Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014

Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.03.2022, 19:23 #1
Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014
Vladimir_T
 
Проектировщик всего для нужд маленького завода
 
Красноярск
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 4

Привет, друзья проектировщики.
В ж.б. не силен и обычно занимаюсь металлом, но пришлось сделать небольшое перекрытие на этажерке. Помогите разобраться в оценке эксплуатационных качеств сварных соединений.
Не могу понять когда нужен балл 5, когда 4, когда 3.
Температура выше -30. В первую очередь интересует крестообразное соединение арматуры при недостаточной анкеровке, т.е. соединение не конструктивное. Арматура А500С, для К1-Кт и К3-Рп стоит балл 5. Значит ли это, что можно варить ручной дуговой или где-то еще есть запрет на дуговую сварку и варить расчетные швы нужно только контактной?
Для изготовления плит перекрытия наняли шараж-монтаж, они не сварили вообще, сделали вязаный каркас и залили несколько плит. теперь хлопают глазами вместе с заказчиком можно ли оставить так или хотя бы использовать дуговую сварку на оставшихся плитах, делают прям на стройплощадке, естественно клещей нет. Я что-то не могу найти обоснование именно контактной сварки, помогите кто ж.б. занимается
Просмотров: 2148
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Арматура А500С сваривается только горячекатанная, несмотря на ГОСТ который не делает различий. Предоставьте паспорт на горячекатанную арматуру, она редкая.
Или делайте А400С сталь марки 25Г2С (вторая сталь чем-то плоха).

Сложно представить, зачем вам нужно соединение К1-Кт в перекрытии на этажерке. Имеет ли смысл назначение там столь ответственного соединения ? Какой расчёт оно обеспечивает ? Продавливание, анкеровка оборудования ?

Сильно подозреваю здесь ошибку.

ГОСТ 14098-2014 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Типы, конструкции и размеры
Цитата:
Для сварных соединений горячекатаной и термомеханически упрочненной стали классов А240, А400С, А500С, А600С, Ап600С, А800С и А1000С:
- балл 5 - гарантирует равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение;
- балл 4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 34028 и других действующих нормативных документов*, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
- балл 3 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922, предъявляемым к сварным соединениям.
По баллам сам не понял. ГОСТ и РТМ просто утверждает баллы, но не требует их в разных случаях.

По сути требования задаёт только СП 63.
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Но из этого пункта в 2018 году убрали слово "продавливание", и теперь пункт потерял смысл.
Но на форуме есть лагерь, который не верит в убирание слова "продавливание", из песни слово не выкинешь.

Аа, кстати, а слово то вернули. Теперь Рп нельзя уж совсем точно. Второй лагерь во главе с гуру ЖБ проиграл. Вот экстримальщики. Столько геморроя придумали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.03.2022, 20:48
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Да.. Прихватками К3-рр точно нельзя. К1 кт можно, но учитывая что в 90% не удаётся сварить его качественным для A500 лучше применять его с А240 и А400с
An2 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2022, 15:00
1 | #4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop: И еще разок...Повторение мать учения!
Если прочность сварного шва оговорена нормами, то К3-Рп применять нельзя!
Смотри примечание п.1 к таблице 3 ГОСТ 14098-2014
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2022, 08:48
#5
Vladimir_T

Проектировщик всего для нужд маленького завода
 
Регистрация: 08.07.2015
Красноярск
Сообщений: 4


Спасибо, в крестовым швом понятно, теперь обосную подрядчику
А по поводу баллов может кто-нибудь пояснить? :закатывать глаза:
Vladimir_T вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите разобраться с ГОСТ 28984-2011 (Модульная координация размеров) Zzz_ Прочее. Архитектура и строительство 1 31.03.2015 22:12
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций Black Daimond Машиностроение 48 16.03.2015 14:43