Как правильно посчитать осадку при возведении нового здания на месте существующего
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 1468
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Хотел бы так сделать, но смущает то, что порядка 5-6 лет грунт стоял без нагрузки, не произошло ли разуплотнение грунта за это время?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
а в чем собственно проблема? у Вас такие слабые грунты, что осадки превышают предельные?
если смущает, конечно, нужно считать без учета прошлых нагружений. Получатся большие значения - тогда и думать об учете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Да грунты слабые, суглинки Е порядка 500-600 т/м2. Если не учитывать разгрузку получаются большие осадки порядка 15-17 см и разность осадок превысит допустимую. С разгрузкой осадки раза в 1.5 меньше станут.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
варианты:
1) увеличить площадь подошвы фундаментов, уменьшив давление; 2) сменить тип фундамента - свайный или плита под все здание; 3) заказать геологам штамповые испытания грунтов, которые должны показать реальные значения Е |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания | Tyhig | Архитектура | 2 | 24.07.2014 18:16 |
Как правильно образмерить оси под углом у такого здания? | hello_ziggi | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 30.06.2014 10:03 |
Как посчитать энергоемкость строительства здания? | kart80 | Технология и организация строительства | 7 | 01.04.2014 16:11 |