Требования правомерны или нет? Сложно сказать у них бардак в этих нормах на покраску. Я не электрик, но сдавал объекты в комплексе, пришлось столкнуться и осознавать как выкручиваться. Всегда подстраиваешься под подписывающегося. Там есть Ростехнадзор и Минэнерго, а они друг с другом не дружат.
Что последнее: сдавал канализационную, водопроводную станцию одновременно. Шины были оцинкованы. Никто вопрос и не задал об окрасе. Электрик понаклеил бирок заземления так где было подключение и все. Я даже не вникал, ну знает мужик что делает... Шина в двух грузовых и одном пассаж-ом лифтах оцинкованная с бирками (не моя зона ответственности) - прокатило, я потом подписи видел.
Сдавал водозаборный узел (скважина), сплошная электрика, вообще шины не было, и в проекте тоже))) - заставили сделать по периметру стен. Сделали, покрасили в белый цвет, такой же был на стенах сендвич-панелей. Разбираться с ПУЭ, ГОСТом по изобразительному искусству некогда, другие проблемы. Сфоткал, отослал подписываюшим, они и подписали. Сдача объекта это как экзамен или получение экспертного заключения - выкрутиться и отделаться... Сказали бы в черный, значит в черный, только малярный скотч пришлось бы докупить, что бы панели не измазали. В желто-зеленый это извращение с точки исполнения этого замысла. Но надо подстраиваться под приемщика.
Эта деталюга должна защищаться от коррозии, а вот каким визуальным цветом .... вот это самый главный вопрос не состыковки норм))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.05.2021 в 01:34.
|