Пересчет сварного шва
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пересчет сварного шва

Пересчет сварного шва

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2020, 14:41 #1
Пересчет сварного шва
Wiktor182s
 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 33

Добрый День
Прошу Вас помочь
Нужно пересчитать сварной шов для балки двутавровой (сварной) изначально было заложена автоматическая сварка но ввиду большого сечения (2600х450) шов Т8, нужно пересчитать на полуавтоматическую в среде защитных газов интересует ширина шва (е) и высота(g) что бы было обосновано каким то расчетом или ссылкой НД.

Последний раз редактировалось Wiktor182s, 15.12.2020 в 15:02.
Просмотров: 1705
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 15:08
#2
Wiktor182s


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 33


Нагрузки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201215_150640.jpg
Просмотров: 195
Размер:	116.7 Кб
ID:	232690  
Wiktor182s вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 15:15
2 | #3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Шов соединения Т8 по ГОСТ 8713-79 и шов соединения Т8 по ГОСТ 14771-76 идентичны и взаимозаменяемы с точки зрения прочности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Поскольку эти швы с полным проваром, то они равнопрочны со стенкой (расчет швов не требуется).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 18:59
#4
Wiktor182s


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 33


Спасибо
Wiktor182s вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2020, 23:42
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Поскольку эти швы с полным проваром, то они равнопрочны со стенкой (расчет швов не требуется).
ZVV, как же так ? Ведь прочность шва меньше прочности стали ? Аж в 1,5 раза ?
Я из-за того навариваю без краёв по краям всякие У1-У3...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 08:38
1 | #6
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Tyhig, ты чего? Ты о чём? Характеристики наплавленного металла по сертификатам и результатам испытаний при технологически правильно выполненном сварном соединении не ниже свойств основного металла. Это один из основных принципов выбора сварочных материалов для сварного соединения - характеристики наплавленного металла не ниже характеристик основного. Образцы для испытаний, если они без дефектов сварки и выполнены технологически правильно с правильно подобранными материалами, по шву не разрушаются.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 08:52
1 | #7
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Tyhig

Путаешь угловые и стыковые швы их расчетные сопротивления и принцип работы.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 14:25
2 | #8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ZVV, как же так ? Ведь прочность шва меньше прочности стали ? Аж в 1,5 раза ?
Выше уже ответили, немного дополню.

Из СП 16.13330.2017:
Цитата:
5.5 Для сварки стальных конструкций следует применять: электроды для ручной дуговой сварки; сварочную проволоку; флюсы; порошковую проволоку для автоматической и механизированной сварки в соответствии с таблицей Г.1 (приложение Г), а также углекислый газ и аргон в соответствии с действующими стандартами.

Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления металла шва не ниже нормативного значения временного сопротивления основного металла, а также значения твердости, ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами.
Если в стыковом сварном соединении стыковой шов выполнен с полным проваром и полный провар проконтролирован физическими методами, то расчетное сопротивление металла сварного шва принимается равным расчетному сопротивлению основного металла, то есть такие швы равнопрочны основному металлу (см. табл. 4).

По поясным швам балок:
Цитата:
14.4.1 Сварные и фрикционные поясные соединения составной двутавровой балки следует рассчитывать по формулам таблицы 43.

При отсутствии поперечных ребер жесткости для передачи неподвижных сосредоточенных нагрузок, приложенных к верхнему поясу, а также при приложении неподвижной сосредоточенной нагрузки к нижнему поясу независимо от наличия ребер жесткости в местах приложения нагрузки поясные соединения следует рассчитывать как для подвижной нагрузки.

Сварные швы, выполненные с проваром на всю толщину стенки, следует считать равнопрочными со стенкой.
По угловым швам. Пример. Расчетное сопротивление сварного углового шва по металлу шва для электрода Э42 180 МПа, а расчетное сопротивление листа толщиной 10 мм из стали С255 240 МПа. Может показаться, что угловые швы менее прочные чем металл. Однако, для корректного сравнения нужно рассматривать основной металл и угловые сварные швы для случая с одинаковым напряженным состоянием. В поясных швах балок как раз такой случай. Для примера, стенка из листа толщиной 10 мм из стали С255, сварные швы двусторонние угловые с катетом 7 мм, выполненные электродом Э42. Сечение по стенке и по сварным швам одинаковой толщины (10 мм и 0,7*7*2=9,8 мм). Погонное сдвигающее усилие, которое может воспринять стенка q_ст=t_cт*0,58*Ry=1*0,58*240*100=13920 Н/см, а погонное сдвигающее усилие, которое могут воспринять швы q_ш=beta_f*k_f*Rwf*2=0,7*0,7*180*2*100=17640 Н/см. При той же толщине швы несут больше чем основной металл.

При этом нужно помнить, что есть случаи, когда в стыковых сварных соединениях даже стыковые швы с полным проваром и физ. контролем качества несут меньше чем прилегающий основной металл. Это расчет на выносливость и расчет на сейсмические нагрузки.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пересчет сварного шва

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный катет сварного шва при тавровом соединении в мостовых конструкциях. Пояс 40, стенка 16 Sanechek Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 30.06.2020 10:48
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия egnitu Железобетонные конструкции 40 06.03.2019 12:21
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения Zizik Металлические конструкции 5 07.12.2015 09:42
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Модуль упругости сварного шва ktyf01 Лира / Лира-САПР 8 01.05.2012 13:07