Расчет инсоляции в поликлиниках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет инсоляции в поликлиниках

Расчет инсоляции в поликлиниках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2016, 18:47 #1
Расчет инсоляции в поликлиниках
dnd15rf
 
Регистрация: 11.08.2015
Сообщений: 2

Добрый день.

Возник вопрос по трактовке СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Пункты 4.1 и 4.2 гласят:

4.1. Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается в основных функциональных помещениях общественных зданий, указанных в п. 2.3.

4.2. К основным функциональным помещениям* относятся:
в зданиях ДДУ - групповые, игровые, изоляторы и палаты;
в учебных зданиях - классы и учебные кабинеты;
в ЛПУ - палаты (не менее 60 % общей численности);
в учреждениях социального обеспечения - палаты, изоляторы.



Вопрос касается ЛЛУ. Что подразумевается под фразой "не менее 60 % общей численности"? 60% от общей площади ЛПУ? Только если палаты занимают 60% от площади ЛПУ? Или 60% от всех палат должны быть обеспечены инсоляцией? Под палатами подразумеваются помещения с койками и постоянным пребыванием больных? Или временным тоже считается?

Вот такой вот вопрос. Спасибо!

Последний раз редактировалось dnd15rf, 01.06.2016 в 21:55.
Просмотров: 4068
 
Непрочитано 02.06.2016, 08:41
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от dnd15rf Посмотреть сообщение
60% от всех палат должны быть обеспечены инсоляцией?
Да.
Цитата:
Сообщение от dnd15rf Посмотреть сообщение
Под палатами подразумеваются помещения с койками и постоянным пребыванием больных?
Да.
Цитата:
Сообщение от dnd15rf Посмотреть сообщение
Или временным тоже считается?
Нет.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет инсоляции в поликлиниках

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет инсоляции для АБК??? Нужен ли? Jemma Архитектура 10 25.02.2013 18:01
Расчет инсоляции для остекленных балконов trava Архитектура 12 01.02.2013 08:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет инсоляции VVITTALIK Конструкции зданий и сооружений 2 25.08.2006 07:05