Почему расчетная схема фундаментной плиты дает такую большую арматуру
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему расчетная схема фундаментной плиты дает такую большую арматуру

Почему расчетная схема фундаментной плиты дает такую большую арматуру

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2016, 15:51 #1
Почему расчетная схема фундаментной плиты дает такую большую арматуру
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Имеется фундаментная плита. Может быть не очень корректно, но надфундаментная часть посчитана до верхнего обреза в предположении жесткого защемления опор в уровне подошвы фундамента. Далее нагрузки приложены на фундаментную плиту. Подколонники введены как АЖТ. При различных вариантах загружения получается очень большая арматура (один вариант прикладываю). Как бы не увеличивали толщину плиты армирование только увеличивается. Я так понимаю что чем больше толщина, тем больший момент опора берет на себя. Как бороться с этим. Коэффициенты постели получаются маленькие. Может кто-нибудь подскажет вариант решения проблемы

Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (11.3 Кб, 51 просмотров)


Последний раз редактировалось Igor1985, 19.08.2016 в 16:18.
Просмотров: 3828
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


... вы хоть бы папку вложения почистили....
схема... плита...готовая... куда смотреть?

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Может быть не очень корректно, но надфундаментная часть посчитана до верхнего обреза в предположении жесткого защемления опор...
да, рекомендуется считать совместно

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
чем больше толщина, тем больший момент опора берет на себя
по допускаемым деформациям еще проверьте
..........................................
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Простите не тот архив скинул
да... ничего... приложите к посту №1

Последний раз редактировалось v.psk, 19.08.2016 в 16:21. Причина: пост №3
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 16:18
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
. вы хоть бы папку вложения почистили....
схема... плита...готовая... куда смотреть?
Простите не тот архив скинул
Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (11.3 Кб, 50 просмотров)
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 16:44
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что чем больше толщина, тем больший момент опора берет на себя
увеличивается толщина и увеличивается арматура? посчитайте без трещиностойкости. Толщина увеличивает раскрытие трещин из-за кривизны. Мне непонятно с ходу почему у вас с Rz такая пляска? под бункерами копеешное давление 10 т/м2, а на краях аж 32 т/м2. Ставить все силосы на одну плиту, тоже не есть гуд. Технология первоначальной загрузки должна быть прописана. Иначе заказчик часть заполнит на 100%, часть пустые. И у вас будут другие результаты армирования. Т.е. в вашей схеме нужно каждый бункер отдельным загружением задавать. Поставьте их на отдельные плиты. как минимум сильно разнонагруженные ( у вас есть реакция 11т и есть 63т!).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 17:18
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Это один из вариантов загрузки. Таких вариантов очень много. И при каждом варианте армированные меняется. А трещиностойкость при утолщении плиты можно не учитывать? А что вот по поводу Rz под банкетками маленькое, а на краях очень большое.? Может как то не корректно введено жёстко тело? Это практически типовое решение склада цемента с силосами. Только вот типовое решение не подверждается расчетом в скад. Армированные по типовому 25 диаметр верхней и нижней арматуры. А данном расчете диаметры в два раза больше, хотя уже увеличили и размеры плиты и размеры банкеток, причём достаточно сильно увеличили. Что делать с такой арматурой непонятно. Про обжатие грунтов при первоначальном загружении все указано в облин указаниях . Вы имеете ввиду, что за счёт обжатия можно увеличить модуль деформации грунтов?

Последний раз редактировалось vlasctelin, 20.08.2016 в 15:12.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 09:37
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Армированные по типовому 25 диаметр верхней и нижней арматуры.
В типовом под один бункер один фундамент (у меня, к сожалению, нет ТП подобных сооружений, могу только предполагать)? И посмотрите какие нагрузки при блокированных бункерах. Вы "поиграйтесь" с одним бункером и посмотрите, что получите. Коэф. постели не такие уж маленькие.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А трещиностойкость при утолщении плиты можно не учитывать?
Ну здрасьте вам. Расчет по второй группе никто не отменял.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Про обжатие грунтов при первоначальном загружении все указано в облин указаниях
я имел ввиду что при черте знает каком загружении (типа как заказчику вздумается, так и сделает) будут гулять осадки плиты, соответственно трещиностойкость будет давать эффект. Наверное надо смотреть за креном сооружений. Плита у вас немаленькая, но все же. А модуль деформации увеличивается со временем, это вы можете в том же Мальганове посмотреть. Сейчас для вас это не актуально.

Свое мнение я вас уже сказал, надо фундамент резать (не дожидаясь перитонита ). Разделить разнонагруженные бункеры. Поворот, если геометрия позволяет разместиться, тоже я бы отрезал. Ну и схему не мешает законтурными элементами "прирастить".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 10:22
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В типовом под один бункер один фундамент (у меня, к сожалению, нет ТП подобных сооружений, могу только предполагать)? И посмотрите какие нагрузки при блокированных бункерах. Вы "поиграйтесь" с одним бункером и посмотрите, что получите. Коэф. постели не такие уж маленькие.

Ну здрасьте вам. Расчет по второй группе никто не отменял.


".
В типовом именно одна плита не разделенная деформационными швами на 6 силосов. Толщина плиты в типовом 700 мм. Размеры подколонников в типовом 1,2x0.8. Если взять отдельностоящий силос на отдельностоящей фундаментной плите, то все хорошо получается и с арматурой, и с осадкам,и и с коэффициентами постели. Здесь именно проблема в разнонагруженности отдельных силосов (1.середина загружена и края разгружены; 2. середина разгружена и края загружены- это самые неблагоприятные варианта для армирования, ветер в разные стороны глобальной роли не играет)

По поводу трещиностойкости, понятно, что расчет делаем (на нормативные нагрузки, так как расчет по второй группе предельных состояний), это я так...:-) Но все-равно непонятно почему с увеличением толщины плиты арматура растет?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 13:57
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Но все-равно непонятно почему с увеличением толщины плиты арматура растет?
Вы посмотрите Горбунова-Посадова раздел определение гибкости полосы. Когда у вас стоят "рядом" два бункера, гибкость плиты небольшая. А когда загруженные бункеры удалены, то плита уже может быть гибкой, соотвественно и деформации отсюда.
Вложения
Тип файла: pdf плита.pdf (6.8 Кб, 79 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 14:07
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вы посмотрите Горбунова-Посадова раздел определение гибкости полосы. Когда у вас стоят "рядом" два бункера, гибкость плиты небольшая. А когда загруженные бункеры удалены, то плита уже может быть гибкой, соотвественно и деформации отсюда.
Понятно, но, если честно, я в данном случае не очень понимаю, как бороться с большой арматурой, что сделать чтобы ее уменьшить. Или кроме вариантов (1. разрезки плит на отдельные элементы 2. закладки такой большой расчетной арматуры)
не существует
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 14:17
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Понятно, но, если честно, я в данном случае не очень понимаю, как бороться с большой арматурой, что сделать чтобы ее уменьшить.
почему же очень большая?
какую вы принимаете фоновую, какая доборная?
У меня СКАД предложил арматуру в пределах разумного.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 14:36
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
почему же очень большая?
какую вы принимаете фоновую, какая доборная?
У меня СКАД предложил арматуру в пределах разумного.
При определенных загружениях: средние силосы разгружены, крайние загружены и наоборот получается арматура больше 40мм с шагом 200мм, по-моему многовато, если бы была 28 с шагом 200мм я бы вопросов не задавал,а так....
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 16:15
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
олучается арматура больше 40мм с шагом 200мм, по-моему многовато, если бы была 28 с шагом 200мм
40 с шагом 200, это грубо 28 с шагом 100.
Для силосов и бункеров ИМХО лучше всего сваи. Кстати посчитайте сколько арматуры в плите, может действительно сваи?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 16:18
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
40 с шагом 200, это грубо 28 с шагом 100.
это пиковые значения....
vlasctelin,
вы не снижали начальный модуль упругости для бетона?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 16:41
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вы не снижали начальный модуль упругости для бетона?
Тогда уж надо нелинейный сделать. Простое одноразовое понижение - пристрелка для дальнейшей работы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 17:09
#15
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это пиковые значения....
vlasctelin,
вы не снижали начальный модуль упругости для бетона?
Я бы не сказал, что пиковые, большое количество элементов с такой арматурой. Не снижал
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему расчетная схема фундаментной плиты дает такую большую арматуру

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты drongo_2012 SCAD 11 13.08.2012 22:32
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17