| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ищу норматив, в котором дано определение "географического разнесения" трасс взаиморезервирующих коммуникаций
идущий по граблям
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
||
Просмотров: 3865
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Про связь не уверен, но в общем случае в СП 76.13330.2016 и ПУЭ имеет смысл покопать:
6.4.1.26 ... При прокладке в траншее взаимно резервирующих кабелей расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Взаимно резервирующие кабели, прокладываемые в канале, должны быть разделены противопожарной перегородкой. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Это находил, еще есть https://www.ruscable.ru/article/Texn...kulyar_16_2007
Цитата:
И можно ли считать кабели в двух параллельных траншеях на расстоянии 1 м или 3 м "географически разнесенными" - для меня пока открытый вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
В частности, из требований к каналам связи для энергосистем.
См., например, здесь: https://www.telemex.info/lib/tech_tr_cdu.zip с.5, первый абзац. Но и в требованиях технических заданий на каналы связи других назначений тоже встречается. Последний раз редактировалось kp+, 09.01.2020 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
Определение то есть но информации в нем не сильно больше:
3.1.24 Независимые каналы связи: каналы связи, организация которых исключает возможность их одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Независимость каналов связи в каждом направлении связи должна достигаться за счет организации каналов связи в разных линиях связи, не имеющих общих линейно-кабельных сооружений, или в разных средах распространения с соответствующим выбором трасс прохождения каналов, применением основного и резервного оборудования связи и электропитания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Не сталкивался с таким раньше. Но, рассуждая логически, должно сильно зависеть от объекта проектирования. Условно для сортира на 1,5 очка и 3 м сойдет (при аварии на одном кабеле главное - не задеть при откопке резервный), а для замаскированного командного пункта уже вряд ли.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
"Географическое разнесение" - это просто перевод geographic separation, который бездумно применяют дефективные менеджеры. Наподобие "дорожной карты" содранной с американского понятия Road Map. Красиво же звучит, не по-нашему.
Но и geographic separation и Road Map "они там" употребляют совсем в других смыслах. "Географическое разнесение" употребляют политики, говоря о "диверсификации маршрутов транзита нефти и газа" или ЛЭП и линий связи. За ними потянулись и прочие персонажи, любящие наукообразные словечки. Например в отчете Инжиниринговой компании пишут Цитата:
Нельзя. Это конструктивная защита, применяющаяся часто, но не "географическое разнесение". А "хто оно такое" никто не знает, но каждый будет толковать по своему соображению. Только у военных при размещении РЛС это "разнесение" определяется расчетами. Это порядок десятков километров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Как вариант, если разнесение связано с требованиями ИТМ ГОЧС:
СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1) 6.40 Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено: - прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным каналам связи, в различных системах передачи; 6.65 Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, следует, как правило, проектировать по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или вероятного катастрофического затопления. 6.68 Переходы магистральных кабельных линий связи через судоходные реки следует предусматривать по двум створам, разнесенным один от другого. 6.92 При проектировании схем внешнего электроснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, следует предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. 6.95 Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, системы электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты должны обеспечивать электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения.
__________________
Festina lente |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Цитата:
![]() Разнесение связано с требованиями энергосистемы, но, как я уже говорил, сейчас подойдет ссылка на любой норматив, где это разнесение адекватно определено. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Ага. В бассейны разных рек. На одной реке плотину прорвёт, на другой нет. А ещё лучше на разные широты, чтобы паводок наступал не одновременно.
|
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Повторюсь, разнесение трасс в моем случаен не связано с требованиями ГОЧС.
"Возможные разрушения" могут случиться не только при приходе толстого полярного лиса, но и по причине, например, локальных аварий или даже "неудачных" строительных работ на соседних коммуникациях. Собственно, примерно это я и пытался донести до смежников, но нужно было хоть чем-то аргументировать свои слова. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Последний раз редактировалось kp+, 09.01.2020 в 18:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 29.08.2017 17:40 |
Подскажите действующий нормативный документ, в котором есть определение класса точности болта! | K'TyH | Металлические конструкции | 4 | 14.07.2017 10:12 |
Арочный проем - определение | Альварис | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.02.2016 10:11 |
Кто встречал определение выхода (входа) в здание (сооружение)? | Виктор Дмитриев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.10.2015 13:53 |
Помогите найти норматив по тротуарной плитке | Натуки | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.07.2014 14:06 |