Лучше конечно в ЛИРА САПР собрать расчетную схему такой плиты и посмотреть усилия от комбинации загружений, а также и армирование. Ну или возьмите и сделайте в запас, рассчитайте неразрезную двухпролетную балку шириной 1м, два пролета по 6м, загрузите ее 11кПа*1м ширины=11кН/м2*1м, будет 11кН/м или 1,1т/м грубо говоря равномерной нагрузки. Загрузите все пролеты этой нагрузкой (1 расчетная схема). А потом загрузите один пролет только без полезной нагрузки (типо 11кПа минус полезная), а второй с полезной нагрузкой 11кН/м (2 схема). Увидите что при втором варианте нагружения, моменты в одном пролете будут больше чем в 1 схеме и над опорой будут меньше чем в 1 схеме чем при равномерном загружении по всей длине балки (и по больших значениях моментов из схемы 1 и 2 армируем пролеты и опорные пролеты). Примерно вдоль буквенных осей в нижней зоне диаметр 14 мм укладываете с шагом 150-200мм, защитный слой 20мм. Поперек этой арматуры ложите 10-12мм с шагом 200мм. Верхняя зона в продольном и поперечном направлении 8-10 диаметр шаг 200мм, а по оси 2 где стена, между 8-10мм арматурой верхней зоны укладываете дополнительные стержни диаметром 14-16мм вдоль буквенной оси, так чтобы арматура на каждую сторону заходила не менее чем на 1/4 пролета 6м, а именно на 1,5м (лучше немного больше заведите, так как по расчету может быть больше расстояние), концы этой дополнительной арматуры загибаете на 90 градусов для обеспечения анкеровки в бетон (эта арматура будет между 8-10мм и между ними будет шаг 100мм так как 8-10 идет с шагом 200 и эту положить дополнительную с шагом 200 между ними). Ну и возле колонн каркасы на продавливание, там конструктивно возьмите 8мм А240С или 10 А500С с шагом каркасов не более 100мм и не меньше 50мм, возьмите допустим 75мм, и укладываете пару каркасов в вертикальном положении, каркасов должно быть столько чтобы уложить их с шагом 75мм на расстояние больше или равно 1,5*h_0. Поставите 3-4 каркаса да и все (ну или введите балки между колоннами заармируйте ее с хомутами и уже не нужно ставить каркасы). Первый каркас от грани колонны ставите на 5см от нее. Это я сказал примерно арматуру, она может быть и меньше так как от плиты нагрузку передает по всем точкам опор стен, а я прикинул как для балки в одном направлении, так что арматуры еще может быть меньше. А так то лучше посмотрите в интернете конструктивные требования, как определять усилия в балках (есть формулы в интернете или учебниках, ну всякие программы строят эпюры) и конструируете плиту, какие-то базовые знания у вас должны быть. А если еще немного увеличите плиту до 180-200мм, и реальные усилия найдете без запасов по балочным схемам, то там еще меньше нужно будет арматуры. Арматуру берите А400-500 а бетон берите В20-25. Ну и в местах проемов под лестницу нужно учитывать нагрузку линейную от марша на плиту. В общем пишите спрашивайте, постараюсь ответить на ваши вопросы.
|