Непрочитано 13.07.2016, 14:31 #1
Крепление вертикальной связи к ферме не в узле. Как решить?
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет. Название звучит так себе, но слишком уж тут правила строгие =)
Ситуация такая - имеется ферма из парных уголков. При прохождении экспертизы нам было велено добавить дополнительные вертикальные связи. И вся соль в том, что верхняя часть связи попадает в узел фермы, а нижняя часть приходит на пояс фермы
В приложенной картинке это место обведено кружком.
Есть-ли какие особенности, если я так располагаю связь? Эксперт сказал, что такой узел есть в серии Молодечно. Но в какой из? Решил, что спросить коллег будет быстрее и правильнее, чем пытаться найти самому

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 210
Размер:	120.7 Кб
ID:	173305  

Просмотров: 2805
 
Непрочитано 13.07.2016, 14:36
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Эксперт сказал, что такой узел есть в серии Молодечно. Но в какой из?
Серия 1.460.3-23.98 вып.1. Там действительно вертикальные связи приходят не в узел, что лично мне не нравится. Сейчас применяю фермы типа молодеченских и вместо вертикальных связей ставлю наклонные - в плоскости раскоса.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 14:37
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Серия 1.460.3-23.98
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 16:46
#4
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Серия 1.460.3-23.98 вып.1. Там действительно вертикальные связи приходят не в узел, что лично мне не нравится. Сейчас применяю фермы типа молодеченских и вместо вертикальных связей ставлю наклонные - в плоскости раскоса.
Вот только там фермы из труб. а у меня уголок. На сколько правильным будет применять узлы из этой серии? Да и сам узел что-то найти не могу....
Modis вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 16:58
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Вот только там фермы из труб. а у меня уголок. На сколько правильным будет применять узлы из этой серии?
Один в один конечно не примените. Нужно адаптировать под вашу ферму.


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Да и сам узел что-то найти не могу....
Узел 1.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 17:06
#6
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Сделайте наклонную связь и все.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-13_17-03-17.png
Просмотров: 198
Размер:	88.9 Кб
ID:	173323  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 15:09
#7
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Modis, посмотри как здесь сделали
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление вертикальной связи к ферме не в узле. Как решить?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны Knara Металлические конструкции 4 22.06.2016 01:40
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Зачем высокопрочные болты в серийном узле решетке связи? игорёк Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2010 20:48