Устройство штроб в монолитном перекрытии под электропроводку.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2022, 12:13 #1
Устройство штроб в монолитном перекрытии под электропроводку.
Zaytsev_PN
 
Регистрация: 21.02.2022
Сообщений: 2

Добрый день!
Наша организация занимается реконструкцией, переустройством и перепланировкой здания с монолитными перекрытиями.
Руководитель дал указание выполнить штробы под сети электроснабжение по потолку.
Мы с коллегами в "здравом уме" интуитивно понимаем, что скоррее всего это мереоприятие ослабить строительную конструкию.
Высказали свою озабоченность руководителю, после чего он озвучил следующее: "Нет нормативных указаний запрещающих устройство штроб по потолку!" "А что не запрещено, - то разрешено!"

Уважаемые специалисты, прошу подскажите: "Существуют ли прямые запреты устройство штроб в монолитных перекрытиях в нормативных документах"?

Заранее спасибо!

(дополнительно сообщаю, чьо защитный слой арматуры в существующих перекрытиях - 15 мм

Последний раз редактировалось Zaytsev_PN, 21.02.2022 в 13:14.
Просмотров: 1806
 
Непрочитано 21.02.2022, 12:56
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Zaytsev_PN Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты, прошу подскажите существуют ли прямые запреты устройство штроб в монолитных перекрытиях в нормативных документах?
Если вы штробой не режете арматуру то есть нюансы просто после устройства штробы. Если режете то это уже требует усиления конструкции.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 13:11
#3
Zaytsev_PN


 
Регистрация: 21.02.2022
Сообщений: 2


Здесь речь идет о принятии принципиального технического решения штробить или нет, т.к. объем здания 20 000м2.
(Частные случаи - не рассматриваются).
Zaytsev_PN вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 13:47
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Штрабить несущие конструкции запрещено. Это уменьшение несущей способности здания.
Цитата:
Сообщение от Zaytsev_PN Посмотреть сообщение
А что не запрещено, - то разрешено!
Вот в суде пусть потом ищет нормы, которые ему разрешили уменьшать несущую способность здания. Жильцов, например, за это выселяют из их квартир.

Если рассуждать с точки зрения не права, а "рухнет или нет", то стены более устойчивы к штраблению. В них даже 1-2 арматурины повредить обычно не страшно. А вот потолок ковырять не надо.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 13:57
| 1 #5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Zaytsev_PN Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты, прошу подскажите: "Существуют ли прямые запреты устройство штроб в монолитных перекрытиях в нормативных документах"?
СП 70.13330
Для каменных есть такое требование.
9.1.4 Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом или ППР.
А для бетона вот такое.
5.18.16 На поверхности конструкций не допускается обнажение рабочей и конструктивной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах.
Т.е. как выше написали не режьте арматуру и заделайте потом штрабы какой-нибудь Эмако.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 14:10
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


СП 76.13330.2016
Цитата:
5.25 В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.

Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
В этом же пункте без проекта разрешается делать только отверстия до 30 мм для разных дюбилей, штырей и т.п.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 14:43
1 | #7
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 843


10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
...
10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП (ред. от 13.02.2018) "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" (вместе с "Требованиями к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах"
MQ-1 Predator вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство штроб в монолитном перекрытии под электропроводку.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии Якорь Железобетонные конструкции 7 04.10.2010 15:38
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии Сергей_Кр Железобетонные конструкции 3 24.10.2009 13:22