Нужна помощь с монолитной плитой перекрытия
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 1431
|
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Болтающаяся перегородка https://yadi.sk/i/kWil8o4EeMN8OA
Еще фото |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Мне кажется или эти фото уже появлялись на форуме?
Посмотрел видео - впечатляет. Действительно проблема. Перегородка крепилась по краям к примыкающим стенам и сверху к перекрытию? Думаю, все-таки причина не в прогибах плиты. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Это не плита, а целый аэродром.
Плита довольно тонкая. Если уж делаешь фундаментную плиту, то минимум 70 см. А лучше 120. Под малоэтажное строительство. Конечно плита прогнулась. Да и морозное пучение сыграло свою роль. Тот случай, когда плита хуже лент. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не понял. Причём тут "плита перекрытия"? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Посмотрел видео. Вообще ничего не понятно. Короче, вызывай специалистов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
mainevent100, фото уже было на форуме( перегородка закрепилась к стенам к перекрытию сверху не крепилась. Как то без демонтажа возможно решить проблему? Всю зиму было тепло в доме. Ростверк и сваи на месте
----- добавлено через ~9 мин. ----- Бахил, мне кажется плита под своим весом проснулась, грунт внутри ростверка не держит, перегородка повисла ----- добавлено через ~5 ч. ----- Бахил, это не фундаментная плита. фундамент ростверк на забивных сваях внутрь ростверка засыпан грунт и залита плита которая опирается на ростверк. вот она, как раз похоже и дала прогиб. вопрос, каким образом без демонтажа возможно усилить эту плиту? ----- добавлено через ~6 ч. ----- а что это может быть если не прогиб? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? | Инжстроитель | Железобетонные конструкции | 9 | 28.02.2018 12:34 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |