Узел сопряжения главной балки и второстепенной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения главной балки и второстепенной

Узел сопряжения главной балки и второстепенной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2016, 14:31 #1
Узел сопряжения главной балки и второстепенной
борзоййй
 
Проетирование
 
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121

Подскажите как правильно сделать узел сопряжения главной балки со второстепенной. С учетом того что второтепеная балка только с одной стороны главной. с другой стороны просто плита. Интересует разрез Ч!-Ч!.
1. В СП напсанн "На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань ....". Как понять свободные опоры?
2. Я правильно понимаю если завести за опору на глубину анкеровки, то узел будет жесткий. А если нет ?
3. Что делать если нехватает длинны анкеровки? В СП написанно что снижать можно не более чем на 30%?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Model.jpg
Просмотров: 537
Размер:	117.1 Кб
ID:	170248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лифты 1-Model.jpg
Просмотров: 469
Размер:	76.3 Кб
ID:	170250  


Последний раз редактировалось борзоййй, 12.05.2016 в 15:38.
Просмотров: 4571
 
Непрочитано 15.05.2016, 17:41
#2
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Почему так много арматуры в верхних частях балки?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 18:08
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно сделать узел сопряжения главной балки со второстепенной.
У вас пропадает рабочая высота у обоих балок.
Надо поднять верхнюю арматуру второстепенной балки и завести ее между хомутами главной.
Либо поднять верхнюю арматуру главной балки так, чтобы сетка полки легла прямо на верхнюю арматуру ГБ. И соответственно поднимется верхняя арматура второстепенной балки.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 19:51
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Как понять свободные опоры?
Просто балка лежит на опоре
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю если завести за опору на глубину анкеровки, то узел будет жесткий. А если нет ?
Если усилия в арматуре превысят возможности анкеровки, арматуру может вырвать.
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Что делать если нехватает длинны анкеровки? В СП написанно что снижать можно не более чем на 30%?
при выполнении некоторых условий, а не просто "можно".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 13:06
#5
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Почему так много арматуры в верхних частях балки?
Второстепенная балка сопряжена с главной жестко, как так считаю . Для восприятия опорного момента. И во второстепенной балки не по 4 а по 3 сверзу и снизу стержня. Принял с запасом

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
У вас пропадает рабочая высота у обоих балок.
Надо поднять верхнюю арматуру второстепенной балки и завести ее между хомутами главной.
Либо поднять верхнюю арматуру главной балки так, чтобы сетка полки легла прямо на верхнюю арматуру ГБ. И соответственно поднимется верхняя арматура второстепенной балки.
Да, пропадает я понимаю. Защитный слой сетки полки 25мм, диаметр 10мм. - это уже 35 мм. я принял 40.
Если арматуру второстепенной балки поднять, то придется арматуру главной балки опустить.

И меня интересует загиб арматуры второстепенной балки в главною. Решается ли так узел и есть ли еще другие решения ?
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 13:43
#6
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Если узел сделать жестким, главную балку будет крутить. А на кручение часто вылезают хорошие хомуты. Желательно считать второстепенную балку шарнирной(для нижней арматуры).
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 13:49
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Речь о том, что не изменяя положение сетки можно верхнюю арматуру балок поднять.


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
И меня интересует загиб арматуры второстепенной балки в главною. Решается ли так узел и есть ли еще другие решения ?
Решается.
Посмотрите справочник Тихонова (есть еще и 2015 года - не нашел что-то). и бюллетень 1975 года. Там и про необходимые хомуты написано.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 13:53
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
И меня интересует загиб арматуры второстепенной балки в главною. Решается ли так узел и есть ли еще другие решения ?
В Вашем случае верхнюю арматуру балки можно смело завести в плиту
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Если арматуру второстепенной балки поднять, то придется арматуру главной балки опустить.
И арматуру главной балки поднять
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 14:03
#9
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Главное не забыть хомуты на отрыв посчитать
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 14:37
#10
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И арматуру главной балки поднять
Как поднять??? сверху сетка из арматутры 10мм + защитный слой 25 мм. 10+10+25=45 мм. Это при условии что сетка ложится на продольную арматуры главной балки
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 14:51
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Это при условии что сетка ложится на продольную арматуры главной балки
А, так это типа для наглядности разнесено. Значит ничего не надо делать, кроме как верхнюю арматуру второстепенной балки завести в плиту за главную балку.

ЗЫ и еще можно выровнять низ главной и второстепенной балки.

ЗЗЫ при назначении положения арматуры по высоте следует учитывать реальные диаметры стержней (с учетом ребер)

ЗЗЗЫ а почему бы ЗС не сделать 20 мм?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 14:55
#12
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ЗЫ и еще можно выровнять низ главной и второстепенной балки.
а как тогда на отрыв считать?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 14:58
#13
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


см. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет на отрыв.png
Просмотров: 207
Размер:	163.2 Кб
ID:	170437  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 15:02
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
а как тогда на отрыв считать?
точно так же - от ц.т. сжатой зоны
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 15:09
#15
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Сжатая зона в нормально армированной балке небольшая. Могут возникнуть трудности с размещением и диаметром хомутов против отрыва.
Но все только по расчету. А так - это предположения.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 15:20
#16
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А, так это типа для наглядности разнесено. Значит ничего не надо делать, кроме как верхнюю арматуру второстепенной балки завести в плиту за главную балку.
Спасибо это мысль. Но еще у меня есть аналогичное сечение но без плиты, крайняя балка. Тогда такой загиб арматуры пойдет?
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 15:21
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а если нагрузка, подвешена к балке снизу и закреплена только в защитном слое?
по расчету несущая способность =0, а как на самом деле? ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 15:24
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Тогда такой загиб арматуры пойдет?
пойдет, только радиус загиба нужно побольше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие к СП.PNG
Просмотров: 84
Размер:	139.0 Кб
ID:	170440  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 15:32
#19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Сжатая зона в нормально армированной балке небольшая. Могут возникнуть трудности с размещением и диаметром хомутов против отрыва.
При небольшой высоте сжатой зоны расчетный момент, скорее всего, будет меньше момента образования трещин, поэтому над сжатой зоной трещины не будет и зона передачи усилия будет по всему сечению. Поэтому F в этом случае надо прикладывать в ц.т. сечения второстепенной балки

ЗЫ тоже предположение
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения главной балки и второстепенной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38