В теории работа узла будет такой:
1. Ставите балку, собственный вес передается на столик полностью 2. Затягиваете болты на расчетное усилие, далее вся вертикальная сила передается через трение, коль изначально узел рассчитан так. По факту при возможном проскальзывании фланца часть усилий перейдет на стол, но не полностью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Если есть сомнения, то возьмите и просчитайте. А вообще такой расчёт в обязательном порядке производится при проектировании узла. И если узел просчитан изначально без учета столика, то столик можно вообще убрать. И уж тем более не бояться, что он как-то негативно повлияет на соединение.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Я бы ничего не переделывал (не добавлял) в узле. В худшем случае, столик никак не влияет на несущую способность соединения. В лучшем - несущая способность соединения равна сумме несущей способности болтов и столика. Столик не отвалится.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На какие усилия считать узел? | Ученик 97 | Металлические конструкции | 38 | 04.10.2015 12:10 |
Возможен ли узел крепления балки покрытия пристройки к опорной пластине треугольной фермы сущ. здания? | dolli1 | Металлические конструкции | 2 | 20.09.2015 18:36 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |