| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Насколько критично такое расположение анкерных шайб?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 2201
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Нет. Нужно выполнять уширение фундамента, как вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Неправильно выразился, не до фундамента, а до края опорной пластины?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Судя по фото база жесткая... Большое сжимающее усилие и мизерный момент? С трудом верится. но если все же так, то оставьте как есть. В этом случае болты носят конструктивный характер. Ну а на фото явного криминала я не наблюдаю...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Вы должны все сочетания перебрать. Временные на то и временные что могут отсутствовать. Вам нужна комбинация с минимальной сжимающей силой и максимальным моментом. Обычно про коэффициент надежности 0,9 забывают (п. 7.3 СП 20.13330.2016).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Гениально! Че уж 0,9, можно сразу 0,1 коэффициент взять на N,нигде же не написано) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
lionheart3391, вы сами все знаете, зачем на форум с вопросом обратились? Вам пункт СП привели, вы спорите. Здание с уложенными плитами перекрытия и обшитое сэндвич-панелями годами стоять может, ждать отделки, от куда там временные нагрузки? А может и неделю простоять (и пол часа тож может ) и ветер расчетный подует. А 0,9 СП регламентирует еще в запас. Но вы не хотите этого ни видеть ни слышать. Как говориться лучше ни кого не учить, а то аппарат затупишь
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры? | Ivan3891 | Железобетонные конструкции | 12 | 12.10.2018 14:47 |
Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости | vlad1991 | Металлические конструкции | 137 | 12.10.2018 07:45 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Разночтения в количестве шайб в МДС 53-1.2001 и СНиП 3.03.01-87 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.05.2012 11:57 |
Что такое MultiLayout Space? | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 60 | 01.10.2008 00:09 |