Как правильно посчитать осадку при возведении нового здания на месте существующего
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно посчитать осадку при возведении нового здания на месте существующего

Как правильно посчитать осадку при возведении нового здания на месте существующего

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2016, 16:12 #1
Как правильно посчитать осадку при возведении нового здания на месте существующего
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Как посчитать осадку при такой последовательности строительства?
1) Много лет назад было возведено 4х этажное здание с цокольным этажом.
2) Затем 3 надземных этажа разобрали и долгое время стоял один цокольный этаж.
3) Сейчас планируется надстроить 6 этажей на существующий цокольный этаж.
Вопрос: можно ли в данном случае учесть разгрузку и часть осадки считать по модулю упругости, который в несколько раз больше модуля деформации грунта?
Модуль деформации грунта в изысканиях принят по компрессионным испытаниям с повышающим коэффициентом Мк.
Просмотров: 1468
 
Непрочитано 17.07.2016, 19:15
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Думаю, осадку можно считать по ф.5.16 СП22, принимая вместо напряжений от веса грунта, выбранного при отрывке котлована, напряжения от старого 4х-этажного здания.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 11:03
#3
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Думаю, осадку можно считать по ф.5.16 СП22, принимая вместо напряжений от веса грунта, выбранного при отрывке котлована, напряжения от старого 4х-этажного здания.
Хотел бы так сделать, но смущает то, что порядка 5-6 лет грунт стоял без нагрузки, не произошло ли разуплотнение грунта за это время?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:38
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а в чем собственно проблема? у Вас такие слабые грунты, что осадки превышают предельные?
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
смущает то, что порядка 5-6 лет грунт стоял без нагрузки, не произошло ли разуплотнение грунта за это время?
если смущает, конечно, нужно считать без учета прошлых нагружений. Получатся большие значения - тогда и думать об учете.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:17
#5
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а в чем собственно проблема? у Вас такие слабые грунты, что осадки превышают предельные?

если смущает, конечно, нужно считать без учета прошлых нагружений. Получатся большие значения - тогда и думать об учете.
Да грунты слабые, суглинки Е порядка 500-600 т/м2. Если не учитывать разгрузку получаются большие осадки порядка 15-17 см и разность осадок превысит допустимую. С разгрузкой осадки раза в 1.5 меньше станут.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:25
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
получаются большие осадки порядка 15-17 см
варианты:
1) увеличить площадь подошвы фундаментов, уменьшив давление;
2) сменить тип фундамента - свайный или плита под все здание;
3) заказать геологам штамповые испытания грунтов, которые должны показать реальные значения Е
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно посчитать осадку при возведении нового здания на месте существующего

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания Tyhig Архитектура 2 24.07.2014 18:16
Как правильно образмерить оси под углом у такого здания? hello_ziggi Прочее. Архитектура и строительство 5 30.06.2014 10:03
Как посчитать энергоемкость строительства здания? kart80 Технология и организация строительства 7 01.04.2014 16:11