой пароизоляции должен быть уложен чтобы пар проходил через пароизолятор из помещения? Тогда он будет оседать в утеплителе и утеплитель придёт в негодность поправьте меня. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Хотя бы потому что слои расположенные после незамкнутой воздушной прослойки в теплотехническом расчете не учитываются, потому что не работают. В Ваш зазор просто попрет холод и все. Уже ни какой роли не играет, сколько у Вас будет утеплителя выше нижнего зазора, он ни считаться ни работать не будет! Весь Ваш пирог обязанный обеспечить тепловую защиту сводится Вашим решением к Вашему "пароизолятору"![/quote] Ну я вобще то не проектировщик, я просто спрашиваю как качественней сделать пирог. Нижний слой пароизоляции должен быть уложен чтобы пар проходил через пароизолятор из помещения? Тогда он будет оседать в утеплителе и утеплитель придёт в негодность поправьте меня. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Не будьте категоричными. Первую утепленную кровлю мне пришлось проектировать в 2002 году. Нам особо и посоветоваться не с кем было. Так вот, мембрану как раз положили поверх утеплителя. Зимой на мембране намерзла корка 10-15 мм. Уклон здесь не помогает, вначале на мембране образуется изморозь, а дальше по накопительной утеплитель собирает влагу. Все видел своими глазами и щупал своими руками. Может южнее нашего города климат по другому влияет. О выдувании утеплителя в курсе, но решая обе проблемы предпочту сухой утеплитель. Ну и в сети у разных производителей пленок картинки разные. А иной раз и у одного производителя разные. Понятно, что мембраны имеют разные характеристики, но вопрос о выдувании утеплителя остался.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 29.04.2016 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212
|
Цитата:
аквапанель с проклейкой и шпаклевкой швов; хорошая пароизоляция по ней (без всякого зазора, лучше в два слоя с проклейкой швов); минераловатный утеплитель (оборачивать в пленку бессмысленно при наличии пароизоляции); супердиффузионная мембрана (можно с зазором между ней и утеплителем, хуже не будет); хорошо вентилируемая воздушная прослойка над мембраной (не через аэраторы, а через вентилируемый конек); покрытие кровли. Все. Толщину Вам уже jtdesign примерно прикинул. Offtop: Понятие пароизоляции подразумевает, что она не пропускает ничего вообще, ни изнутри, ни снаружи |
|||
![]() |
![]() |
|