Непрочитано 30.11.2007, 19:00 #1
Швеллер в зоне продавливания плиты
and-iv
 
инженер-конструктор
 
москва
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 65

В местах опирания плиты перекрытия на колонну в теле плиты можно установить 2 швеллера или др. профиль для восприятия поперечного усилия (вместо сложных и вечно не пробетонированных каркасов). Элементарный расчет показывает, что 4 сечения шв.10 воспримут около 30 тс, чего достаточно в некоторых случаях. Такой опыт имеется у западных коллег. Поделитесь пожалуйста, кто-нибудь встречал подобные решения в совей практике?
Просмотров: 4048
 
Непрочитано 30.11.2007, 19:10
#2
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Приходилось применять 2 швеллера в одном направлении. И это тоже решает проблему с продавливанием без установки поперечных стержней
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 20:49
#3
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


известны ли проблеммы данного решения? может есть какая литература
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 21:10
#4
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


http://www.stroikafedra.spb.ru/publi...nna_ivanov.pdf
R-buz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2007, 14:49
#5
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Огромное спасибо!!!
and-iv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2007, 16:38
#6
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Почитал книжечку. Честно говоря расстроился , ожидал большего.
Радует, что такие решения применяются. Если в нем подводные камни? В теории выглядит все очень здорово.
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2007, 00:09
#7
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Основная проблема - производство работ. Категорически не рекомендуется забивать в проекте изготовление этих деталей на стройплощадке - только заводское.
При КЭ-расчете не забыть понизить Е стали.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 12:16
#8
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


1) Именно поэтому я хочу использовать прокатные профили. Даже если деталь изготавливают на заводе нет никакой гарантии, что будет сделана на совесть. Я неоднократно встречал когда солидные фирмы изготавливают "на коленках". Т.к. объемы маленькие и они отдают менее квалиф. рабочим. Вобщем если нет времени на авторский надзор нужно использовать прокат.
2) Моделировать узел КЭ? Думаю это будет сложно, да и в результатах можно усомниться. Или я неправильно понял, может моделировать всю плиту с добавлением КЭ стержней с жесткостью балок. Но так тоже не корректно. Балки на себя будут брать момент, в этом случае нужно обеспечивать им анкеровку в бетоне.
На мой взляд нужно делать проще. Посчитать плиту без профилей, заармировать на моменты. Посмотреть разницу реакций в колоннах = усилию продавливания. Вычесть Qb. Получаем Q и считаем сечения профиля на поперечную силу.
and-iv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Швеллер в зоне продавливания плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23