В общих чертах, интересует решение задачи:

1) Какое давление, в нижней части (квадратный метр), оказывает бетонная смесь на стенки опалубки шириной 30 см, при высоте конструкции 3100 мм? На какой коэффициент нужно умножить силу, чтобы учесть виброуплотнение?
2) Как дальше? - Поделить силу на количество шпилек, подобрать сечение и проверить их на разрыв?

Последний раз редактировалось Gar_, 26.03.2020 в 01:11.
Просмотров: 4947
 
Непрочитано 26.03.2020, 01:35
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Какое давление, в нижней части (квадратный метр), оказывает бетонная смесь на стенки опалубки шириной 30 см, при высоте конструкции 3100 мм?
7,75 тс/м2

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
На какой коэффициент нужно умножить силу, чтобы учесть виброуплотнение?
1,3

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
2) Как дальше? - Поделить силу на количество шпилек, подобрать сечение и проверить их на разрыв?
Да.

СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 10:14
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


SetQ, премного благодарен! Честно говоря, не ожидал такого результата....полагал, с учетом виброуплотнения, раза в 3 меньше.

И если, возможно, такой вопрос: сила распределяется на обе стороны опалубки? Иначе говоря, нужно ли делить на 2?

Последний раз редактировалось Gar_, 26.03.2020 в 11:46.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 09:11
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
сила распределяется на обе стороны опалубки? Иначе говоря, нужно ли делить на 2?
Нет, делить не надо, а чтобы найти усилие в шпильке надо умножить горизонтальное давление на площадь участка опалубки, которую эта шпилька стягивает.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 09:37
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
....чтобы найти усилие в шпильке надо умножить....
Со шпильками все более или менее понятно, интересует давление на стенки опалубки. 10 тс/м2 - вот тут не понятно: это эквивалентно действию "распределенного", по площади 1 м2, груза массой 10 тонн? Если это так, то как может условный вертикальный столб жидкости массой, приблизительно, 2500 кг. создать такое давление?
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 10:22
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Гидростатический парадокс
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 12:30
#7
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Гидростатический парадокс
"Если стенки сосуда вертикальные, то силы давления жидкости на его стенки направлены горизонтально и не имеют вертикальной составляющей. Сила давления жидкости на дно сосуда в этом случае равна весу жидкости в сосуде."
Если опалубка вертикальная, как в моем случае, большая часть давления должна приходиться на дно....Вы уверены, что расчет точный - 10 тонн на 1 м2? Иначе, как мне представляется, любую "рукодельную" опалубку разнесет в щепки...и уничтожит рабочий класс, "в радиусе поражения стены".
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 12:45
| 1 #8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Гидростатическое давление действует во все стороны одинаково
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 12:46
#9
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Если опалубка вертикальная, как в моем случае, большая часть давления должна приходиться на дно....Вы уверены, что расчет точный - 10 тонн на 1 м2? Иначе, как мне представляется, любую "рукодельную" опалубку разнесет в щепки...и уничтожит рабочий класс, "в радиусе поражения стены".
Вспоминайте закон Паскаля.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 12:50
| 1 #10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
любую "рукодельную" опалубку разнесет в щепки
Просто выдавит нижние доски и вытечет.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 14:45
#11
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Вспоминайте закон Паскаля.
Вспомнил, спасибо! Из предварительных расчетов/рекомендаций, получается, что давление 1 м3 бетонной смеси, залитой в опалубку высотой 3.1 метра и толщиной 30 см., на 1 м2 нижней части опалубки создаст давление, с учетом виброуплотения, с силой в 4 раза превышающей силу созданную ее собственным весом. Так? Если так - то ушел искать решение своей задачи.....

Я интуитивно не могу понять, как возникает сила равная воздействию 200 мешкам цемента (по 50 кг) на 1 м2 фанеры ....это ж короновирус какой-то!

Последний раз редактировалось Gar_, 27.03.2020 в 14:55.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 14:53
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Обычный ро-жэ-аш. Ну и ещё коэффициент на вибрацию. Толщина тут совершенно не при чём (если рассматривать давление, а не силу от этого давления). Ничего четырёхкратного там тоже нет.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 15:11
#13
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
получается, что давление 1 м3 бетонной смеси, залитой в опалубку высотой 3.1 метра и толщиной 30 см., на 1 м2 нижней части опалубки создаст давление,
Объем не важен, важна высота столба жидкости.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с предварительным расчетом давления бетонной смеси на стенки опалубки.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? Бетономен Технология и организация строительства 24 19.05.2017 07:33
Помогите разобраться с расчетом кронштейна MYPOMELL Металлические конструкции 4 28.09.2016 13:40
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? Sirin Железобетонные конструкции 4 26.07.2016 12:40
Помогите определить серию ж/б элемента подпорной стенки gadzho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.05.2016 16:42
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02