Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле

Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2020, 19:03 #1
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Нужно сделать узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле. Ферма из ГСП. Заказчик запретил использовать прогоны как распорки, так новый СП об это говорит. Было принято решение, следующие: приварить лист к верхнему поясу, за него зацепить связи, на лист приварить пенек и на пенек опереть прогоны. Подскажите, будет ли такой узел работать или нет? Может узел запроектирован некорректно, нужно мнение бывалых проектировщиков)

Вложения
Тип файла: pdf связи по ферме.pdf (13.2 Кб, 284 просмотров)

Просмотров: 5847
 
Непрочитано 12.12.2020, 19:13
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Самое удобное крепление ГС - ИМХО, в серии "Молодечно", но там уголки.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Было принято решение, следующие: приварить лист к верхнему поясу, за него зацепить связи, на лист приварить пенек и на пенек опереть прогоны. Подскажите, будет ли такой узел работать или нет?
Порнография на форуме запрещена.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 19:33
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Самое удобное крепление ГС - ИМХО, в серии "Молодечно", но там уголки.

Порнография на форуме запрещена.
Значит такой узел применять не стоит? А чем он плох?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2020, 22:02
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Заказчик запретил использовать прогоны
- началось.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подскажите, будет ли такой узел работать или нет?
- усилия надо в пеньке (5 штук).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 22:15
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
началось
Так и сп запрещает теперь прогоны как распорки использовать

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
5 штук
5 штук?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2020, 23:14
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
сп запрещает теперь прогоны как распорки использовать
- а заказчики указывают проектантам. Мир переворачивается потихоньку.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
5 штук?
- три силы и два момента.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 23:30
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а заказчики указывают проектантам. Мир переворачивается потихоньку.

- три силы и два момента.
Если прогон шарнирно на пенек установлен, то изгиба в пеньке не должно быть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а заказчики указывают проектантам. Мир переворачивается потихоньку.

- три силы и два момента.
А в целом такая конструкция может быть использована? Или так не проектируют?)за пример брали узлы круглых труб
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2020, 23:43
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


От чего ж? Если расчёты и заказчик позволяют, то и можно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 00:12
#9
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
От чего ж? Если расчёты и заказчик позволяют, то и можно.
Дело даже не в заказчике, заказчик знающий новый сп стальной попался, указал бывшим проектировщикам, что нельзя прогоны использовать в связевой системе. Раньше связи выполнялись как в молодечно, прогон как распорка. Пришлось что то придумывать, чтобы поставить распорку
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 00:22
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
заказчик знающий
- пожалуйста, расскажите потом чем всё кончилось.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 09:21
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пожалуйста, расскажите потом чем всё кончилось.
Обязательно)) а вы что нибудь про узел посоветуйте, постом выше было сказано, что данный узел порнография
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 10:00
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
было сказано
- кто сказал, пусть тот и комментирует, своё имхо я написал. Ещё прогон не должен лечь на распорку при прогибе от расчётной нагрузки.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 10:29
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- кто сказал, пусть тот и комментирует, своё имхо я написал. Ещё прогон не должен лечь на распорку при прогибе от расчётной нагрузки.
Значит узел в принципе рабочий, и ничего в нем критичного нет?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 10:51
#14
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Кто вам мешает сделать прогоны из трубы или двутавра типа Б или Ш, рассчитать как сжато-изгибаемый элемент и обосновать заказчику?
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Значит узел в принципе рабочий, и ничего в нем критичного нет?
Offtop: Идёт девушка, видит: парень косит траву в противогазе:
- Ты что, с ума сошёл - зачем противогаз надел?
- Комсомолец не ищет легких путей!
- Кончай х..ней страдать, пошли лучше потрахаемся!
- Хорошо - но только в гамаке и стоя...
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 10:57
#15
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Кто вам мешает сделать прогоны из трубы или двутавра типа Б или Ш, рассчитать как сжато-изгибаемый элемент и обосновать заказчику?

Offtop: Идёт девушка, видит: парень косит траву в противогазе:
- Ты что, с ума сошёл - зачем противогаз надел?
- Комсомолец не ищет легких путей!
- Кончай х..ней страдать, пошли лучше потрахаемся!
- Хорошо - но только в гамаке и стоя...
Анекдот хороший, только обоснования чем узел плох так и нет) Вот пункт нового сп, почему прогоны не применяем как распорки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогоны покрытия.JPG
Просмотров: 151
Размер:	46.7 Кб
ID:	232628  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 11:10
#16
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вот пункт нового сп, почему прогоны не применяем как распорки
Замечания этим .... пунктам снимаются ОБОСНОВАНИЕМ и работой с экспертом. Тут на форуме уже разбирали как следует этот пункт обходить. Кто вам запретит мощный прогон как распорку использовать?
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Анекдот хороший, только обоснования чем узел плох так и нет)
Потому что узел - детский. Базы - нет, понимания узла - нет. Поизучайте серии хотя бы.
Поставьте второй швеллер на пару с первым ][ и обоснуйте расчетом, что данное сечение уже не прогон а сжато-изгибаемая распорка.

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 13.12.2020 в 11:32.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 11:30
#17
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Потому что узел - детский.
Хорошо, но чем он детский? обоснования от вас нет. Я же обратился на форум именно по причине, что нужна конструктивная критика узла. Поступило предложения выполнить такой узел, я вам на критику вынес
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 13:01
#18
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Поступило предложения выполнить такой узел, я вам на критику вынес
Мне кажется, увидя такой не совсем типичный (не серийный узел), любой эксперт попросит Вас обосновать принятое решение. Показать соответствующие расчеты на прочность, устойчивость и т.д.
Если сможете все это сделать, то никаких проблем нет.
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2020, 13:11
#19
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Мне кажется, увидя такой не совсем типичный (не серийный узел), любой эксперт попросит Вас обосновать принятое решение. Показать соответствующие расчеты на прочность, устойчивость и т.д.
Если сможете все это сделать, то никаких проблем нет.
А если связь прикрепить так, это ближе к серийному решению тогда
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь к поясу.png
Просмотров: 191
Размер:	66.3 Кб
ID:	232629  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 13:34
#20
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если связь прикрепить так
Проблема не в связи, а в узле крепления прогонов. Как вариант Вам уже предложили сами распорки использовать как прогоны. Только это будут уже не швеллеры, а трубы, двутавры и т.д.
DMB484 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу узел крепления воздуховода к кровле Alextururu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2017 12:10
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Можно ли бетонировать узел крепления металлической фермы Garfildmaxx Металлические конструкции 26 02.11.2013 02:09
шарнирный узел для крепления фермы и колонны x0tab Конструкции зданий и сооружений 3 06.03.2011 00:08